Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Hjælp. Fyret vil ikke starte

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
Jystrup
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 35
Tilmeldt: 19 okt 2012 18:57

Hjælp. Fyret vil ikke starte

Indlæg af Jystrup » 19 okt 2012 19:30

Hjælp mig. Ulykkerne vil ingen ende tage....

I går spildte jeg et glas øl ned over brænderen. Jeg opdagede ikke, at den gyldne væske løb ned på motorprintet :-(

En time senere kigger jeg til dyret og opdager at hele sneglhuset er proppet med piller - der brænder!

Jeg får skubbet pillerne ned i fyret og skruet brænderen af. Motorprintet er brændt - og lyssenoren.

I dag har jeg skiftet motorprintet - (den gamle med det runde stik / 5-trins) og sat en ny lys senor i.

Men jeg ikke ikke få ordentlig liv i fyret: Den starter op som vanligt: Tager piller og el-tænderen laver ild. Men herefter sker der ikke mere. Så kører blæserene stille og roligt indtil der er gået 5-6 minutter hvorefter fyret forsøger at starte op igen.

Der står E i displayet.

(vi får 25 mennesker til fødselsdag i morgen - jeg har foreløbig brugt hele dagen på ja, ingenting.)

Hvad kan jeg gøre får at få liv i kludene?

Hilsen
Jystrup


Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Kontakt:

Hjælp. Fyret vil ikke starte

Indlæg af lamborg » 19 okt 2012 19:43

bliver eltænderen varm ?
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB

Jystrup
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 35
Tilmeldt: 19 okt 2012 18:57

Hjælp. Fyret vil ikke starte

Indlæg af Jystrup » 19 okt 2012 19:44

Ja, det gør den. Og der kommer ild på risten.

Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Kontakt:

Hjælp. Fyret vil ikke starte

Indlæg af lamborg » 19 okt 2012 19:53

Ok . Går ud fra at den kan se lys men den tilfører ikke piller fra den extrene snegl. Kan du hører den interne snurre.?
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB

Jystrup
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 35
Tilmeldt: 19 okt 2012 18:57

Hjælp. Fyret vil ikke starte

Indlæg af Jystrup » 19 okt 2012 19:57

Den snurrer kun ved opstart. Nu er der masser af ild, men sneglen kører ikke og på displayet står der fortsat kun E (Opstart).

Jeg frygter at sensoren måske er defekt alligevel?


Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Kontakt:

Hjælp. Fyret vil ikke starte

Indlæg af lamborg » 19 okt 2012 19:58

Hvad hedder din styring. 4.XX ??
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB

Jystrup
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 35
Tilmeldt: 19 okt 2012 18:57

Hjælp. Fyret vil ikke starte

Indlæg af Jystrup » 19 okt 2012 20:01

Ja, det mener jeg. Det er den gamle 5-trins, med de fire store digital-tal i displayet.

xkfc

Hjælp. Fyret vil ikke starte

Indlæg af xkfc » 19 okt 2012 20:04

Her til gæsterne kan du sætte en lus i styringen i stedet for lyssensoren. Men det er jo en sikkerhed så pas på!

Men er du sikker på at det hele er samlet korrekt?

Jystrup
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 35
Tilmeldt: 19 okt 2012 18:57

Hjælp. Fyret vil ikke starte

Indlæg af Jystrup » 19 okt 2012 20:10

Det kommer jeg jo i tvivl om nu. Jeg flyttede ledningerne fra den gamle print til den nye. Og de var jo ikke helt ens. Det kan være jeg må prøve det igen.

En lus? En stump ledning direkte mellem de to skruer?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Hjælp. Fyret vil ikke starte

Indlæg af pille bruger » 19 okt 2012 20:10

Du finder hjælpen her http://www.bioflame.dk/
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar