indstillinger samt termostater i fyrrum

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
martin dalby 1978
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 27
Tilmeldt: 06 jul 2012 18:34
Mit fyr: Scotte Blackstar 10 kw
Areal: 140
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Geografisk sted: Nørskovlund (10 km nord for Silkeborg)

indstillinger samt termostater i fyrrum

Indlæg af martin dalby 1978 »

Har en scotte blackstar 10 kw. Det kører derudaf men ville gerne vide hvad jeres står på i indstillinger?? Mener max og min. Kedeltemp osv. Har ikke vvb føler på....Mit står på min 10 pct max 30 pct her i sommerperioden. Kedeltemp 65 grader min. 50 grader. Træk 0 da jeg har stabilator på. På displayed er der et billede af fyret. Der står 46 grader på siden af fyret og 65 grader i kedlen.....er det ok??

Jeg har 2 termostater på mit anlæg (ved godt en af dem er shunt). 1 sidder på vvb til radiatorene og 1 sidder på selve røret i bund til fyret. De går til 8 begge to, og er lidt i tvivl om hvad de skal stå på. Pt står de på 4 begge to (midt i mellem må være ok icon_cheesygrin.gif )

Hjælp en grønskolling i fyrverdenen :P

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

indstillinger samt termostater i fyrrum

Indlæg af pille bruger »

Her er start guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Når den er kørt igennem skal min. effekt stå på 10%, og max. på 100%
Styringen finder selv det rigtige trin der passer til behovet for varme.
I guiden er også et biled af rørføring og shunt.
65 gr i kedeltemperatur er ok.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
martin dalby 1978
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 27
Tilmeldt: 06 jul 2012 18:34
Mit fyr: Scotte Blackstar 10 kw
Areal: 140
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Geografisk sted: Nørskovlund (10 km nord for Silkeborg)

indstillinger samt termostater i fyrrum

Indlæg af martin dalby 1978 »

rørføringen er helt ok,er bare i tvivl om hvad termostaterne skal stå på? Hvordan kan jeg se om det de står på er korrekt?
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

indstillinger samt termostater i fyrrum

Indlæg af pille bruger »

martin dalby 1978 » 03 Sep 2012, 20:31 skrev:rørføringen er helt ok,er bare i tvivl om hvad termostaterne skal stå på? Hvordan kan jeg se om det de står på er korrekt?
Den til fyret skal stå på 45 i følge guiden.
Den på din vvb. skal du finde en temperatur på ca 55 - 60 gr.
Du skal bruge et termometer for at kontrollere den korrekte temperatur.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
martin_b
Stoker XIV
Stoker XIV
12
Indlæg: 957
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Sønderjylland
Blevet takket: 1 gang
Kontakt:

indstillinger samt termostater i fyrrum

Indlæg af martin_b »

Jeg kan ikke umiddelbart se, hvorfor du skal have andre termostater i fyrrummet end din retur-shunt? Hvor sidder den anden termostat? Er det på fremløb til huset? Måske for at begrænse flowet ud til dine radiatorer? Nu er jeg selv ny Scotte-ejer, men som jeg har lært det, så skal du regulere temperaturen på dine radiatortermostater og i styringen, ikke på en termostat i fyrrummet. Måske et diagram over din installation kan hjælpe os til at komme med et bedre svar.
Scotte 20 kW, chip 6.76, OPOP Blackstar 30
VVB-prioritet *2-vejs* - trækstabilisator
Smedegaard Simflex 25-60 fast tryk, laveste setting
Opvarmer 400 m2 villa fra 1864 (to plan)
Onlinedata: http://www.holmbangsoe.dk/pillefyr og skyen: http://stokercloud.dk/dev/martinbangsoe.html

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

indstillinger samt termostater i fyrrum

Indlæg af Bigfoot »

martin_b » 03 Sep 2012, 20:45 skrev:Jeg kan ikke umiddelbart se, hvorfor du skal have andre termostater i fyrrummet end din retur-shunt? Hvor sidder den anden termostat? Er det på fremløb til huset? Måske for at begrænse flowet ud til dine radiatorer? Nu er jeg selv ny Scotte-ejer, men som jeg har lært det, så skal du regulere temperaturen på dine radiatortermostater og i styringen, ikke på en termostat i fyrrummet. Måske et diagram over din installation kan hjælpe os til at komme med et bedre svar.
den anden termostat er til hans vvb. Den regulerer igennem sådan en løsning.

Men du skal have noget termometer proppet op i den varmvandsbeholder, for at se om din temperatur der er tilpasset korrekt. Jeg vil tror du evt skal lidt højere op, for at undgå legionella bakterier. At den står på 4 nu her, kan godt være for lavt nemlig. Du skal op på de der 55-60 grader.