Indlæg af pille bruger » 11 okt 2012 08:35

Hovsa, der røg jeg på vildspor med din blæser.
Er din blæser er en Rebeck 97 og så skal tallene være 12 - 20 - 28
Du kan finde dem her side 3 http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0v6.50.pdf
Dvs. at du måske blæser for kraftigt i 10% indstillingen.
Sneglen bør ikke have problemer i den opstilling,
men lange og stive piller kan bøvle.
Prøv med 1 dl. olie i de sidste piller i magasinet.
Løser det ikke knaseriet bør du efterse snegle enden i siloen.
Er den bøjet - vredet ud, giver det bøvl.
Her er der så et par muligheder, et styr i enden er den nemme løsning.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Spørgsmål fra ny scotte ejer og montør

Indlæg af Hjemme teori » 11 okt 2012 08:51

Takker

TS står 1-2 cm åben
Mvh. Sophus

Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Kontakt:

Spørgsmål fra ny scotte ejer og montør

Indlæg af lamborg » 11 okt 2012 09:00

Ja så er dit træk jo fint. Prøv lige at holde øje med den når det blæser en pivert.
Min blæser er en FLO85 så du kan ikke bruge mine tal til noget.
Det forbrug du skriver er det forventet ?. Det lyder lidt vildt med 20m3 brænde oven i 13 megakilo.
Jeg ligger på ca 12-14 megakilo om året og min isolerings % er ikke at prale af. Faktisk har jeg en sal på 120 kvm med 5,5 m til loft hvor muren er massiv !!!!
Nåh er det en af Sørens tilbudsanlæg du har købt. Ja så kan dit snegl undelighed jo godt være en kondensator som er lidt træt.
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Spørgsmål fra ny scotte ejer og montør

Indlæg af Hjemme teori » 11 okt 2012 09:59

Jeg tjekker sneglen når tanken er tom og køber en ekstra kondensator. Den knaser ikke, den kører bare ikke rundt( set 2 gange).

Så prøver jeg lige at tjekke røgføleren med noget kogende vand og ved fyrrums temp.

Det 13 t piller, er bare omregnet olie og el, så det er et estimat, men havde brugt 40 kilo piller fra kl 17-07, på at varme huset op.

Det har ikke kørt 10% endnu, lå imorges stadig på 30% og røg på 110,gr.
Mvh. Sophus

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Spørgsmål fra ny scotte ejer og montør

Indlæg af Hjemme teori » 11 okt 2012 18:21

Røgføleren viser korrekt nok!

Blæser stod står på 22 - 28 - 36. Jeg prøvede at stille 2 ned, kunne ikke se forskel på flammen, men synes så jeg kunne skimte lidt røg op ad skorstenen ved 10%, så jeg skruede op igen.

Røg temperatur er 82-84gr ved 10% drift, kedeltemp 60gr.

Jeg har brugt 44kg piller det første døgn, men der startede vi også fra koldt hus. Det bliver så nok lidt højere når VVB kommer på i week-enden og jeg mangler også at tilslutte 4 radiatorer i den "sidste" længe.
Mvh. Sophus


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Spørgsmål fra ny scotte ejer og montør

Indlæg af pille bruger » 11 okt 2012 21:13

Hjemme teori » 11 Oct 2012, 18:21 skrev:Røgføleren viser korrekt nok!

Blæser stod står på 22 - 28 - 36. Jeg prøvede at stille 2 ned, kunne ikke se forskel på flammen, men synes så jeg kunne skimte lidt røg op ad skorstenen ved 10%, så jeg skruede op igen.

Røg temperatur er 82-84gr ved 10% drift, kedeltemp 60gr.

Jeg har brugt 44kg piller det første døgn, men der startede vi også fra koldt hus. Det bliver så nok lidt højere når VVB kommer på i week-enden og jeg mangler også at tilslutte 4 radiatorer i den "sidste" længe.
De blæser tal kan jeg ikke lige få til at passe med tabellen.
Hvad står skorstens træk i styringen på ?
Hvad er det for en blæser du har ?
Hvad står effekten i styringen på ?
Hvilken version chip har du ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Spørgsmål fra ny scotte ejer og montør

Indlæg af Hjemme teori » 11 okt 2012 21:54

pille bruger » 11 Oct 2012, 21:13 skrev:
De blæser tal kan jeg ikke lige få til at passe med tabellen.
Hvad står skorstens træk i styringen på ? - 1
Hvad er det for en blæser du har ? - Jeg kan ikke læse navnet, men den har type 108FLJ2WYD4-2, hvis det siger dig noget
Hvad står effekten i styringen på ? - 30kW
Hvilken version chip har du ? - 6.72
Mvh. Sophus

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Spørgsmål fra ny scotte ejer og montør

Indlæg af pille bruger » 11 okt 2012 22:11

Jeg kan ikke få det til at passe nogen steder.
De tal er for store og du blæser varmen lige op til gråspurvene.
Prøv lige med 12 - 20 - 28 skorstenstræk 0, og effekten på 30 er jo ok.
Stop fyret og lav ændringen.
Foretag så en ny opstart med de nye tal.
Nu burde det kun være finregulering af tallene.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Spørgsmål fra ny scotte ejer og montør

Indlæg af Hjemme teori » 11 okt 2012 22:54

Det er ændret og har hjulpet, den er ikke helt nede. Ved 11% drift lå den på 78gr. Den virkede dog mere stabil i røgtemperaturen og ydelsen virkede også højere (ca. 1kW).
Flammerne var også mere orange. Jeg prøver at køre guiden igen imorgen. I guiden står der dog at 30kW kedlerne normalt skal køre med 1-2 i skorstentræk, men det skal jeg vel bare se stort på, eller hyr.
Mvh. Sophus

Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Kontakt:

Spørgsmål fra ny scotte ejer og montør

Indlæg af lamborg » 11 okt 2012 23:29

Det skal du ikke tage dig af. Kun hvis du har problemer ved 10% så stil den op på 1 så den får mere føde.
MVH