Indlæg af hudle » 09 okt 2011 14:05

vil det sige at jeg med min 20 kw kan drosle den til 10 kw eller 16 for den sags skyld.. det kunne måske være en fordel i forår/ efterår, da den godt nok nemt kommer om ved tingene i tiden.. jeg har ikke scotten 20 kw til at køre over 10 % på 340 m2 hus.. de 80 er varmet meget godt op.. der er vel 23-25 grader...
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)


Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Neddrosling af Scotte

Indlæg af Frank_Rasmussen » 09 okt 2011 17:52

Det vil for mig at se være bedre at bruge Sommerstop, en trådløs rumtermostat, urstyring eller en kombination.

Brugeravatar
jensolav
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 438
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland

Neddrosling af Scotte

Indlæg af jensolav » 11 okt 2013 15:25

Jeg kører med urstop og det er ideelt, jeg har en whiteboard tavle i fyrrummet og jeg regner og regerer og laver statestikker. Jeg startede med Scotten sidste år i september, den kørte fra start normalt drift og forbrug fra start var ca 14 kg pr døgn og i den koldeste periode 19 kg, fra midt maj i år har jeg kørt med ur og det har virkelig været en øjenåbner, nu ved jeg godt at det er sommerperiode men fra 17 maj og til idag er der forbrugt 726 kg / 147 døgn = 4,93 kg pr døgn, det er jeg tilfreds med og jeg tror endda det kunne være bedre fordi vi har forbedret isoleringen i huset, men jeg tror ligesom mange her i tråden at mit fyr er lige i det største, vi har 110 kvm bolig vi hr udelukkende radiatorer og scotten er på 16kw, så spørgsmålet er hvordan lærer vi lægfolk at stille scotten til den rigtige ydelse.
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Neddrosling af Scotte

Indlæg af pille bruger » 11 okt 2013 15:46

jensolav skrev:Jeg kører med urstop og det er ideelt, jeg har en whiteboard tavle i fyrrummet og jeg regner og regerer og laver statestikker. Jeg startede med Scotten sidste år i september, den kørte fra start normalt drift og forbrug fra start var ca 14 kg pr døgn og i den koldeste periode 19 kg, fra midt maj i år har jeg kørt med ur og det har virkelig været en øjenåbner, nu ved jeg godt at det er sommerperiode men fra 17 maj og til idag er der forbrugt 726 kg / 147 døgn = 4,93 kg pr døgn, det er jeg tilfreds med og jeg tror endda det kunne være bedre fordi vi har forbedret isoleringen i huset, men jeg tror ligesom mange her i tråden at mit fyr er lige i det største, vi har 110 kvm bolig vi hr udelukkende radiatorer og scotten er på 16kw, så spørgsmålet er hvordan lærer vi lægfolk at stille scotten til den rigtige ydelse.
Flot forbrug :mafia:
Indstil fyret helt normalt, så vil det selv regulere effekten så den passer.
Brug lidt ekstra tid på 10% indstillingen, for det er der fyret oftest kører når solen skinner :coolsun:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
jensolav
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 438
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland

Neddrosling af Scotte

Indlæg af jensolav » 14 okt 2013 12:15

pille bruger skrev:
Flot forbrug :mafia:
Indstil fyret helt normalt, så vil det selv regulere effekten så den passer.
Brug lidt ekstra tid på 10% indstillingen, for det er der fyret oftest kører når solen skinner :coolsun:
Ok den med 10% indstillingen må du nok hellere forklare men:
Lige et par spørgsmål til indstilling på Scotte 16kw
Jeg har lige lavet en vejning og den gav 1195, jeg har så stillet sneglydelse til 1250 gr. Mætning lav = 2,69 og høj 26,8 og blæser
l:20 M: 27 H: 35, jeg har regnet på mætningstal og de ser ud som sådan: lav 2,69x1,25X4,9/10= 1,64 - Høj 26,8*1,25*4,9/10=16,41 Som det ser ud så skal vel mætning lav sættes ned
Som det sidste prøvede jeg at sætte effekten i styringen til 12kw og mætning fulgte med ned til L:2,0 og H: 20,4 men spørgsmålet er så hvor skal blæs stå, jeg har kigget i et skema som jeg har downloadet men synes ikke rigtigt at kunne finde ud af det, blæser er sort model monteret fra bund, håber det gir mening og at jeg kan stille scotten ned :cry:
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Neddrosling af Scotte

