Neddrosling af Scotte

Indlæg af petaas » 30 aug 2007 08:32

Neddrosling af en 100-trins Scotte.

A : EFFEKT LAV
B : EFFEKT HØJ
C : EFFEKT EL
D : EFFEKT PAUSE
E : EFFEKT RENS

...samt den i displayet viste aktuelle effekt:
F : EFFEKT KW


Indstillingen kan gøres vha. Interface, men er man ikke i besiddelse af Interface kan det også gøres direkte på styringen.

For at kunne ændre indstillingerne direkte på styringen, skal man gøre følgende:
- Sluk for strømmen til styringen.
- Hold "SET" inde samtidig med at der tændes for strømmen igen.
- Bliv ved at holde "SET" inde, indtil displayet viser "A xx".

Nu kan man med ”PIL NED” og ”PIL OP” vælge mellem de 6 indstillinger.
Med ”SET” åbner man den valgte indstilling, og herefter kan man med ”PIL NED” og ”PIL OP” justere værdien, og slutteligt gemme den med ”SET” igen, hvorefter en ny indstilling kan vælges.
Efter en tid uden tastetryk, går styringen tilbage til alm. Drift med de nye værdier.

Indstilling af de enkelte parametre:

EFFEKT LAV:
% strøm til blæseren i laveste trin (10% effekt).

EFFEKT HØJ:
% strøm til blæseren i højeste trin (100% effekt).

EFFEKT EL:
% strøm til blæseren, som den skal ende på efter maks. tændtid.
Ved el-tænding starterblæseren ved laveste strøm, og regulerer sig selv lineært op til denne indstilling, over den maksimale accepterede tændtid som er indstillet i menupunktet ”A2” i ”UDVIDET SETUP (hold ”SET” inde i 6 sek.).

BLÆS PAUSE:
% strøm til blæseren når den pausefyrer.

BLÆS RENS:
% strøm til blæseren når den renser.

EFFEKT:
Denne værdi bruges kun til interface ( pillefyr pro )


OBS
Alle andre indstillinger i alm. menuer (Kedel temp., pillemængde i højlast, pillemængde i lavlast osv.) er uændrede.

Herunder en tabel over kw indstillinger.

SORT BLÆSER 5 og 100 trins chip

Kw - Lav - høj - el - pause - rens
10 - 5 - 10 - 15 - 15 - 50
12 - 5 - 12 - 15 - 15 - 50
14 - 5 - 14 - 15 - 15 - 50
16 - 5 - 15 - 15 - 15 - 50
20 - 5 - 20 - 15 - 15 - 50
24 - 5 - 24 - 15 - 15 - 50

GRÅ BLÆSER 5 og 100 trins chip

Kw - Lav - høj - el - pause - rens
10 - 8 - 12 - 20 - 15 - 50
12 - 8 - 13 - 20 - 15 - 50
14 - 8 - 16 - 20 - 15 - 50
16 - 8 - 20 - 20 - 15 - 50
20 - 8 - 25 - 20 - 15 - 50
24 - 8 - 30 - 20 - 15 - 50
Mvh Peter Andreasen
-------------------------------------------------------------------
Biomax 10 compact


mulder
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 03 nov 2008 22:12
Mit fyr: Scotte+OpopH430
Areal: 170m2+150m2 værksted
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: Endnu ukendt
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Geografisk sted: 7140 Stouby

Re: Neddrosling af Scotte

Indlæg af mulder » 10 dec 2008 13:35

Hvis der er nogen i området omkring mig, der kunne være interreseret i at give mig et kursus i indstilling og evt. neddrosling af mit anlæg høre jeg gerne fra jer.
Har købt et 30Kw anlæg da, det på sigt også skal trække overetagen og en calofer i værkstedet. Men pt. skal det kun opvarme 170 m2 + 160l VVB.

Mvh. Karsten

Brugeravatar
Falck
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 892
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Neddrosling af Scotte

Indlæg af Falck » 10 dec 2008 20:24

Du kan bare komme en tur til Ødsted, så skal jeg give dig en tur i alm brug af en scotte. Og tag lige og tag chippen fra styringen med i lommen :great: Så skal vi nok få den til at spille som en anden hyggebrænder.
Det største problem vil være at din rist faktisk er for stor til et lille blus, men.........
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted

mulder
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 11
Tilmeldt: 03 nov 2008 22:12
Mit fyr: Scotte+OpopH430
Areal: 170m2+150m2 værksted
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: Endnu ukendt
Årligt forbrug: Endnu ukendt
Geografisk sted: 7140 Stouby

Re: Neddrosling af Scotte

Indlæg af mulder » 10 dec 2008 22:50

Lyder rigtig godt. Jeg har sendt dig en PM. :)

Morten Hvass
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 24 jun 2008 13:25
Mit fyr: Woody 4.99
Areal: 160m2
Brændsel: DLG Træpiller
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 5,5
Geografisk sted: Thy

Re: Neddrosling af Scotte

Indlæg af Morten Hvass » 25 mar 2009 11:59

Er det samme fremgangsmåde hvis jeg skal neddrosle mit Woody anlæg?


Brugeravatar
H.S
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 44 gange
Kontakt:

Re: Neddrosling af Scotte

Indlæg af H.S » 25 mar 2009 12:47

Hej Morten
Har du prøvet bare at sætte max Effekt til 45 eller 50 %
Om dit fyr har 40 eller 90 trin giver ikke så meget
Hvis det så er 100. så kan du prøve det andet :great:
Morten Hvass skrev:Er det samme fremgangsmåde hvis jeg skal neddrosle mit Woody anlæg?
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190

JBCO
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 05 sep 2009 18:18
Mit fyr: Scotte 16kw med OPOP H418
Areal: 185
Brændsel: Træpiller

Re: Neddrosling af Scotte

Indlæg af JBCO » 03 nov 2009 22:00

Hej Jeg har en Scotte 16Kw på en Opop kedel. Det er en 4.99 chip.

Når jeg læser i min manual, står der at denne menu har følgende punkter og standard værdier:

A: Blæst lav 5
B: Blæst høj 15
C: Effekt 16
D: Blæst ilt lav 20
E: Blæst ilt mellem 30
F: Blæst ilt høj 30

(mit blæser er sort og i stål)

Dette passer ikke med de menu punkter du skriver om her.

Hvad er forskelden?

Mange hilsner

JBCO

steenkuszon
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 16 nov 2010 21:08

Re: Neddrosling af Scotte

Indlæg af steenkuszon » 21 dec 2010 14:43

Hejsa.....kunne også godt tænke mig at drosle min 30kw, har læst og leget lidt med tingene,,,men hvad er forskellen på at stille på tingene i basis menuen,,,og stille på blæser i korrition. har slået autoberegning fra,,,,og det er lykkedes mig at få 24 kw til at stå på displayet,,,,ergo er det vel så nu en 24 kw........? :-).

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Neddrosling af Scotte

Indlæg af TaagMan » 21 dec 2010 19:10

Blæserparametre skal tilpasses 24 kWh og din blæsertype: http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=130& ... AA7A069E97
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

steenkuszon
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 16 nov 2010 21:08

Re: Neddrosling af Scotte

Indlæg af steenkuszon » 21 dec 2010 20:15

-mange tak,,,så er der lidt at prøve med.. :-), jo,,,,skal man køre manuel,,,eller kan man også køre autoberegn....?