Efter tordenvejret og strømudfald i dag viser styringen på fyret Fejl på motorudgang.
Iflg. manualen betyder det, at motorudgangen er kortsluttet, og at en mulig løsning på problemet er at reparere styringen.
Er der nogen, der har prøvet det før og ved, om fejlen kan skyldes tordenvejret (for så vil min forsikring dække reparationen)?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Fejl på motorudgang efter tordenvejr
-
- Stoker V
- Indlæg: 151
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
-
- Stoker II
- Indlæg: 39
- Tilmeldt: 26 maj 2011 20:12
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 120
- Brændsel: Træpiller ø8 lava
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Sydfyn
Fejl på motorudgang efter tordenvejr
Ja for en måned siden tordene der kraftig herover svendborg, relæet slogfra og da strømmen kom igen var scotte død.
Løsningen blev en ny styring.
Løsningen blev en ny styring.
Fejl på motorudgang efter tordenvejr
Det kan også blot være fejlstrøm/krybestrøm - har du holdt piltasten ned "inde" i 5 sek ?peos » 30 Jul 2012, 19:03 skrev:Efter tordenvejret og strømudfald i dag viser styringen på fyret Fejl på motorudgang.
Iflg. manualen betyder det, at motorudgangen er kortsluttet, og at en mulig løsning på problemet er at reparere styringen.
Er der nogen, der har prøvet det før og ved, om fejlen kan skyldes tordenvejret (for så vil min forsikring dække reparationen)?
Hvis der ikke sker noget (Fyret genstarter), - så har styringen taget skade af lyn/torden
Du har jordet dit anlæg korrekt ?
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9824
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Fejl på motorudgang efter tordenvejr
Er det en nyere styring er der en reset funktion du kan prøve først.
Prøv at tage strømmen fra styringen.
Åben den og tag jumper ud 2 min.
Sæt jumper på igen, og sæt strøm på igen.
Der er stor mulighed for at den så igen er ok.
Det kan også være i stikket der er en løs forbindelse, til temperatur føler på motorprintet.
Prøv at tage strømmen fra styringen.
Åben den og tag jumper ud 2 min.
Sæt jumper på igen, og sæt strøm på igen.
Der er stor mulighed for at den så igen er ok.
Det kan også være i stikket der er en løs forbindelse, til temperatur føler på motorprintet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker V
- Indlæg: 151
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
Fejl på motorudgang efter tordenvejr
Det virkede blot at holde nedtasten inde - det kører nu, og ingen fejlmelding længere
Tak for hjælpen!
Tak for hjælpen!