Rør dimension på 30Kw
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Rør dimension på 30Kw
Jeg har købt en Scotte 30 Kw. Og er ved at projektere opstillingen.
Husets Installation er 1" i fremløb og retur så nu kommer spørgsmålet.
Flowmåler til scotten er kun 3/4" og 3 vejs ventilen til VVB har man kunnet få i 1" men jeg kan ikke finde den på nettet længere, andet en hos DVC og her er den i restordre.
Så frem for at gå op og ned i dimension mindst 2 gange er der så noget problem, eller rettere er der nok flow hvis jeg laver installationen af pillefyret og VVB i 3/4". Så bliver fitting også noget billigere, men det skal jo ikke være på bekostning af aftaget effekt fra fyret.
Til info, regner jeg med at køre det med en alpha 25-60
Husets Installation er 1" i fremløb og retur så nu kommer spørgsmålet.
Flowmåler til scotten er kun 3/4" og 3 vejs ventilen til VVB har man kunnet få i 1" men jeg kan ikke finde den på nettet længere, andet en hos DVC og her er den i restordre.
Så frem for at gå op og ned i dimension mindst 2 gange er der så noget problem, eller rettere er der nok flow hvis jeg laver installationen af pillefyret og VVB i 3/4". Så bliver fitting også noget billigere, men det skal jo ikke være på bekostning af aftaget effekt fra fyret.
Til info, regner jeg med at køre det med en alpha 25-60
Mvh. Sophus
- lamborg
- Stoker XVII
- 12
- Indlæg: 2672
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Fremviser gerne i postnummer: 7200
- Dagligt forbrug: en hulen masse
- Årligt forbrug: ca12-14 tons
- Geografisk sted: Urup , Grindsted
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Rør dimension på 30Kw
Du nipler bare 5/4 til 3/4 på fyret og op igen når du skal i anlægget. Det er fint.
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Rør dimension på 30Kw
Hej igen
Nu er fyret monteret, men jeg har problemer med flow. Da jeg startede fyret første gang, målte det et flow på ca 1200l/h. Jeg ved ikke hvad pumpen stod på eller hvor mange radiatorer der var åbne. Og i dag kan jeg ikke opnå et flow højere end 700 l/h med pumpen på maks. det være sig skruet helt op i tryk eller tvangstyret på trin 3.
Forskellen er at jeg siden har monteret VVB, hvilket ikke skulle ændre noget da der var forberedt til det og det bare er sat på "bag" eksisterende stophaner.
Så nu vil jeg høre om der er nogen der har noget lignede i opstilling og hvilket flow i kan opnå. Problemet er at med et flow på 700 l/h og med en temp diff på 15 kan jeg kun få 10 kw ud af fyret.
Jeg har renset snavssamleren uden at det gav noget, så min næste teori er:
problem med 3-vejs ventil, da den er monteret på returen i stedet for på fremløbet
eller at der sidder noget i klemme det smalleste sted (flowmåleren) dette da flowet ca. er det samme på VVB drift og alm. Drift med pumpen på maks og de derfor har samme flaskehals, hvilket så kun kan være 50cm før og efter kedel.
Installationen startende bagfra
3/4" - 3 vejs- VVB prioriterings ventil
3/4" rør 25cm til flowmåler
1" rør/nippel
1" snavsamler
1" rør med føler til shunt
kedel
3/4" rør med sikkerhedsventil 30cm
grundfos Alpha 25-60 pumpe
3/4" kryds til vvb/centralvarme/shunt
Centralvarme:
3/4" rør til centralvarme 70cm -
herefter
1" rør frem og siden tilbage til 3-vejs ventilen
VVB:
er ført med ialt 8 m 3/4" rør
Tanken er en sunlux 300, varmelegmerne er serieforbundne og er 1"
Shunten:
er en danfoss 1" 2-vejs ventil med ravk føler.
Nu er fyret monteret, men jeg har problemer med flow. Da jeg startede fyret første gang, målte det et flow på ca 1200l/h. Jeg ved ikke hvad pumpen stod på eller hvor mange radiatorer der var åbne. Og i dag kan jeg ikke opnå et flow højere end 700 l/h med pumpen på maks. det være sig skruet helt op i tryk eller tvangstyret på trin 3.
Forskellen er at jeg siden har monteret VVB, hvilket ikke skulle ændre noget da der var forberedt til det og det bare er sat på "bag" eksisterende stophaner.
Så nu vil jeg høre om der er nogen der har noget lignede i opstilling og hvilket flow i kan opnå. Problemet er at med et flow på 700 l/h og med en temp diff på 15 kan jeg kun få 10 kw ud af fyret.
Jeg har renset snavssamleren uden at det gav noget, så min næste teori er:
problem med 3-vejs ventil, da den er monteret på returen i stedet for på fremløbet
eller at der sidder noget i klemme det smalleste sted (flowmåleren) dette da flowet ca. er det samme på VVB drift og alm. Drift med pumpen på maks og de derfor har samme flaskehals, hvilket så kun kan være 50cm før og efter kedel.
Installationen startende bagfra
3/4" - 3 vejs- VVB prioriterings ventil
3/4" rør 25cm til flowmåler
1" rør/nippel
1" snavsamler
1" rør med føler til shunt
kedel
3/4" rør med sikkerhedsventil 30cm
grundfos Alpha 25-60 pumpe
3/4" kryds til vvb/centralvarme/shunt
Centralvarme:
3/4" rør til centralvarme 70cm -
herefter
1" rør frem og siden tilbage til 3-vejs ventilen
VVB:
er ført med ialt 8 m 3/4" rør
Tanken er en sunlux 300, varmelegmerne er serieforbundne og er 1"
Shunten:
er en danfoss 1" 2-vejs ventil med ravk føler.
