Ifb. med renovering af bad og bryggers, har vi besluttet, at oliefyret skulle ud af bryggerset, og erstattes med et pillefyr - det bliver en scotte. Fyret kommer over i vores garage, hvor jeg laver et fyrrum til dette.
Jeg er lidt i tvivl om vi skal have et 10 kw eller et 16kw fyr. Vores hus er et ældre hus på 118 m2 som er totalrenoveret og efterisoleret, så godt som der nu er plads til i sådan et hus. Vores olieforbrug har lagt på ca. 1500 l. om året og, ca. 11/2 palle briketter i brændeovnen. Tanken er , at vi fremover kun vil bruge brændeovnen til kølige aftner og lign.

Umiddelbart skulle en 10kw jo nemt kunne klare ovenstående, men planen er, at der skal laves varme ( radiatorer ) i garagen, som er 78 m2, og nogenlunde ok isoleret. Jeg regner med em temp. på ca 15 gr. i garagen.

Derudover har vi planer om, at vi om et par år eller 3 skal have bygget ca. 40 - 60 m2 til huset, så alt ialt bliver det ca. 250 m2, som skal opvarmes fremover. Hvad vil i vurdere - 10 eller 16 kw ?

Med hensyn til skorsten bliver det en element skorsten jeg stiller op, men er der forskel på enkeltblok og dobbeltblok skorstene - her tænker jeg på virker den ene bedre end den anden. Der bliver ingen behov for trin monteret på skorsten.

mvh. John Pedersen

Størrelse på fyr og hvilken skorsten ?

: 15 aug 2012 12:22
af Gert13
Køb endelig en 16kw'er. Den er ikke ret meget dyrer og den kan følge med til de projekter du har i støbeskeen. Du bliver ikke populær hos konen hvis der er koldt i huset eller koldt vand i hanen. Den største ulempe ved at købe en Scotte der er lidt for stor er at den har sin bedste virkningsgrad ved fuldlast, og der kommer du kun meget sjældnet op med en 16 kw'er. Desuden kan den kun gå ned til 1,6 kw som det mindste, så om sommeren vil den oftere slukke og tænde, end en 10 kw'er. Jeg har selv en 10 kw'er til mine 188 m2 i energi klasse E, og den kan ikke følge med om vinteren, så jeg leder efter nogen der vil bytte med en 16 kw'er inden næste vinter.
Det med skorstenen kan jeg ikke hjælpe med.

Størrelse på fyr og hvilken skorsten ?

: 15 aug 2012 12:42
af pille bruger
Alle Scotte og Woody kan køre urstyring og vvb prioritering,
så uanset hvilken størrelse du vælger er der ikke
de store problemer i sommer eller vinter fyring.
Heller ikke der imellem icon_cheesygrin.gif
Midt på siden til højre er størrelse fyr / areal vist http://www.nordjysk-bioenergi.dk/produk ... lefyr.html
Så når du bliver fuldt udbygget på 250 m2 er 10 kw. for lidt.

Størrelse på fyr og hvilken skorsten ?

: 15 aug 2012 13:45
af dannidines
Gert13 » 15 Aug 2012, 12:22 skrev:Køb endelig en 16kw'er. Den er ikke ret meget dyrer og den kan følge med til de projekter du har i støbeskeen. Du bliver ikke populær hos konen hvis der er koldt i huset eller koldt vand i hanen. Den største ulempe ved at købe en Scotte der er lidt for stor er at den har sin bedste virkningsgrad ved fuldlast, og der kommer du kun meget sjældnet op med en 16 kw'er. Desuden kan den kun gå ned til 1,6 kw som det mindste, så om sommeren vil den oftere slukke og tænde, end en 10 kw'er. Jeg har selv en 10 kw'er til mine 188 m2 i energi klasse E, og den kan ikke følge med om vinteren, så jeg leder efter nogen der vil bytte med en 16 kw'er inden næste vinter.
Det med skorstenen kan jeg ikke hjælpe med.

vi har en 16KW Scotte/woody brænder til 238 m2 parcel hus i 2 plan fra 1966 med energiklasse F/G da vi købte det - huset er siden hen isoleret VÆSENLIGT.

vores 16KW har været droslet ned til 10kw og kunne snildt følge med de 2 forhangne vintre.. derfor overvejer jeg at skaffe/låne/leje en reel 10kw brænder for at se hvordan den klarer varmen

hvordan kan din ikke følge med?!

og til trådstarter.. vores 16KW er for stor, forstået sådan, at meget af tiden sutter den rundt i lav drift og derved ringere udnyttelsesgrad.

