Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Rør dimension på 30Kw

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Rør dimension på 30Kw

Indlæg af Hjemme teori » 16 okt 2012 22:26

Ja mit fyr holder fremløbstemperaturen og jeg har termostat ventiler, 3- vejs ventil på VVB så ja du har ret i at der ikke bliver kaldt på mere varme når ikke der er behov.
-Men hvis de sidste radiatorer skal have vand når det bliver koldt er tilskrækkeligt flow altså en nødvendighed og med en temperatur difference i kedlen efter opblanding på 15 grader, skal pumpen altså kunne flytte 1,8-2,0 m3/h. Og ja på kolde dage forventer jeg som Klienten skriver et forbrug på 350-400 kWh, så hvis ikke pumpen kan flytte varmen hjælper det altså ikke at fyret kan lave den.
Med 350kWh/døgn skal der i gennemsnit leveres 15kW og så er 26 vist ikke for højt skudt for en spidsbelastning.
Mvh. Sophus


Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang

Rør dimension på 30Kw

Indlæg af klinten » 16 okt 2012 22:34

Bor du i et slot? icon_cheesygrin.gif

Lidt hurtig energiberegning:

Delta T = 15 grader (Fremløb på f.eks. 65 og retur på 50)
husets energioptagelse= 15 kW
Så skal flowet være: 860 l/t

Samme regnestykke med 30 kW så skal flowet være 1720 l/t

Her er ikke medregnet det vand der bliver shuntet.
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Rør dimension på 30Kw

Indlæg af Hjemme teori » 16 okt 2012 22:46

Hej Klinten

Nej ikke et slot, men en 3-længet gård fra 1898.

Om det shuntes er hib som hab, det betyder bare at delta T reelt er højere i raditorerne.

Grunden til at jeg beskriver lidt højere flow er at jeg har lagt lidt sikkerhed ind i justeringen af fyret og min beregning. Her har jeg 60 gr. på kedel og 47-48gr. ind og så får vi 1860l på 26 kW, mn så kan jeg jo køre lidt yderligere når det er rigtig koldt og så mangler jeg "kun" 300l/h for at kunne hive alle de 30 kW fyret burde kunne præstere.
Mvh. Sophus

remme
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 345
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Givet likes: 3 gange

Rør dimension på 30Kw

Indlæg af remme » 22 okt 2012 19:55

Pas på med for lav retur temperatur. Din kedel kan hurtig tæres op

Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Kontakt:

Rør dimension på 30Kw

Indlæg af lamborg » 22 okt 2012 21:35

Hej Sophus.
Hvor stor er din pumpe ?? Jeg har sat en magna 25-100 på for en almindelig alpha 25-60 var for lille til at holde flow på mit anlæg
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB


Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Rør dimension på 30Kw

Indlæg af Hjemme teori » 22 okt 2012 21:42

Som jeg skriver, en 25-60.
På oliefyr brugte jeg den samme, men havde jo også en større delta -T.
Dog havde jeg også en 3/4" kedelslange og de har jo næsten ingen lysning.
Jeg regner med at skifte forsiden af fyret til 1" og skifte 3-vejsventilen til det samme, så er det kun flowmåleren der er lille lysning.
Senest rettet af Hjemme teori 22 okt 2012 22:36, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Sophus

Brugeravatar
J-B
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1548
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7950
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 39 gange

Rør dimension på 30Kw

Indlæg af J-B » 22 okt 2012 21:57

Hej Sophus.
Inden du laver for meget om, så prøv at køre vinteren over med nuværende setup.
Skulle du evt. hæve kedeltemp med 5 eller 10 grader så er det jo ikke så mange kg piller ekstra i tab i røgen det drejer sig om.
Nyd dit nye anlæg, og har du god varme overalt ved 26kw. er da bedre end 30kw. og fryse.
Holder du bare din retur over 45-50 grader så betyder din fremløbtemp. ikke så meget, medmindre du får fugt i kedelen, så hæv shunttemp.

Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 9 gange

Rør dimension på 30Kw

Indlæg af mejeristen » 22 okt 2012 22:01

min højt ærede nabo har ca 650 kvm middel isoleret hus, hans cirk. pumpe er Magna MEGET STOR efter en vvs'ers råd, alm. cirk. pumpe skulle efter vedkommende vvs'ers råd være for lille!
såe pumpen kunne vel være et godt bud!
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)

Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Kontakt:

Rør dimension på 30Kw

Indlæg af lamborg » 22 okt 2012 22:02

OK . Det er nok også lidt svært at sammen ligne med mit anlæg. For jeg har 5/4 " fra fyret ud til mine hovedstræk som er 3" hvorfra der går 3/4 " op til radiatorer i det ene stræk og det andet stræk ender i et 2" tee som deles af to kæmpe radiatorer. Men jeg satte netop ikke nogen flow måler på for ikke at gå ned i lysning. Jeg har tilgængæld ikke mulighed for at sætte en 3 vejs på men skal have en 2 vejs på 3/4 rør til VVB . Når nu engang jeg får finger i en v10 for jeg mangler udgange. Lidt træls lige pt hvor jeg har samme VVB temp som mit kedel setpunkt. (nej jeg gider ikke sætte en alm temostat på :-)
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

Rør dimension på 30Kw

Indlæg af Hjemme teori » 22 okt 2012 22:57

Jeg tænker også på at skifte 3 vejsen med en 2-vejs, så skulle jeg ihvertfald have fuldt flow når den åbner. Det giver så lidt problemer med at kedlen ændrer setpunkt og med en 2-vejs får jeg jo noget af vandet i radiatorerne. Nå der er nok ikke nogen meget nemme løsninger.

Så vidt jeg kan se, skal en alpha 25-60 levere omkring 1,4m3/h ved 4,5 meter (det er det min leverer)

Så har jeg regnet baglens med en magna 25-60 og den skal så kunne levere ca 4m3/h ved 4,5 meter så det var også en løsning som mejeristen skriver, den koster så bare 4 stænger.
Mvh. Sophus


Besvar