Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Meget sod i kedel og kondens fra skorsten
-
- Stoker I
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 01 okt 2012 13:33
- Mit fyr: Scotte 10kw med bs1016
- Areal: 250
- Brændsel: 6mm heatlets
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 6
Meget sod i kedel og kondens fra skorsten
Endnu engang tak for respons. jeg har sat kedeltemperatur op til 65 grader og vil nu skrue de to bolte i bund. Kunne heller ikke forstå at returen hele tiden holdt sig omkring 39 grader, skakttemperatur !
Der har heller ikke været kondens i kedlen, kun fra skorstenen. Afgangsrøret bliver kun lunkent, hvor både frem og returløb er brændende varmt.
Der har heller ikke været kondens i kedlen, kun fra skorstenen. Afgangsrøret bliver kun lunkent, hvor både frem og returløb er brændende varmt.
Meget sod i kedel og kondens fra skorsten
Du skal ikke spænde boltene i bund endnu - det er kun hvis kondensen ikke forsvinder nu du hæver fremløbs. temp. samt og retur temp.smokeyard » 09 Oct 2012, 14:22 skrev:Endnu engang tak for respons. jeg har sat kedeltemperatur op til 65 grader og vil nu skrue de to bolte i bund. Kunne heller ikke forstå at returen hele tiden holdt sig omkring 39 grader, skakttemperatur !
Der har heller ikke været kondens i kedlen, kun fra skorstenen. Afgangsrøret bliver kun lunkent, hvor både frem og returløb er brændende varmt.
-
- Stoker XIX
- Indlæg: 5479
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Mit fyr: 24 kw black star semirens
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Geografisk sted: høve - skælskør
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Meget sod i kedel og kondens fra skorsten
der ligger da (hvis ikke jeg husker forkert) en plade under renseren i bagerste rørtræk. Hvis ikke du fjerner den (et par gange om året, eller tre). så kommer aske ikke ned i skuffen
-
- Stoker I
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 01 okt 2012 13:33
- Mit fyr: Scotte 10kw med bs1016
- Areal: 250
- Brændsel: 6mm heatlets
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 6
Meget sod i kedel og kondens fra skorsten
ja, jeg er bange for at du har ret . En foreslår et sted at man når askeskuffen er ude lægger sig på gulvet, stikker armen helt ind og ryster den plade !!!! der må da være en nemmere måde ??
- lamborg
- Stoker XVII
- Indlæg: 2672
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Fremviser gerne i postnummer: 7200
- Dagligt forbrug: en hulen masse
- Årligt forbrug: ca12-14 tons
- Geografisk sted: Urup , Grindsted
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
- Kontakt:
Meget sod i kedel og kondens fra skorsten
Ja det var mig der foreslog det. Men det var fordi vedkommene brokkede sig over at han skulle løfte selvrens stativet op og det gad han ikke. Men det kan man jo bare gøre så kan man få fat i pladen med en bøjet rensekost og ryste den så asken falder ned i skuffen
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Meget sod i kedel og kondens fra skorsten
Ja der er absolut en nemmere måde som Lamborg også foreslår, - du skal for hver ca. 4 tons hive rensefunktionen op og rense kedlen bagi, - ved samme lejlighed ryster du pladen i bunden så asken fra det bagerste kammer ryger i askeskuffen.smokeyard » 10 Oct 2012, 07:28 skrev:ja, jeg er bange for at du har ret . En foreslår et sted at man når askeskuffen er ude lægger sig på gulvet, stikker armen helt ind og ryster den plade !!!! der må da være en nemmere måde ??
Du skal huske det er kun asken fra det bagerste kammer der først ryger i askeskuffen når du hiver i bundpladen, - der kommer ikke meget aske derom - så det er absolut ikke noget der tager lang tid - det skal kun gøres 2-3 gange om året
-
- Stoker I
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 01 okt 2012 13:33
- Mit fyr: Scotte 10kw med bs1016
- Areal: 250
- Brændsel: 6mm heatlets
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 6
Meget sod i kedel og kondens fra skorsten
Man blir stoker pro dag for dag :-)
Iøvrigt er min skorsten ved at tørre op efter kedeltemperaturen blev sat op til 65gr. Men det koster jo lidt i forbrug ( plus "25% )
Iøvrigt er min skorsten ved at tørre op efter kedeltemperaturen blev sat op til 65gr. Men det koster jo lidt i forbrug ( plus "25% )
Meget sod i kedel og kondens fra skorsten
Dit forbrug stiger da ikke med 25 % overhovedet ?smokeyard » 10 Oct 2012, 11:39 skrev:Man blir stoker pro dag for dag :-)
Iøvrigt er min skorsten ved at tørre op efter kedeltemperaturen blev sat op til 65gr. Men det koster jo lidt i forbrug ( plus "25% )
-
- Stoker I
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 01 okt 2012 13:33
- Mit fyr: Scotte 10kw med bs1016
- Areal: 250
- Brændsel: 6mm heatlets
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 6
Meget sod i kedel og kondens fra skorsten
Det er da det den har brugt ekstra det sidste døgn :-/ men det er jo også blevet koldere udenfor