Mvh. Sophus
Rør dimension på 30Kw
Uha, du skal have fat i værktøjet igen hvis din installation er som på den vedhæftede tegning, sikkerhedsakkregat og expantion skal sidde direkte på fyret uden ventil, du har sågar dobbelt afbryder funktion.
MVH. Kenneth
MVH. Kenneth
- mortenc
- Stoker IV
- 11
- Indlæg: 118
- Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
- Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
- Areal: 200
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: 4-5t
- Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
- Blevet takket: 2 gange
Rør dimension på 30Kw
kommer an på om den er åben, så vidt jeg kan se sider sikkerhedsventil på fyret.
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Rør dimension på 30Kw
Ja - det er jeg blevet gjort opmærksom på , indtil videre har jeg taget håndtagene af og vil så siden flytte den ene 18l ekspansion ned på kedlen.
Men i må helst ikke lade dette gøre at vi taber tråden, jeg vil gerne have fundet ud af om min installation er "for lille" eller om jeg har et andet problem.
Men i må helst ikke lade dette gøre at vi taber tråden, jeg vil gerne have fundet ud af om min installation er "for lille" eller om jeg har et andet problem.
Mvh. Sophus
- J-B
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1548
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7950
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Geografisk sted: Thorup Mors
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Rør dimension på 30Kw
Hej J-B
Spot on, tak for hjælpen.
Så har jeg jo lavet lidt mere galt i setuppet (snavs samleren skulle jo have siddet foran flowmåleren). jag satte den bagved for ikke at skulle op og ned i dimension.
Jeg får dog stadig "kun" 1450 l/h igennem, hvilket kun er 20kW. Så jeg laver nok hele udgangen og pumpe på kedlen om til 1". Så er der kun 3-vejs ventil og flowmåler som er 3/4", så må jeg se om det giver det ekstra flow, skulle helst op på 26kW.
Spot on, tak for hjælpen.
Så har jeg jo lavet lidt mere galt i setuppet (snavs samleren skulle jo have siddet foran flowmåleren). jag satte den bagved for ikke at skulle op og ned i dimension.
Jeg får dog stadig "kun" 1450 l/h igennem, hvilket kun er 20kW. Så jeg laver nok hele udgangen og pumpe på kedlen om til 1". Så er der kun 3-vejs ventil og flowmåler som er 3/4", så må jeg se om det giver det ekstra flow, skulle helst op på 26kW.
Mvh. Sophus
-
- Stoker VIII
- 13
- Indlæg: 345
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Geografisk sted: Midtjylland
- Har takket: 3 gange
Rør dimension på 30Kw
Tænker lidt på om hvorfor du vil ha den op på 26 kW før det bliver rigtig koldt i vejret.
Dit fyr holder vel fremløbs temperaturen, returen er vel også varm nok og der er vel nok varme på huset. ( er der termostater på dine radiatorer ?)
Hvis huset har termostater på radiatorerne og din VVB også lukker for yderlig varme, når VVB er varm nok, så bruger dit hus og VVB kun ca 10 kW og de 700 l/h. Din Alpha pumpe vil jo i auto adapt drosle ned for flowet efter trykbehovet og fyret modulerer ned i ydelse til det aktuelle behov og pausefyre e. lign. når kedeltemperaturen er høj nok.
Pas i øvrigt på den retur temperatur til fyret hvis du har en god afkøling på både dit returvand fra radiatorerne og VVB. Kold vand er tungt vand og kan det nemmere komme frem til fyret end via shunten, så får fyret rigtig kold vand ind og tæres hurtig op med mindre det er til kondenserende drift,
Dit fyr holder vel fremløbs temperaturen, returen er vel også varm nok og der er vel nok varme på huset. ( er der termostater på dine radiatorer ?)
Hvis huset har termostater på radiatorerne og din VVB også lukker for yderlig varme, når VVB er varm nok, så bruger dit hus og VVB kun ca 10 kW og de 700 l/h. Din Alpha pumpe vil jo i auto adapt drosle ned for flowet efter trykbehovet og fyret modulerer ned i ydelse til det aktuelle behov og pausefyre e. lign. når kedeltemperaturen er høj nok.
Pas i øvrigt på den retur temperatur til fyret hvis du har en god afkøling på både dit returvand fra radiatorerne og VVB. Kold vand er tungt vand og kan det nemmere komme frem til fyret end via shunten, så får fyret rigtig kold vand ind og tæres hurtig op med mindre det er til kondenserende drift,
- klinten
- Stoker XIV
- 13
- Indlæg: 998
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Blevet takket: 1 gang
Rør dimension på 30Kw
Har du set hvor mange m2 han skal varme op?remme » 16 Oct 2012, 21:56 skrev:Tænker lidt på om hvorfor du vil ha den op på 26 kW før det bliver rigtig koldt i vejret.
Dit fyr holder vel fremløbs temperaturen, returen er vel også varm nok og der er vel nok varme på huset. ( er der termostater på dine radiatorer ?)
Hvis huset har termostater på radiatorerne og din VVB også lukker for yderlig varme, når VVB er varm nok, så bruger dit hus og VVB kun ca 10 kW og de 700 l/h. Din Alpha pumpe vil jo i auto adapt drosle ned for flowet efter trykbehovet og fyret modulerer ned i ydelse til det aktuelle behov og pausefyre e. lign. når kedeltemperaturen er høj nok.
Pas i øvrigt på den retur temperatur til fyret hvis du har en god afkøling på både dit returvand fra radiatorerne og VVB. Kold vand er tungt vand og kan det nemmere komme frem til fyret end via shunten, så får fyret rigtig kold vand ind og tæres hurtig op med mindre det er til kondenserende drift,
Mvh. Simon Klint
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html