Jeg har samme problem og har prøvet det samme som dig samme resultat
Har skrevet med jens fra stokerkontrol som har svaret:
Hej Jakob
Hvis du er sikker på du tilslutter de 3 ledninger korrekt i styringen, så er der næsten kun chippen tilbage. I og med at test programmet melder OK, så virker din USB-seriel adapter og kablet.
Jeg vil foreslå du udskifter kommunikationschippen (den lille med 16 ben).
------
Jens Hyldahl
Har ikke prøvet endnu men gør det i løbet af ugen
Jakob
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Stokerkontrol kan ikke finde fyr
- shovelhead
- Stoker II
- Indlæg: 48
- Tilmeldt: 03 jun 2010 15:47
- Mit fyr: Scotte 10 kw v10 styring
- Areal: Ca 140 m2
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4773
- Dagligt forbrug: 15-20 kg
- Årligt forbrug: ca 4.5 ton
- Geografisk sted: Stensved sydsjlland
Stokerkontrol kan ikke finde fyr
Scotte 10 kw V.10 styring
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
-
- Stoker XI
- Indlæg: 547
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
- Modtaget likes: 1 gang
Stokerkontrol kan ikke finde fyr
Har faktisk bestilt en ny - men det var fordi jeg var så klodset at komme til og brække en af benene på den
Jeg skal nok melde tilbage om det løser problemet
Jeg skal nok melde tilbage om det løser problemet
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
-
- Stoker XI
- Indlæg: 547
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
- Modtaget likes: 1 gang
Stokerkontrol kan ikke finde fyr
Så virker stokerkontrol igen
Det hjalp da jeg skiftede kommunikationschippen. Hvordan den så er gået i stykker (inden jeg brækkede det ene ben) kan man så undre sig over .
Det hjalp da jeg skiftede kommunikationschippen. Hvordan den så er gået i stykker (inden jeg brækkede det ene ben) kan man så undre sig over .
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- shovelhead
- Stoker II
- Indlæg: 48
- Tilmeldt: 03 jun 2010 15:47
- Mit fyr: Scotte 10 kw v10 styring
- Areal: Ca 140 m2
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4773
- Dagligt forbrug: 15-20 kg
- Årligt forbrug: ca 4.5 ton
- Geografisk sted: Stensved sydsjlland
Stokerkontrol kan ikke finde fyr
Det ver da godt, så må jeg også se at få skiftet min. Ved heller hvorfor de står af???
Scotte 10 kw V.10 styring
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
-
- Stoker XI
- Indlæg: 547
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
- Modtaget likes: 1 gang
Stokerkontrol kan ikke finde fyr
Hvis du ikke har set det, så kan den købes billigt her:
http://stokerkontrol.dk/index.php?page=buynow&lang=dk
http://stokerkontrol.dk/index.php?page=buynow&lang=dk
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- shovelhead
- Stoker II
- Indlæg: 48
- Tilmeldt: 03 jun 2010 15:47
- Mit fyr: Scotte 10 kw v10 styring
- Areal: Ca 140 m2
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4773
- Dagligt forbrug: 15-20 kg
- Årligt forbrug: ca 4.5 ton
- Geografisk sted: Stensved sydsjlland
Stokerkontrol kan ikke finde fyr
Jo tak har set den. Nå så fik jeg også skiftet vores kommunikationschip og så virker det bare igen Men hvorfor står de af???
Scotte 10 kw V.10 styring
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/early.html?
-
- Stoker XI
- Indlæg: 547
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
- Modtaget likes: 1 gang
Stokerkontrol kan ikke finde fyr
Min pc er tilsluttet samme kontakt som fyret, så når jeg tager strømmen til fyret (f.eks. hvis jeg skal rode med styringen), så slukker min oc også brat da strømmen afbrydes. Jeg ved ikke om det kan have givet nogle "kortslutninger" ? Ellers har jeg ingen ide om hvorfor chippen ryger. Måske en dårlig sending vores fyr har fået monteret
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html