Hvordan er det med pumpestop..?

Indlæg af Perschultz2 » 21 sep 2012 19:15

Hej

1.
Når man lige tror der er fod på varmesystemet, så var der alligevel noget jeg ikke helt forstår..
jeg så lige at min cirkulationspumpe kører selvom pumpestop er sat til 60°, kedlen er 45° (var ved optænding)
Hvorfor gør den det..? er det ikke meningen at den skal være stoppet indtil kedeltemp er mindst 60?

Og så er der shunten - monteret mellem frem og retur..
Den skal jo stå til 45°, men jeg kan ikke se logikken i at den så skal lade vand op til 45 graders varme slippe forbi for blot at blive stoppet af cirkulationspumpen på returen der jo først burde starte ved 60°...
foto.JPG
2.
Nu overvejer jeg så montering af kompressorrens, men mangler indgange i styringen. Derfor vil jeg flytte cirkulationspumpen´s tilslutning i styring til thermostaten der sidder sammen med overkogssikringen.
Hvordan skal den tilsluttes? jeg kan ikke lige se hvad der skal sidde hvor..

Mit system fungerer helt perfekt, så alt er nok som det skal være. jeg ville nu bare så gerne forstå lidt varmelogik her.

pft, Per


Perschultz2
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 86
Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 180
Brændsel: Presset trævare
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,1 ton
Geografisk sted: 2640 Hedehusene

Hvordan er det med pumpestop..?

Indlæg af Perschultz2 » 21 sep 2012 19:26

Fin søgefunktion her på sitet..
Så lige en forklaring fra MHES om pumpestop som kun er gældene når fyret er stoppet.
Ok, - så fyret slukker ved f.eks 70° - pumpen kører videre indtil returen rammer 60° hvorefter den stopper.

..men shunten...?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Hvordan er det med pumpestop..?

Indlæg af pille bruger » 21 sep 2012 19:42

En shunts funktion er at føre lidt af det varme fremløbs vand ind i det kolde vand fra radiatorene.
Derved hæves temperaturen på det vand der føres ind i bunden af kedlen.
Er det vand der kommer ind i kedlen for koldt, kondenserer vand på indersiden af kedlen.
Så får du rust i kedlen.
Last edited by 1 on pille bruger; edited 21 times in total
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2517
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 232 gange

Hvordan er det med pumpestop..?

Indlæg af Hjemme teori » 21 sep 2012 19:44

Pumpen stopper ikke noget, der er fint hul igennem selvom den ikke er startet.

Men der løber altså ikke noget vand gennem shunten da der ikke er flow i systemet, det kommer der først når pumpen starter.

Og det varme kedlen laver eller har vil søge op, pga. af vægtfylden, og ikke ned gennem shunten.
Mvh. Sophus

Brugeravatar
sørenh
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 55
Tilmeldt: 21 jun 2011 16:26
Mit fyr: Scotte opop 20kW
Areal: 230 kvm
Brændsel: Ystad 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4400
Dagligt forbrug: ca. 45 kg
Årligt forbrug: ca. 9 ton

Hvordan er det med pumpestop..?

Indlæg af sørenh » 21 sep 2012 20:07

Hvilke chip version har du?
______________________________________________________________
Mvh
Søren

Citat af A.J.P Tayler - Hvis mennesker skal respektere hinanden for, hvad de er, må de holde op med respektere hinanden for, hvad de har.


Perschultz2
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 86
Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 180
Brændsel: Presset trævare
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,1 ton
Geografisk sted: 2640 Hedehusene

Hvordan er det med pumpestop..?

Indlæg af Perschultz2 » 21 sep 2012 20:38

he-he. Det er sgu fredag i dag. har skrevet indlæg 2 gange og har sluttet af med at trykke "udfør" - dog den forkerte knap der viser foregående indlæg..

Tror jeg har fattet.
Søren - jeg har version 06.34. jeg kan se at du har opgraderet til 06.78 der understøtter styring af pumpestart og stop. betyder det så at man fra denne version og frem kan undvære shunten?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Hvordan er det med pumpestop..?

Indlæg af pille bruger » 21 sep 2012 21:30

Perschultz2 » 21 Sep 2012, 20:38 skrev:he-he. Det er sgu fredag i dag. har skrevet indlæg 2 gange og har sluttet af med at trykke "udfør" - dog den forkerte knap der viser foregående indlæg..

Tror jeg har fattet.
Søren - jeg har version 06.34. jeg kan se at du har opgraderet til 06.78 der understøtter styring af pumpestart og stop. betyder det så at man fra denne version og frem kan undvære shunten?
Nej. Man kan aldrig undvære shunten.
Heller ikke en fredag icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/