Mit fyr er blevet dumt

: 22 okt 2012 21:17
af Estrup
Hvis det var sandt ville det jeg beskriver jo ikke ske.. så ville pumpen blive med med at køre selvom temperaturen efter driftstart kommer op på pumpestart temp.. og så falder til under pumpestop temp.. og det gør min ikke.. Den stopper og starter når den rammer pumpe stop og start..

Hvis man nu sætter pumpestart lavere end stop.. kan det være man kan undgå balladen..

Mit fyr er blevet dumt

: 22 okt 2012 21:19
af Estrup
Okay.. det er ny info.. men så er det jo stadig mærkeligt at pumpen tænder og slukker.. jeg tror bare jeg lever med at vvb ventilen tænder og lige køler lidt.. kan være det bliver ændret i en nyere chip.. må følge lidt med i changeloggen..

Mit fyr er blevet dumt

: 22 okt 2012 21:19
af lamborg
Du har den lidt skæv martin.
Pumpestop er den temp som styringen tilader setpunkt at falde inden den stopper pumpen under drift stop
Pumpestart har en hystere på 5 gr . Det vil sige under drift når den retur sender kold vand ind stopper den pumpen igen. P og I reagere ja det skal den jo også ellers ville dit fyr skyde lyn hurtigt over fordi din pumpe ikke kører men det har ikke nogen betydning . Og det er ikke sådan at den bliver forvirret .

Mit fyr er blevet dumt

: 22 okt 2012 22:19
af Lund
lamborg » 22 Oct 2012, 21:19 skrev:Du har den lidt skæv martin.
Pumpestop er den temp som styringen tilader setpunkt at falde inden den stopper pumpen under drift stop
Pumpestart har en hystere på 5 gr . Det vil sige under drift når den retur sender kold vand ind stopper den pumpen igen. P og I reagere ja det skal den jo også ellers ville dit fyr skyde lyn hurtigt over fordi din pumpe ikke kører men det har ikke nogen betydning . Og det er ikke sådan at den bliver forvirret .
Vil du garantere det? Hvis P og I først skal reagere på en lynhurtig opstart under pumpestart, hvad så når vi er forbi temperaturen pumpestart er sat til?
Der vil P og I vel stadig tro den er lynhurtig til at varme vandet op?

Mit fyr er blevet dumt

: 22 okt 2012 22:31
af lamborg
Nej for P og I måler på hvor meget temperaturen stiger. Kan ikke huske det nøjagtigt men det er noget med antal grader pr min osv . Så det der vil ske er ganske normalt P træder på speederen og når den nærmer set set punkt går I ind og siger rolig husk hvordan det gik. SÅ falder temp igen når pumpen starter og når den falder med x antal grader pr minut giver P gas igen osv. Altså ligesom under normale forhold. Styringen har en fast kode til at styre P og I og det du stiller er hvor mange % i forhold til effekt du vil have P til at give gas og hvor mange % før og efter set punkt du vil have I til at huske.
Når du når forbi pumpestart starter punmpen jo og temp begynder at falde . Så slukker pumpen igen og sådan vil den stå at kører indtil returen er så høj at den ikke mere dykker temp nok til at pumpen slukker.

Mit fyr er blevet dumt

: 22 okt 2012 22:42
af J-B
kan det ikke også være kedelshunten der hænger eller er justeret forkert? tænker der kommer for meget koldt vand i kedelen?

Mit fyr er blevet dumt

: 23 okt 2012 06:57
af Lund
lamborg » 22 Oct 2012, 22:31 skrev: Når du når forbi pumpestart starter punmpen jo og temp begynder at falde . Så slukker pumpen igen og sådan vil den stå at kører indtil returen er så høj at den ikke mere dykker temp nok til at pumpen slukker.

Ja og det er der jeg tror P og I så skal til at lære en ny driftform hvor kedeltemperaturen snegler sig opad i stedet som under pumpestart hvor temperaturen fes afsted.

Mit fyr er blevet dumt

: 23 okt 2012 08:19
af TaagMan
Estrup » 22 Oct 2012, 21:01 skrev:Lidt nyt i sagen.. igår nåede vvb temp ned på minimum mens min periode varme var igang.. og så slog den naturligvis over på vvb drift.. men i dag var min vvb faldet til 47 grader.. altså 7 grader over minimum.. og så VIRKEDE DET SGU :) den brugte lige lidt ekstra tid på at varme vandet op selvom den ikke var i ur periode eller for lav temp på vvb.. så det taag-man forslog virkede. :)
Godt at høre :) Nu har du bare noget mere frihed til f.eks. at sige der ikke må varmes vand om natten, eller f.eks. i mit tilfælde fra kl 9:00 til 18:00, hvor solvarmen kan risikere at give noget... det kører jeg så kun med om sommeren.
Nu kører DET som det skal.. det med pumpe start duer slet ikke.. jeg kan godt se argumentet med at varme stillestående vand op.. men det duer jo ikke at den kommer op på 55 gtrader og tænder pumpen.. og min gulvvarme.. og skyller så alt varmen ud af kedlen igen.. så slukker pumpen igen.. og sådan står den over en time og tænder og slukker pumperne.. det spiller slet ikke.. det er præcis som da jeg havde pumperne på drifttermostaten på kedlen i starten.
Hvis du sætter den til 50 grader, og justerer din kedel shunt op på en 47-48 grader, hvad sker der så?
til Lund.. nej det fatter P og I nemlig ikke.. og når temperatur svingningen bliver meget høj med pumpe tænd og sluk vil effekten også ryge fra 90 til 20 skønt p og i er på 1.25 og 0.1.. det kan godt være man skal sætte pumpe stop meget langt ned så den ikke kommer ned og slukke pumpen igen.. for det må vel være det pumpe stop gør.. at slukke pumpen ved den fastsatte temp.. og ikke så smart at den kun gælder efter pyret er stoppet..
Både din I og P er svage, så det passer meget godt med at du får nogle store udsving.

Mit fyr er blevet dumt

: 23 okt 2012 08:56
af lamborg
Nej sådan er det ikke Lund. Det er samme drift form . Hastigheden hvor hurtigt den varme op betyder ikke noget men hvis den er slem til at skyde over mål kan man hæve I lidt så den begynder at sætte farten ned lidt tidligere.
Mit kører feks perfekt med P = 2,5 og I =0,2. Jeg synes måske at de standard indstiller i chip 6.78 er lidt for små som taag også er inde på . Jeg er mega glad for pumpestart menuen fordi jeg taber så meget varme under urstop pga mit kæmpe anlæg. Det er muligt at det ikke gør den store forskel bved andre det kan jeg ikke sige.

Mit fyr er blevet dumt

: 23 okt 2012 09:19
af pille bruger
lamborg » 23 Oct 2012, 08:56 skrev: men hvis den er slem til at skyde over mål kan man hæve I lidt så den begynder at sætte farten ned lidt tidligere.
.
Så er det P der skal være større end den valgte I.
Altså P skal øges.
P regulerer her og nu,
I regulerer på det forudgående tidsrum.