Side 1 af 1

Scotte går i stop på display

: 26 sep 2012 22:25
af stokermak
Hej stoker pro.
Scotte vers. 6,25 går i stop på displayen en gang imellem selv om den køre på ur-styring 2x 10 timer, den stoppe ved 65 grader (som jeg har sat den på ) og starter selv op ved ca. 55 grader, er det en problem eller hvad, den har 1-3 ekstra opstat i døgnet Vh Mikael

Scotte går i stop på display

: 26 sep 2012 22:39
af sørenh
Hvis jeg læser rigtigt, opstår denne situation ved at dine termostater på radiatorer ikke kalder på varme. Det resulter i at fyret ikke kan komme af med varmen og stopper på de indstillet max 65 grader. Du kommer ikke ud af at fyret stopper og starter, med den driftform. Hvis der var 2 grader udenfor, ville problemet ikke være der, forstår du?
Hvis det var mig ville jeg lave om på urstyringen, så du kun fyrer når kulden falder på og det reelle varmebehov er tilstede, såsom aften og tidlig morgen.

Scotte går i stop på display

: 26 sep 2012 22:49
af sørenh
Der er mange måder at gøre det på, men en rumtermostat er efter min overbevisning den bedste måde at styre varmebehovet på. fx denne http://www.vvs-eksperten.dk/index/sas-r ... ger-p44561

Scotte går i stop på display

: 27 sep 2012 06:18
af stokermak
Hej. Tak for oplysningen og råd Vh Mikael

Scotte går i stop på display

: 27 sep 2012 07:20
af pille bruger
stokermak » 26 Sep 2012, 22:25 skrev:Hej stoker pro.
Scotte vers. 6,25 går i stop på displayen en gang imellem selv om den køre på ur-styring 2x 10 timer, den stoppe ved 65 grader (som jeg har sat den på ) og starter selv op ved ca. 55 grader, er det en problem eller hvad, den har 1-3 ekstra opstat i døgnet Vh Mikael
Hvis du har sat kedeltemperaturen til 60 gr.
kan du med fordel hæve diff. over til 10 - 15 gr.
Det er ikke optimalt med for mange optændinger.

Scotte går i stop på display

: 27 sep 2012 14:41
af paw
stokermak » 26 Sep 2012, 22:25 skrev:Hej stoker pro.
Scotte vers. 6,25 går i stop på displayen en gang imellem selv om den køre på ur-styring 2x 10 timer, den stoppe ved 65 grader (som jeg har sat den på ) og starter selv op ved ca. 55 grader, er det en problem eller hvad, den har 1-3 ekstra opstat i døgnet Vh Mikael
Hvad har du stillet skorstenstræk til. Hvis du har stillet den på 2-4 stykker er bålet i lavlast, 10%, måske for stort til at huset kan nå at aftage varmen.