Vi er nu ved at sætte den nye 20 kW Scotte op, og her melder sig et lille spørgsmål.

Alle følere skal monteres i en af klemmerne T1-T8 og en klemme, der hedder T. Der er 4 klemmer, der hedder T. Er det lige meget hvilken T-klemme, den enkelte føler monteres i, og kan flere følere evt. dele samme T-klemme?

Montering af følere i Scotte styring

: 28 apr 2012 22:05
af hensan
Det er lige meget - Alle T er den samme. Flere følere kan dele samme T hvis fordelagtigt for dig.

Montering af følere i Scotte styring

: 29 apr 2012 14:20
af peos
Hej hensan

Tak for tilbagemeldingen. Det er jo så meget nemt.

Nu opstod der lige et spørgsmål mere. 3-vejsventilen til varmtvandprioritering leder vandet fra indgangen AB til en af udgangene A eller B. Iflg. NBE's diagram er udgang A VVB-kredsen, og udgang B er radiatorkredsen.

Iflg. manualen til fyret skal man i styringen vælge NO (normally open) eller NC (normally closed) afhængig af om ventilen skal åbne eller lukke ved spænding. Hvad skal man vælge (NO eller NC), hvis ventillen monteres som beskrevet?

Eller spurgt på en anden måde: Hvilken af udgangene A og B er åben ved spænding?

Montering af følere i Scotte styring

: 29 apr 2012 15:13
af pille bruger

Montering af følere i Scotte styring

: 29 apr 2012 22:16
af peos
Hej Michael

Det diagram fulgte med ventilen, men jeg må indrømme, at jeg ikke forstår det.

Så hvilken af udgangene A og B er åben ved spænding?

Montering af følere i Scotte styring

: 29 apr 2012 23:14
af hensan
Hvis din VVB er på A stiller du den til NO.

Det er forøvrigt ikke noget problem - Hvis du monterer den omvendt vender du bare til NC dvs at når du starter fyret op og evt ser den virker omvendt af tiltænkt ændrer du bare NO/NC

Montering af følere i Scotte styring

: 30 apr 2012 07:19
af peos
Fint - tak for tilbagemeldingen igen.