Det er vigtigt at kende og forstå funktion af en iltstyring ellers bør man afholde sig fra
at monterer og bruge iltstyring.
Der står intet om, at man skal være fysisk tilstede.
Men det er sikkert helt fint, hvis man er mentalt tilstede...
;-)
Med venlig hilsen Pierre
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aduro H1
Jeg har jo haft samme problem, men tror måske ikke længere at der er fejl i systemet, snarere at det er et spørgsmål om indstilling.
Jeg har begrænset min vandring af iltrest% til at "kun" spænde fra ca 5% til 10% med en ønsket ilt% på 7,5.
Jeg har ændret standard P- og I-værdierne, i ilstyringen, til:
P = 2,65
I = 0,2
Forstærkning piller = 0,12
Jeg har ændret værdierne løbende de sidste dage, og kan se tydelige ændringer i hvor stabilt det er, så måske det er de forudindstillet standardværdier i itlstyringen, der ikke er optimale?
Tak for tilbagemeldingen.
Det vil jeg forsøge mig med .
Men jeg venter lige 3-4 uger inden jeg starter da jeg ikke bor i huset endnu, og det er ret besværligt at følge så godt med når man ikke bor der.
Du hører fra mig i løbet af 1 md.
Har nu haft opstartsbesøg, og de kan ikke få det til at virke.
Kan det passe at der sælges udstyr til scotten der ikke engang af de der kører for NBE kan bringes til at virke.
Det har været en dyr fornøjelse.
Gad vide om Levi der har solgt det kan få det til at køre?
Joeee det er da fint, men vi er da sikkert mange der godt kunne tænke os at vide om iltstyring til en scotte bare er noget ubrugeligt l...
Når man i forvejen er lidt "udfordret" med en snegl der ikke giver det samme hvis piller er korte/lange, har smuld osv.
Så kunne en iltstyring jo være et rigtigt godt værktøj.
Bare NBE gad lave noget der dur......
triumph skrev:Joeee det er da fint, men vi er da sikkert mange der godt kunne tænke os at vide om iltstyring til en scotte bare er noget ubrugeligt l...
Når man i forvejen er lidt "udfordret" med en snegl der ikke giver det samme hvis piller er korte/lange, har smuld osv.
Så kunne en iltstyring jo være et rigtigt godt værktøj.
Bare NBE gad lave noget der dur......
Du kan ikke vinde noget besparelsesmæssigt ved at montere iltstyring, - Flunk og jeg tester lige en ny placering af lamdasonden, - og så må vi se om det giver et bedre resultat på driften/reguleringen..
er røgrøret en heldig placering af lambdasomde? jeg tænker på den lave temp, og chancen for kondens. min lambda er monteret på renselågen. det var nu også fordi jeg ikke synes, at samlingerne på røgrøret så sønderlig tætte ud. kommer der falsk luft til, er det jo intet værd.
jeg mente dette ville virke bedre. så for 10år siden, at ksm lavede en pillebrænder på en lille alcon kedel, med lambdasonden placeret i bagerste røgslag