Driftstemp. VVB drift

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Driftstemp. VVB drift

Indlæg af pille bruger » 19 aug 2012 09:29

Flunk » 19 Aug 2012, 08:39 skrev:Min VVB temp er sat til 20 grader, og kedlen sigter altså efter 75 grader.
Hvor meget over denne temp går den ud på temp?
Kan den evt ændres?
Du skal sætte din vvb temperatur op til 55 eller 60 gr. ( efter temperament icon_cheesygrin.gif )
Din drift temperatur på kedlen skal være 65 gr.
Så vil styringen tillade at når der laves varmt vand stiger kedel temperaturen op til
85 gr, og derefter forsøger den at holde de 85 gr.
Stiger den over denne temperatur stopper fyringen, og genoptages når temp. er faldet nok.
Du kan i menu punkt Autoberegning sætte VVB max effekt ned.
Prøv med 50 % eller hvad der passer, så fyringen ikke stopper.
Hvad den skal stå på er meget individuelt.
Er der 2 eller 3 vejs ventil, og stort eller lille varmebehov osv.
Varmt vands differencen kan med fordel sættes til 20 gr.
Derved sparer man nogle optændinger.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Driftstemp. VVB drift

Indlæg af Flunk » 19 aug 2012 09:59

De 20 grader jeg skrev var en trykfejl
Har sat den på 55 grader.
Hvis VVB aftager f.eks 4,5 kW, skal styringen så ikke kunne klare at indregulere på en effekt på det samme,så ttemp ikke bliver ved med at stige.
Jeg syntes at krumspring med at sætte VVB effekt til 50 % blot er en måde at hjælpe en styring der ikke fungerer optimalt?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 11089
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange

Driftstemp. VVB drift

Indlæg af Ulrik » 19 aug 2012 10:32

Der er sikkert noget jeg har misforstået her.
Du skriver du har en kedeltemp på 60 gr og en retur på ca 65 gr.
Hvordan pokker hænger det lige sammen?

Jeg kan så forstå at de nye kedler kræver en rreturtemp på min 55 hvor de gamle kunne køre med 45.

Men jeg vil påstå at du nemmere rammer stop temp med en retur på 65 kontra en retur på 55.
MvH Ulrik©

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Driftstemp. VVB drift

Indlæg af pille bruger » 19 aug 2012 11:45

Flunk » 19 Aug 2012, 09:59 skrev:De 20 grader jeg skrev var en trykfejl
Har sat den på 55 grader.
Hvis VVB aftager f.eks 4,5 kW, skal styringen så ikke kunne klare at indregulere på en effekt på det samme,så ttemp ikke bliver ved med at stige.
Jeg syntes at krumspring med at sætte VVB effekt til 50 % blot er en måde at hjælpe en styring der ikke fungerer optimalt?
Det er meget individuelt hvor meget varme der kræves for at varme vvb op.
Derfor er funktionen til at begrænse effekten der.
Er dit anlæg toptunet kan den fint stå på 100% uden problemer.
Den afgivne effekt = den optagne effekt i vvb.
Er dit anlæg ikke sådan indrettet, ja så kan du sænke effekten til det passer.
Det er da ikke krumspring.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Driftstemp. VVB drift

Indlæg af pille bruger » 19 aug 2012 11:49

Ulrik » 19 Aug 2012, 10:32 skrev:Der er sikkert noget jeg har misforstået her.
Du skriver du har en kedeltemp på 60 gr og en retur på ca 65 gr.
Hvordan pokker hænger det lige sammen?

Jeg kan så forstå at de nye kedler kræver en rreturtemp på min 55 hvor de gamle kunne køre med 45.

Men jeg vil påstå at du nemmere rammer stop temp med en retur på 65 kontra en retur på 55.
Ja den nye kedel har andre temperatur indstillinger.
Kedeltemperatur 65 gr og retur 55 gr, altså 10 gr mere end de gamle.
Det er pga. at kedlen har lavere røg temperatur.
Er den for lav kan det give røg kondensering = løbesod.
Stop temperatur, læs foregående indlæg.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Driftstemp. VVB drift

Indlæg af Flunk » 19 aug 2012 13:57

Det ser ud til at køre med VVB max 50%

Tak for hjælpen til alle der er kommet med input
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Brugeravatar
Scotte Kim
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 312
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)

Driftstemp. VVB drift

Indlæg af Scotte Kim » 19 aug 2012 22:29

Ingen tænker på VVB termostaten? Virker den? Kan den ikke åbne som den skal så kommer der jo ikke varme til VVB :)

Jeg synes at have hørt at der ikke må være for meget fart på vandet omkring VVB? Lavere fart skulle virke bedre? Hvor hurtigt kører din pumpe?

Min egen kører 55% og 3,8 watt på pumpen. Det virker helt fint på en 110 liter VVB. Min VVB temperatur er 53 grader og 8 grader i diff. Min kedeltemperatur er 60 grader. Se på mine grafer fra i dag hvor der har været 2 gange opvarmning via scotten og vedligeholdelse her til aften via el.

Det anbefales med 50-55 grader i en VVB. Alt over det er spild af energi. Mange er sikkert uenige. Legionelle kommer under 50 grader i stillestående vandsystemer. 50-55 er alt rigeligt.

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Driftstemp. VVB drift

Indlæg af Flunk » 20 aug 2012 07:38

Min pumpe kører auto på 4 W
VVB termostaten virker kun på det elektriske element.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Brugeravatar
kovas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1749
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 17 gange

Driftstemp. VVB drift

Indlæg af kovas » 20 aug 2012 08:16

Hej.
Har du ikke en eller anden ting der begrænser varmetilgang til vvb når den er varm. Feks har vi en TA ventil som lukker for vvb når den har den indstillede temp. Det giver en simpel vvb- styring.
Mange hilsner Kovas.

Nu med 4900w solceller på taget.Fronius 3,5kw inverter.
1. år produceret 4782kwh år 2014= 4657kwh, år 2015=4656kwh

Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Driftstemp. VVB drift

Indlæg af Flunk » 20 aug 2012 12:05

Har kun 3 vejs ventil og ikke andet.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk