Hej allesammen.
I forbindelse med det flotte vejr, som vi efterhånden er ved at være i besiddelse af, så overvejer jeg kragtigt at stoppe fyret af for sommeren.
Vi har gulvvarme i stueetagen og på 1. sal, vvb koblet på samt 2 cirkulationspumper.
Umiddelbart havde jeg tænkt mig blot at stoppe for cirkulationpumper, lukke for til- og afgang på vvb ( fra fyret naturligvis), og så eller holde tryk på anlægget.
Gør I mere ud af det, evt. gør anlægget trykløst - eller hvordan.
På forhånd tak for hjælpen.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Sommerlukning af Scotte...
-
- Stoker III
- Indlæg: 66
- Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
- Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
- Areal: 200 m2, 50 m2 garage
- Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
- Geografisk sted: Svendborg
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Sommerlukning af Scotte...
Det er ikke nogen god ide at tømme anlægget for vand.
Så ruster alle dele.
Sluk pumper mm.
Gør fyret rent og lad aske skuffe lågen stå åben, så kedlen kan ventileres.
Har du overvejet at bruge varmt vands prioritering ?
Det er ofte billigere end el til at lave varmt vand.
Så ruster alle dele.
Sluk pumper mm.
Gør fyret rent og lad aske skuffe lågen stå åben, så kedlen kan ventileres.
Har du overvejet at bruge varmt vands prioritering ?
Det er ofte billigere end el til at lave varmt vand.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker III
- Indlæg: 66
- Tilmeldt: 22 feb 2012 20:24
- Mit fyr: Scotte 16 kW, Dor 16, version 10.0463
- Areal: 200 m2, 50 m2 garage
- Brændsel: 8 mm. Olimp/Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: Ca. 4,2 ton
- Geografisk sted: Svendborg
Sommerlukning af Scotte...
Hej Michael...
Havde naturligvis også tænkt mig at rense fyret, blot glemt at skrive det...
Hvordan foregår varmt vands prioritering?
Nu skal det siges at vi kun er 2 i husstanden, og jeg er kun hjemme halvdelen af tiden pga. arbejde. Så der bliver en del sart/sop/pausefyring hvis fyret skal køre sommeren over....
Havde naturligvis også tænkt mig at rense fyret, blot glemt at skrive det...
Hvordan foregår varmt vands prioritering?
Nu skal det siges at vi kun er 2 i husstanden, og jeg er kun hjemme halvdelen af tiden pga. arbejde. Så der bliver en del sart/sop/pausefyring hvis fyret skal køre sommeren over....
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Sommerlukning af Scotte...
I det tilfælde vil jeg vælge en trådløs forbindelse, og sætte inde rumføleren i stuen.
Så vælger du en tilpas lav temperatur, og fyret går i stop.
Er der en aften hvor det er lidt koldt,
ændrer du temperaturen og fyret går i gang.
Varmt vands prioritering:
Når du lægger en temperatur føler i toppen af varmt vands beholderen,
og indsætter en temperatur i styringen under vvb temperatur,
vil fyret tænde op når temperaturen, minus differensen passeres.
På den måde kører fyret kun når der er brug for varme,
og der er ikke et utal af unødvendige opstarter.
Så vælger du en tilpas lav temperatur, og fyret går i stop.
Er der en aften hvor det er lidt koldt,
ændrer du temperaturen og fyret går i gang.
Varmt vands prioritering:
Når du lægger en temperatur føler i toppen af varmt vands beholderen,
og indsætter en temperatur i styringen under vvb temperatur,
vil fyret tænde op når temperaturen, minus differensen passeres.
På den måde kører fyret kun når der er brug for varme,
og der er ikke et utal af unødvendige opstarter.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 324
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Givet likes: 3 gange
Sommerlukning af Scotte...
Pille bruger virker det med varmt vands priotering også hvis man ikke har en motor ventil på. Er det nok med en tempratur føler i varmvands beholderen?
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Sommerlukning af Scotte...
CRHansen » 02 May 2012, 11:50 skrev:Pille bruger virker det med varmt vands priotering også hvis man ikke har en motor ventil på. Er det nok med en tempratur føler i varmvands beholderen?
Ja, og ja.
(temperatur føleren skal jo være forbundet til styringen på fyret)
Motorventilen er en mulighed for besparelse, ikke en betingelse.
Det virker fint uden.
Især hvis du manuelt lukker alle forbrugs steder der ikke skal have varme.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 324
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Givet likes: 3 gange
Sommerlukning af Scotte...
Oki super må jeg prøve når jeg får min scotte op. Jeg havde bare forstået manualen som at det kun virkede når man havde motor ventil på.
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Indlæg: 312
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Sommerlukning af Scotte...
Ved VVB prioritering så forhøjes kedel max temp. Det er klart en fordel at have motorventil på. Specielt om vinteren da det ellers kan tage meget lang tid at nå de 55 grader i VVB når det er koldt. Huset kører jo med rundt i den varme som kedlen laver.
Inde i scotten sidder der en "lus" en lille ledning der lukker den kreds som en termostat kan åbne/lukke. Du kan faktisk bare trække en lampeledning ud og sætte en tænd sluk knap på oppe i huset. Feks en tænd sluk som sidder på en bordlampe. På den måde kan du nemt slukke/tænde på knappen i huset selvom fyret står langt væk. På denne måde skal du kun investere i en ledning og kontakt. Dog er temostatstyring den absolut bedste løsning
Inde i scotten sidder der en "lus" en lille ledning der lukker den kreds som en termostat kan åbne/lukke. Du kan faktisk bare trække en lampeledning ud og sætte en tænd sluk knap på oppe i huset. Feks en tænd sluk som sidder på en bordlampe. På den måde kan du nemt slukke/tænde på knappen i huset selvom fyret står langt væk. På denne måde skal du kun investere i en ledning og kontakt. Dog er temostatstyring den absolut bedste løsning