Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Problemer med iltstyring
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Problemer med iltstyring
Jeg har nu forsøgt og forsøgt.
Det virker ikke
Er efter aftale emd Levi blevet enige om at slø iltstyring fra indtil opstartsbesøget.
Håber det bliver snart.
Hvis man slår iltstyringen fra, ogstarter op uden, så kan man godt slå iltstytringen til, og så virker det OK.
Hvis den selv skal starte op, går det i selvsving.
Ilt% svinger mellem 20 og 0 %.
Når det er 0% står der sort røg ud af trækstabilisatoren.
Det virker ikke
Er efter aftale emd Levi blevet enige om at slø iltstyring fra indtil opstartsbesøget.
Håber det bliver snart.
Hvis man slår iltstyringen fra, ogstarter op uden, så kan man godt slå iltstytringen til, og så virker det OK.
Hvis den selv skal starte op, går det i selvsving.
Ilt% svinger mellem 20 og 0 %.
Når det er 0% står der sort røg ud af trækstabilisatoren.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- kalasnikov
- Stoker III
- Indlæg: 69
- Tilmeldt: 17 feb 2010 01:14
- Mit fyr: ScottePlus 6.85 på Opop 20 +fastbrændsel
- Areal: 176
- Brændsel: Træpiller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Dagligt forbrug: For meget!
- Årligt forbrug: Alt for meget!
- Geografisk sted: Et sted i Himmerland
Problemer med iltstyring
@Flunk
Du må meget gerne skrive når du har fundet en løsning på problemet, da jeg står i akkurat samme situation, dog med en Scotte Plus.
\Kalasnikov
Du må meget gerne skrive når du har fundet en løsning på problemet, da jeg står i akkurat samme situation, dog med en Scotte Plus.
\Kalasnikov
[url=http://scotte.merearbejdsmiljø.dk/scotte.html]/Kalasnikov[/url]
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Problemer med iltstyring
Det skal jeg nok. Men jeg tror der går 1-2 md inden jeg får opstartsbesøget. Jeg håber de der kan hjælpe mig.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- rys
- Stoker I
- Indlæg: 25
- Tilmeldt: 13 maj 2011 13:35
- Mit fyr: Woddy
- Areal: 144 +81
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Salling
Problemer med iltstyring
Jeg har samme problemer med min woddy 10kw med 6.66. Har kørt over et år med iltstyrring slået fra, kørte faktisk kun med det en lille 14 dages tid. Havde besøg af værkstedsservice fra NBE som heller ikke løste problemet.
Jeg har som andre herinde justeret og justeret også med stokerkontrol uden held. Kører meget bedre uden iltstyrring.
Så hvis du får løst problemet hører jeg også gerne.
Jeg har som andre herinde justeret og justeret også med stokerkontrol uden held. Kører meget bedre uden iltstyrring.
Så hvis du får løst problemet hører jeg også gerne.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Problemer med iltstyring
Hvis ikke NBE kan få det til at virke, kan du vel kræve pengene tilbage.rys » 04 Sep 2012, 12:35 skrev:Jeg har samme problemer med min woddy 10kw med 6.66. Har kørt over et år med iltstyrring slået fra, kørte faktisk kun med det en lille 14 dages tid. Havde besøg af værkstedsservice fra NBE som heller ikke løste problemet.
Jeg har som andre herinde justeret og justeret også med stokerkontrol uden held. Kører meget bedre uden iltstyrring.
Så hvis du får løst problemet hører jeg også gerne.
Jeg skal nok holde alle opdateret i tråden.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Problemer med iltstyring
Læg mærke til de to sidste linier i manualen: http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... %20ilt.pdfFlunk » 04 Sep 2012, 13:22 skrev:
Hvis ikke NBE kan få det til at virke, kan du vel kræve pengene tilbage.
Jeg skal nok holde alle opdateret i tråden.
Iltstyring kan ikke bare indstilles over stokerkontrol, man skal fysisk være til stede.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Problemer med iltstyring
Er læst og forstået.
Jeg har kørt med iltstyring på min gamle stoker i 5 år.
Jeg forstår både den teoretiske og den praktiske virkemåde.
Har professionelt arbejdet med biomassekedler og beslægtede anlæg i over 20 år.
Bemærk Rys skrev: Havde besøg af værkstedsservice fra NBE som heller ikke løste problemet
Jeg har kørt med iltstyring på min gamle stoker i 5 år.
Jeg forstår både den teoretiske og den praktiske virkemåde.
Har professionelt arbejdet med biomassekedler og beslægtede anlæg i over 20 år.
Bemærk Rys skrev: Havde besøg af værkstedsservice fra NBE som heller ikke løste problemet
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Problemer med iltstyring
Det er derfor vi skal have løst det nu.Flunk » 04 Sep 2012, 14:59 skrev:Er læst og forstået.
Jeg har kørt med iltstyring på min gamle stoker i 5 år.
Jeg forstår både den teoretiske og den praktiske virkemåde.
Har professionelt arbejdet med biomassekedler og beslægtede anlæg i over 20 år.
Bemærk Rys skrev: Havde besøg af værkstedsservice fra NBE som heller ikke løste problemet
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Problemer med iltstyring
Ja, og gerne for alle de brugere der har problemer med deres iltstyringer.
Der er åbenbart flere end jeg.
Der er åbenbart flere end jeg.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Problemer med iltstyring
NemligFlunk » 04 Sep 2012, 15:15 skrev:Ja, og gerne for alle de brugere der har problemer med deres iltstyringer.
Der er åbenbart flere end jeg.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/