Timmer » 21 Jul 2012, 02:18 skrev:Tak for svarende:) hvad er for stort til bare at lave varmt vand om sommeren? Baxien kan gå ned til 6 kW? Hvor langt kan en scotte gå ned?
Altså, den Baxi Du er blevet foreslået, har en effekt på op til 24 kW. Din husstørrelse
indikerer snarere en kedelstørrrelse på omkring 10 kW. En 24 kW er altså næsten 2,5
gange større end nødvendigt.
Når så dit hus kan "nøjes" med 10 kW, og minimumsydelsen er 6 kW, så giver det et
meget lille område at arbejde indenfor. Jeg ved godt det er en meget forsimplet måde
at skrive det på, men jeg håber I bære over med mig. Min pointe er, at fleksibiliteten
vil være begrænset, når man ser husets varmebehov kontra kedlens ydelse.
Det er en kendt sag, at de fleste pillefyr yder deres bedste for fuld skrue. Her sker den
bedste forbrænding, og dermed også den bedste udnyttelse af pillerne.
Nu har jeg ikke selv en Scotte, så jeg ved ikke hvor langt den kan køre ned i ydelse,
men langt de fleste 10 kW anlæg, kan gå ned til 2-3 kW. Det er i hvertfald der man
skal ned, hvis anlæget skal bruges til varmtvandsproduktion om sommeren
Mvh.