Prøv at ændre temp. diff. under fra 8 grader til 3 grader - så sker der helt sikkert nogetandersch » 26 Jul 2012, 20:38 skrev:Jeg tror den hedder vvb priotering? og den står nu på 54 grader. og en diff. under på 8grader.
Så er der en der hedder kedel temperatur som står på 60grader. og på 10 grader over, og 5 grader under?
Hvordan kan det så lade sig gøre at kedlen bliver helt op til 85-90 grader?
Er det fordi den kæmper for at få beholderen op på de 54 grader?
Det er en 100liters. den er helt ny.
Og temp har ikke ændret sig, efter føleren kom længere op.
sådan en her :
http://dvcenter.dk/universal-temp-foler ... model.html
Kedlen må under vvb-drift gå 20 grader over set. temp. (60 grader) netop for at få varmt vand hurtigt (Deraf ordet varmtvandsprioritering) - det nytter desværre ikke meget når man har en Polski beholder, - men normalt vil det gøre at fyret kan lave varmt vand ligeså hurtigt som man kan bruge det
For lige at være helt enig - du har et Vvb-prioriteringskitt. monteret på beholderen ikke ?
Hvis du kun har den temp. føler du linker til, - så mangler du en 3 vejs ventil hvis du vil have det til at køre 100 procent perfekt