Driftstemp. VVB drift

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Driftstemp. VVB drift

Indlæg af Flunk » 18 aug 2012 20:28

Jeg har sat min Scotte til at køre VVb drift med en driftstemp på VVB på 55 grader. Kedlen har ikke nogen indstillet driftstemp, og jeg tror at den tager VVB temp + 20 grader som sætpunkt.
Den går ud på Temp ved ca 80 grader selv om VVB er langt under 55 grader.
Tænder så igen 5 min senere men det er jo ikke optimalt for el-tænderen
Hjælp til PI indstillinger eller hvis der er andet jeg har glemt at indstille.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk


Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang

Driftstemp. VVB drift

Indlæg af klinten » 18 aug 2012 20:34

Skriver den noget når den går ud? Hvordan ser din returtemperatur ud ved de 80 grader i fremløb? Scotten slukker da kun på den måde hvis den ikke kan komme af med varmen, er dette ikke korrekt?
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Driftstemp. VVB drift

Indlæg af Flunk » 18 aug 2012 20:39

Den skriver Stop Temp. Returtemp er ca 65 grader så vidt jeg husker
Den kan nemt komme af med varmen da VVB kun er f.eks 35 grader.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang

Driftstemp. VVB drift

Indlæg af klinten » 18 aug 2012 20:43

Har du prøvet at hæve denne stop temp. grænse? Bare for at se hvor meget den svinger over de 80 grader. Hvis man da kan det?
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Driftstemp. VVB drift

Indlæg af Flunk » 18 aug 2012 20:58

Jeg ved ikke hvordan.
Det eneste jeg har sat som temp er VVB temp på 55 grader.
Jeg har læst et sted at den bruger den temp + 20 grader som stepunkt.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk


Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Driftstemp. VVB drift

Indlæg af Ulrik » 18 aug 2012 21:00

Shunt = returtemp = 65 gr ??
Den skal ned på 45
MvH Ulrik©

Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Kontakt:

Driftstemp. VVB drift

Indlæg af lamborg » 18 aug 2012 21:07

Det virker mere som om din pumpe ikke cirkulere vandet.
Din kedel har et setpunkt på 60 gr fra fabrik hvis du ikke har rørt den og det kan godt være den står til at må gå 20gr over. Så passer det nmed 80gr men det er ikke derfor den går i overtemp. Det er fordi den ikke kan komme af med varmen og går derfor i stop på din kedel temp.
Tjek din pumpe.
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Driftstemp. VVB drift

Indlæg af Flunk » 18 aug 2012 21:19

Setpunkt fra fabrikken på 60 grader er sat til 0 da jeg kører VVb drift
Returtemp på den nye selvrensende kedler er min 55 grader.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Kontakt:

Driftstemp. VVB drift

Indlæg af lamborg » 18 aug 2012 21:22

Ok men den har stadigvæk et setpunkt i kedel elles går den jo i overkog. At retur skal være 55 gr har jo bare noget med shunten at gøre og ikke dit problem. Hvis den stopper for temp og din VVB ikke er oppe på det du har bedt den om så tror jeg altså det er pga manglende cirkulation.
Kører din pumpe. ?
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Driftstemp. VVB drift

Indlæg af Flunk » 18 aug 2012 21:23

[quote="lamborg » 18 Aug 2012, 21:07"
Tjek din pumpe.[/quote]

Pumpen kan varme hele huset op hvis den skal give give varme til radiatorkredsen. Det skal den så ikke for tiden hvor den kun skal give til VVB
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk


Besvar