Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Kondens

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5479
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Kondens

Indlæg af triumph » 05 okt 2012 13:11

ved første opstart af min blackstar kom der også så meget kondens at det løb udover gulvet.
Eftefølgende har det ikke været et problem


xkfc

Kondens

Indlæg af xkfc » 05 okt 2012 13:18

Trækstabilisatoren skal mellem brænderen og skorstenen inde i fyrrummet. En placering under røgrørets tilslutning stabiliserer ikke trækket, men øger det når det blæser, så den får modsat effekt.
Din skorstensfejer burde have dømt placeringen død.

Jakob J
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 106
Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
Areal: 180
Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Hesselager

Kondens

Indlæg af Jakob J » 05 okt 2012 13:32

Med venlig hilsen Jakob

xkfc

Kondens

Indlæg af xkfc » 05 okt 2012 13:55

Der står jo at den helst skal sidde over, det er fordi det er der den virker optimalt.

Jakob J
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 106
Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
Areal: 180
Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Hesselager

Kondens

Indlæg af Jakob J » 05 okt 2012 14:20

Enig i at den helst skal sidde over, men jeg er ikke enig med dig i, at den vil have den modsatte effekt, hvis den placeres under røret.
Med venlig hilsen Jakob


Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 334 gange
Modtaget likes: 333 gange

Kondens

Indlæg af MichaelK » 05 okt 2012 14:29

Jakob J » 05 Oct 2012, 14:20 skrev:Enig i at den helst skal sidde over, men jeg er ikke enig med dig i, at den vil have den modsatte effekt, hvis den placeres under røret.
Min sidder under røret, og virker efter hensigten. :great: At denne placering skulle give problemer, er
ikke korrekt. Omvendt skal jeg ikke kunne sige, om den virker optimalt, eller ej? Men virker, det gør
den altså.



Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

xkfc

Kondens

Indlæg af xkfc » 05 okt 2012 15:01

MichaelK » 05 Oct 2012, 14:29 skrev:
Min sidder under røret, og virker efter hensigten. :great: At denne placering skulle give problemer, er
ikke korrekt. Omvendt skal jeg ikke kunne sige, om den virker optimalt, eller ej? Men virker, det gør
den altså.



Mvh.
Hvordan ved du den virker?

Jeg vil give mig så langt at det måske virker at sætte den under, men det er svært at være sikker.

I det gamle fysik lokale havde vi vandhaner med en studs på, der burde rende vand ud, men vandflowet gjorde at der var vakum! hvad nu hvis stort flow fra bund til top skaber vakum i tilslutninger undervejs?

Det ser ganske ud som om stabilisatoren virker, den står ihvertifælde åben!! men det er jo trækket forbi bålet og kedlen der tæller.

Jakob J
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 106
Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
Areal: 180
Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Hesselager

Kondens

Indlæg af Jakob J » 05 okt 2012 15:04

Tror det er venturi princippet du er ved at forklare :-)

http://www.queengil.com/sitemap/categor ... ert_us.htm
Med venlig hilsen Jakob

Fireman
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 108
Tilmeldt: 11 nov 2009 20:39
Mit fyr: Scotte Plus 10 kw/Blackstar BS 20
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4640
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Faxe

Kondens

Indlæg af Fireman » 05 okt 2012 17:17

Hej
Ja det giver som regel en god debat angående trækstab. jeg ved ikke hvad der er rigtigt, men hvis der skal monteres en anden tror jeg det bliver i røgrøret, mener at have læst på forum det er mest optimalt når der sidder en brændeovn på længere oppe.(kedel står i kælder) Ovnen er dog ikke i brug mens jeg eksperimenterer med kondensen.
Status er at der stadig kommer vand ud og har prøvet at identicifere om det kommer fra kedel eller skorsten. Kan ikke se noget kondens i kedel så går ud fra det er fra skorstenen. Jeg har nu isoleret røgrør for at se om det evt ændrer noget. Et step af gangen er nok det bedste, det næste jeg prøver er at hæve røgtemp ved at løsne førmtalte skruer i kedel. Chefen fylder 40 i dag så der er ikke tid til så meget pilleri de næste dage. Ihvertfald ikke ved fyret :-)
Tak for jeres indlæg.

Jakob J
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 106
Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
Areal: 180
Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Hesselager

Kondens

Indlæg af Jakob J » 05 okt 2012 17:41

Jeg fik at vide af min skorstensfejer, at det var noget skidt med en trækstabilisator på en fælles skorsten. Jeg har både fyr og brændeovn på samme skorsten, og fik at vide, at hun anbefalede enten at blænde den af eller fjerne den. Mellem linierne tror jeg faktisk det var et halvt påbud...
Med venlig hilsen Jakob


Besvar