Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Advarsel - skift af eltænder
Advarsel - skift af eltænder
Pas på når du skifter din eltænder. Hvis du strammer skruerne for hårdt kan ledningsskoen flække plastisoleringen med det resultat, at skoen drejer rundt og knækker stiften, der går gennem printpladen. Plastikken bliver åbenbart skrøbelig med tiden.
Nu må jeg se, om jeg kan få fat i en ny ledningskoblok, eller hvad det nu hedder. Det er da heldigvis ikke hele striben man behøver at skifte. Eltænderen har sin egen lille blok. Spændende om jeg kan komme til med loddekolben for den overliggende metalplade, eller om jeg skal have popnitterne, der holder printet, boret op.
Venlig hilsen
Nu må jeg se, om jeg kan få fat i en ny ledningskoblok, eller hvad det nu hedder. Det er da heldigvis ikke hele striben man behøver at skifte. Eltænderen har sin egen lille blok. Spændende om jeg kan komme til med loddekolben for den overliggende metalplade, eller om jeg skal have popnitterne, der holder printet, boret op.
Venlig hilsen
-
- Stoker V
- Indlæg: 198
- Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
- Areal: 165 m2
- Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,2 ton
- Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Advarsel - skift af eltænder
Hej Calle
Lige lidt nysgerrig på hvor mange tændinger har den klaret?
Lige lidt nysgerrig på hvor mange tændinger har den klaret?
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
Advarsel - skift af eltænder
Hej Jarnved - lever du endnu
Den var ikke slidt op, men det var en 275 w fatboy, som jeg havde fået gratis. Den var dog ustabil, hvorfor den skulle skiftes til en 400 w TB mini cigarmodel, som jeg har fået et tip om. Har tidligere med succes anvendt en fætter med røde ledninger på 325 w mener jeg, men den kan jeg ikke få fat på nogen steder.
Venlig hilsen
Den var ikke slidt op, men det var en 275 w fatboy, som jeg havde fået gratis. Den var dog ustabil, hvorfor den skulle skiftes til en 400 w TB mini cigarmodel, som jeg har fået et tip om. Har tidligere med succes anvendt en fætter med røde ledninger på 325 w mener jeg, men den kan jeg ikke få fat på nogen steder.
Venlig hilsen
-
- Stoker V
- Indlæg: 198
- Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
- Areal: 165 m2
- Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,2 ton
- Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Advarsel - skift af eltænder
Ja jeg lever .....endnu.
Utroligt efter at have brugt det meste af en måned på at undersøge alt om solceller.Det er jo snart kun den lokale slagter der ikke sælger celler
Der er ikke 2 "sælgere" der mener det samme med undtagelsesvis at deres solceller er de bedste Så nemt har det ikke været
Har nu bestilt og sover godt om natten igen
Utroligt efter at have brugt det meste af en måned på at undersøge alt om solceller.Det er jo snart kun den lokale slagter der ikke sælger celler
Der er ikke 2 "sælgere" der mener det samme med undtagelsesvis at deres solceller er de bedste Så nemt har det ikke været
Har nu bestilt og sover godt om natten igen
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
Advarsel - skift af eltænder
Rettelse til mit første indlæg. Der er naturligvis tale om en muffe og ikke en ledningsko
Venlig hilsen
Venlig hilsen
Advarsel - skift af eltænder
Så fik vi loddet en ny printklemrække (hedder det) på printet. Genboens kone er skrap til at lodde, så hun fik brænderen under armen og med over på sit arbejdsbord. Kort efter kom hun tilbage med brænderen, der var lavet i stand
Printklemrækken kostede ca. 5 kr. hos Brinck elektronik i Kbh.
Nu gør jeg det, at jeg sætter et par ledninger i klemrækken og samler dem med eltænderens ledninger i en kronmuffe. Det burde jeg ikke kunne ødelægge
Venlig hilsen
Printklemrækken kostede ca. 5 kr. hos Brinck elektronik i Kbh.
Nu gør jeg det, at jeg sætter et par ledninger i klemrækken og samler dem med eltænderens ledninger i en kronmuffe. Det burde jeg ikke kunne ødelægge
Venlig hilsen
-
- Stoker XVII
- Indlæg: 2517
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 232 gange
Advarsel - skift af eltænder
Jo mon ikke du kan - Men så skal du i det mindste ikke have fat i genbokonen for rep
Mvh. Sophus
-
- Stoker V
- Indlæg: 198
- Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
- Areal: 165 m2
- Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,2 ton
- Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Advarsel - skift af eltænder
Det er dejligt at man kan hjælpe hinanden, min genbo kone syr altid nye lynlåse i mine bukser og jeg glæder mig hver gang til hun bider tråden over
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
- ommy
- Stoker VI
- Indlæg: 246
- Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
- Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
- Areal: ca 135 i 2 etager
- Brændsel: træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5464
- Årligt forbrug: 3.5t
- Geografisk sted: Brenderup Fyn
Advarsel - skift af eltænder
Pas nu på hun ikke bider i den forkerte trådJarnved » 02 Oct 2012, 22:12 skrev:Det er dejligt at man kan hjælpe hinanden, min genbo kone syr altid nye lynlåse i mine bukser og jeg glæder mig hver gang til hun bider tråden over