kmc skrev:Har justeret pilleforbrug ned i korrektion Eltænding ned til 70 procent så brændsel under optænding er 27 istedet for 39.
Kan det gå at justere det endnu længere ned ?
Har fået en keramisk eltænder mont. så optændingstiden er nede på 2,45 min. ( fra den ventilere/får puttet piller ind til de er antændte).
Når fyret er i drift, efter optænding, så skal den have oset lidt af det tager 2 min. Kan man prøve med noget mere blæs?
Blæs er på nuværende tidspunkt 120 % ved lav last, 110 i mellem og 110 % i høj.
(blæs under optænding er 20 - 15 - 25).
Men den nye eltænder i keramisk, så oser den ikke inden drift, kun de 2 min efter i drift...
Den når 100 % drift på 7 til 8 min. Måske det osse er for hurtigt, nogen der siger at det måske kan være det.
Det kan være din effekt stigning pr. min der er for stor.
Prøv med 5 %
Der er kun en der kan se om blæsertal er rigtige, og det er dig.
Følg opstart guiden igen.
Effekt stigning hvor gør man det henne? Er det noget med PID instilinger, dem vil jeg helst ikke pille for meget ind. kan du guide mig til til hvordan/hvor henne man gør det? m.v.h kenneth
kmc skrev:Effekt stigning hvor gør man det henne? Er det noget med PID instilinger, dem vil jeg helst ikke pille for meget ind. kan du guide mig til til hvordan/hvor henne man gør det? m.v.h kenneth
Du skal ind i PI indstillingerne, og ned til effekt.
Den sætter du den ned til f.eks 5.