Motorstyring

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
buckster
Stoker II
Stoker II
12
Indlæg: 31
Tilmeldt: 23 mar 2012 20:47

Motorstyring

Indlæg af buckster »

Har haft motorstyring på VVB og det har kørt indtil videre men nu åbner motorventilen ikke, kedlen kører fint men der komme ikke varmt vand til VVB, nogen der har lidt hjælp til en der gerne snart vil ha et varmt bad 8)

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Motorstyring

Indlæg af pille bruger »

Hvis det har virket men ikke nu, kan det være at du har vendt et stik ( fasevent ) forbindelsen.
Har du sat jumper i styring over begge spyd ? ( batteri backup )
Passer uret ?
Hvad er dine nuværende indstillinger til vvb. prioritering ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
buckster
Stoker II
Stoker II
12
Indlæg: 31
Tilmeldt: 23 mar 2012 20:47

Motorstyring

Indlæg af buckster »

0530 1200 1700, og ja uret passer motorventilen åbner bare ikke
buckster
Stoker II
Stoker II
12
Indlæg: 31
Tilmeldt: 23 mar 2012 20:47

Motorstyring

Indlæg af buckster »

og sat til en time
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Motorstyring

Indlæg af pille bruger »

buckster » 01 Jul 2012, 10:03 skrev:0530 1200 1700, og ja uret passer motorventilen åbner bare ikke
Er det indstillinger i urstyring eller indstillinger i vvp prioritering ?

Hvad er temperatur indstillingerne ?
Og hvilken temperatur vises i display ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
15
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange

Motorstyring

Indlæg af Zarge »

er der en "manuel åbner" på ventilen du kan prøve, for at se om den har sat sig?
buckster
Stoker II
Stoker II
12
Indlæg: 31
Tilmeldt: 23 mar 2012 20:47

Motorstyring

Indlæg af buckster »

i ur styring, den er sat til 60 grader, den viser 17 grader,
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3791 det er den her, har prøvet og trykke på den men ved ikke om man kan gøre det manuelt.
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Motorstyring

Indlæg af pille bruger »

Urstyring er til at tænde fyret når der skal laves varme til radiatorer.
VVp prioritering er til at tænde fyret når der skal laves varmt vand.
Jeg tror du har forvekslet funktionen i indstillingerne.
For at vvb prioritering kan være aktive skal fyret være tændt ( on )
Har du ikke brug for varme skal du bruge en funktion til at sætte fyret i stand by funktion.
F. eks. ext. stop ( afbrydelse af lusen ) eller urstyring.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
buckster
Stoker II
Stoker II
12
Indlæg: 31
Tilmeldt: 23 mar 2012 20:47

Motorstyring

Indlæg af buckster »

undre mig bare det har kørt indtil nu. det har kørt uden problemer i over en md nu
Brugeravatar
hensan
Stoker XI
Stoker XI
12
Indlæg: 532
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange

Motorstyring

Indlæg af hensan »

Lav en systematisk fejlsøgning.

Start med at tage det orange aktautor hus af ventil blokken ved at trykke den lille grå split ind og dreje huset mod uret.

Med aktautor huset af indstil styringen så der åbnes/lukkes til VVB --> Aktiveres aktuatores dvs bevæger den hvide pal på siden sig op/ned ?

Hvis ja skal du kigge på din ventil om den har sat sig.

Hvis nej ligger fejlen i dit elektriske system. Mål derfor med et voltmeter om du har de spændinger du skal have ved aktautoren. Hvis du ikke har et voltmeter så afmonter din aktautor. Sæt fase på brun, nul på sort. Hvis du sættet en kontakt på blå skal du nu kunne aktivere/deaktivere aktautor/den hvide pal på siden.

Hvis dette ikke virker er din aktautor defekt. Hvis den virker skal du kigge på output fra styrringen og/eller opætning af styringen.

Besvar