Indlæg af pille bruger » 14 okt 2013 17:37

jensolav skrev: Ok den med 10% indstillingen må du nok hellere forklare men:
Lige et par spørgsmål til indstilling på Scotte 16kw
Jeg har lige lavet en vejning og den gav 1195, jeg har så stillet sneglydelse til 1250 gr. Mætning lav = 2,69 og høj 26,8 og blæser
l:20 M: 27 H: 35, jeg har regnet på mætningstal og de ser ud som sådan: lav 2,69x1,25X4,9/10= 1,64 - Høj 26,8*1,25*4,9/10=16,41 Som det ser ud så skal vel mætning lav sættes ned
Som det sidste prøvede jeg at sætte effekten i styringen til 12kw og mætning fulgte med ned til L:2,0 og H: 20,4 men spørgsmålet er så hvor skal blæs stå, jeg har kigget i et skema som jeg har downloadet men synes ikke rigtigt at kunne finde ud af det, blæser er sort model monteret fra bund, håber det gir mening og at jeg kan stille scotten ned :cry:
Den går ikke.
Du skal veje af, og indtast det rigtige antal gram.
Du skal indstille styringen på den rigtige effekt, ellers brænder du motorprint + fotoføler af.
Ved 10% drift skal du justere "skorstenstræk" eller "min drift effekt" så højt op at flammen er lige så lang som herden.
Du kan låse fyret ved at stille min drift på 10% og max drift på 10%
Så bruger du al den tid der skal til for at opnå at flammen er lige så lang som herden.
Når den er det, venter du 5 min, og så kigger du igen.
Er flammen ok stiller du max effekt op til 100% igen.
Jeg kan ikke se hvilken styring du har, så hent blæsertallene her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
jensolav
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 438
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland

Neddrosling af Scotte

Indlæg af jensolav » 14 okt 2013 21:10

pille bruger skrev:
Den går ikke.
Du skal veje af, og indtast det rigtige antal gram.
Du skal indstille styringen på den rigtige effekt, ellers brænder du motorprint + fotoføler af.
Ved 10% drift skal du justere "skorstenstræk" eller "min drift effekt" så højt op at flammen er lige så lang som herden.
Du kan låse fyret ved at stille min drift på 10% og max drift på 10%
Så bruger du al den tid der skal til for at opnå at flammen er lige så lang som herden.
Når den er det, venter du 5 min, og så kigger du igen.
Er flammen ok stiller du max effekt op til 100% igen.
Jeg kan ikke se hvilken styring du har, så hent blæsertallene her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Hej Michael
Det eneste tal jeg har ændret er sneglydelsen, de andre tal stammer fra styringen. Min styring er en 6,74 ( det var mig der stillede det dumme spørgsmål), nå men blæseren er sort, jeg tror det er en 85mm, det eneste billede jeg hat fundet er et hvor motoren sidder på siden.
Det som jeg prøvede at gøre var at stille den til 12 kw og så var det at tallene fra lav og høj mætning fulgte med ned, formlen jeg har vist har jeg fundet i et dokument her på siden, men min montør kommer her i ugen håber jeg, så vil jeg spørge ham men du mener jeg skal stille vejningen til 1195 og ikke 1250
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9824
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Neddrosling af Scotte

Indlæg af pille bruger » 14 okt 2013 21:44

jensolav skrev: Hej Michael
Det eneste tal jeg har ændret er sneglydelsen, de andre tal stammer fra styringen. Min styring er en 6,74 ( det var mig der stillede det dumme spørgsmål), nå men blæseren er sort, jeg tror det er en 85mm, det eneste billede jeg hat fundet er et hvor motoren sidder på siden.
Det som jeg prøvede at gøre var at stille den til 12 kw og så var det at tallene fra lav og høj mætning fulgte med ned, formlen jeg har vist har jeg fundet i et dokument her på siden, men min montør kommer her i ugen håber jeg, så vil jeg spørge ham men du mener jeg skal stille vejningen til 1195 og ikke 1250
Du skal sætte den vægt ind du vejer.
Du skal op på 16 Kw igen.
Sæt så tal ind fra dette skema http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... s1016.xlsx
Sæt renseblæs op til 55%
Så burde det køre indtil montøren kigger ind.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
jensolav
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 438
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland

Neddrosling af Scotte

Indlæg af jensolav » 14 okt 2013 22:07

pille bruger skrev:
Du skal sætte den vægt ind du vejer.
Du skal op på 16 Kw igen.
Sæt så tal ind fra dette skema http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... s1016.xlsx
Sæt renseblæs op til 55%
Så burde det køre indtil montøren kigger ind.
Rolig Rolig jeg har ikke stillet på noget, kun tasten den nye vejning og den kører supert ved 1250 icon_cheesygrin.gif
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html


Besvar