Størrelse på fyr og hvilken skorsten ?

: 16 aug 2012 08:04
af JohnP
Tak for svarene.

Jeg kan se at i ikke er helt eninge om den optimale størrelse, men det kommer selvfølgelig også an hvilket hus der skal opvarmes. Jeg hælder både til 16 0g 10 kw. en 16kw er jeg sikker på kan magte opgaven, men jeg nok lidt ked af hvis den kommer til at køre på lavdrift det meste af tiden. 10kw vil blive udnyttet bedre, og så kunne jeg evt. bruge garagen som en slags buffer - og med det mener jeg, at der jo kan skrues ned for varmen derovre hvis det kniber i huset - dog skal der som min. være frostfrit i garagen. Jeg laver vvb-priortering, så det burde ikke blive et problem.

mvh. John

Størrelse på fyr og hvilken skorsten ?

: 16 aug 2012 09:14
af lamborg
Forslag til Danni og Gert.
Byt brænder. :-)
Og man kan ikke bare sige mit er sådan og sådan. Det kommer jo helt an på vaner og hvilken temp man ønsker + isolering af hus anlæg osv.
Med en garage på 78 kvm som skal opvarmes til 15 gr vil jeg helt klart gå efter en 16kw
Med hensyn til skorsten så ville jeg bruge en dobbelt blok for i den kan inderkernen bevæge sig uafhænig alt efter varmen . I enkeltblokken risikere du ved for høj temp at skorstenen kan revne
MVH
Claus

Størrelse på fyr og hvilken skorsten ?

: 16 aug 2012 10:15
af levi
På de nye Blackstar kedler er røgtemp. noget lavere end før, - derfor ville jeg bruge en Scancore keramisk skorsten med kondensstuds - så får man aldrig problemer med for lav skorstenstemp. etc. :great:

Alle anlæg vi sælger idag hvor kunden skal have ny skorsten, - bliver rådet til en keramisk Scancore skorsten :great:

Størrelse på fyr og hvilken skorsten ?

: 16 aug 2012 20:50
af Flemmingth
Kan kun bakke Levis råd op 112%.
Har selv opsat ny skorsten op sidste år - en ø160 mm keramisk Scancore. Det er kram :great:
Og skorstensfejeren nærmest elsker mig :oops: . Han er ellevild med både skorstenen og Baxi'en.
Jeg glæder mig over, at jeg ofrede de ekstra moneter til keramikken.

Størrelse på fyr og hvilken skorsten ?

: 20 aug 2012 13:22
af Gert13
dannidines » 15 Aug 2012, 13:45 skrev:

vi har en 16KW Scotte/woody brænder til 238 m2 parcel hus i 2 plan fra 1966 med energiklasse F/G da vi købte det - huset er siden hen isoleret VÆSENLIGT.

vores 16KW har været droslet ned til 10kw og kunne snildt følge med de 2 forhangne vintre.. derfor overvejer jeg at skaffe/låne/leje en reel 10kw brænder for at se hvordan den klarer varmen

hvordan kan din ikke følge med?!
Når udendørs temperaturem når ned på omkring frysepunktet i stille vejr, eller 5+ gr. og blæsevejr, ja så går woodyen på 100% og tømmer mit 500 L magasin to gange om ugen.
Bliver det koldere end ovennævnte kan fyret ikke følge med og fremløbstemperaturen falder til et sted mellem 40 og 50 grader, og der bliver koldt i huset.
I vinters var fyret tunet til 16 kW, og lagde og kørte mellem 12 og 15 kw når der var -10 grader. Hvis der så også skulle laves varmt brugsvand gik op på 16 kw.
Problemet er bare at herden er så lille i en 10 kw'er at den kan knapt nå at brænde alle pillerne af inden de falder ud over kanten og ned i aske skuffen når den kører ved 16 kw.
Hvis du er interresseret i et bytte er jeg klar.