Motorstyring

: 01 jul 2012 09:39
af buckster
Har haft motorstyring på VVB og det har kørt indtil videre men nu åbner motorventilen ikke, kedlen kører fint men der komme ikke varmt vand til VVB, nogen der har lidt hjælp til en der gerne snart vil ha et varmt bad 8)

Motorstyring

: 01 jul 2012 10:00
af pille bruger
Hvis det har virket men ikke nu, kan det være at du har vendt et stik ( fasevent ) forbindelsen.
Har du sat jumper i styring over begge spyd ? ( batteri backup )
Passer uret ?
Hvad er dine nuværende indstillinger til vvb. prioritering ?

Motorstyring

: 01 jul 2012 10:03
af buckster
0530 1200 1700, og ja uret passer motorventilen åbner bare ikke

Motorstyring

: 01 jul 2012 10:03
af buckster
og sat til en time

Motorstyring

: 01 jul 2012 10:08
af pille bruger
buckster » 01 Jul 2012, 10:03 skrev:0530 1200 1700, og ja uret passer motorventilen åbner bare ikke
Er det indstillinger i urstyring eller indstillinger i vvp prioritering ?

Hvad er temperatur indstillingerne ?
Og hvilken temperatur vises i display ?

Motorstyring

: 01 jul 2012 10:09
af Zarge
er der en "manuel åbner" på ventilen du kan prøve, for at se om den har sat sig?

Motorstyring

: 01 jul 2012 10:11
af buckster
i ur styring, den er sat til 60 grader, den viser 17 grader,
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3791 det er den her, har prøvet og trykke på den men ved ikke om man kan gøre det manuelt.

Motorstyring

: 01 jul 2012 10:18
af pille bruger
Urstyring er til at tænde fyret når der skal laves varme til radiatorer.
VVp prioritering er til at tænde fyret når der skal laves varmt vand.
Jeg tror du har forvekslet funktionen i indstillingerne.
For at vvb prioritering kan være aktive skal fyret være tændt ( on )
Har du ikke brug for varme skal du bruge en funktion til at sætte fyret i stand by funktion.
F. eks. ext. stop ( afbrydelse af lusen ) eller urstyring.

Motorstyring

: 01 jul 2012 10:22
af buckster
undre mig bare det har kørt indtil nu. det har kørt uden problemer i over en md nu

Motorstyring

: 01 jul 2012 10:24
af hensan
Lav en systematisk fejlsøgning.

Start med at tage det orange aktautor hus af ventil blokken ved at trykke den lille grå split ind og dreje huset mod uret.

Med aktautor huset af indstil styringen så der åbnes/lukkes til VVB --> Aktiveres aktuatores dvs bevæger den hvide pal på siden sig op/ned ?

Hvis ja skal du kigge på din ventil om den har sat sig.

Hvis nej ligger fejlen i dit elektriske system. Mål derfor med et voltmeter om du har de spændinger du skal have ved aktautoren. Hvis du ikke har et voltmeter så afmonter din aktautor. Sæt fase på brun, nul på sort. Hvis du sættet en kontakt på blå skal du nu kunne aktivere/deaktivere aktautor/den hvide pal på siden.

Hvis dette ikke virker er din aktautor defekt. Hvis den virker skal du kigge på output fra styrringen og/eller opætning af styringen.