Hej
Jeg har i en måneds tid haft et scotte 20 kw fyr. Det har kørt rigtig godt. Men her efter at det er blevet koldt har jeg fået et problem.
Gulvarmen i køkken og en lejlighed har mistet varmen. Det er en gammeldags gulvvarme i beton, der kører uden særskilt shunt/cirkulationspumpe. De alm. radiatorer har kørt ok.
Der er monteret en ny Smedegaard A-pumpe på anlægget. Den har jeg så kørt op på maks. Det hjalp... til det blev endnu koldere, så tabte gulvvarmen igen "pusten". Jeg satte varmen op til først 65, så 70 og til sidst 80. Det hjalp dog ikke. Jeg holdt så øje med shunten og kunne mærke på varmerøret, at den trak rigtig meget varme direkte fra kedel til retur. Så har jeg som et forsøg sat shunten ned til 20 gr. Og vupti, så kom der flow og varme i gulvvarmen....hmm dejligt.
Men hvad er den blivende løsning?.
Er min kedel/brænder reelt for lille - jeg kan lige trække den op på 65-70 gr. nu, der ikke er shunt på.
Er cirkulationspumpen for lille?
Skal der monteres særskilt cirkulationspumpe på de to gulvvarmekredse?
Andre fifs?
Jeg bruger pt. ca. 75-80 kg. piller. Meget, men vi har det også dejlig varmt trods minus 15 udenfor. Intet imod tidligere olieforbrug, hvor vi småfrøs.
Claus
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Shunt skaber lavt flow
-
- Stoker I
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 14 aug 2010 10:00
- Mit fyr: Scotte 20 Kw årg. 2011
- Areal: ca. 380
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Årligt forbrug: 10.000 kg. (gæt)
- Geografisk sted: Nordsjælland
- klinten
- Stoker XIV
- Indlæg: 998
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Shunt skaber lavt flow
Har du temp. føler/termometer på returen fra huset? Altså inden shunten? Det lyder som om at du har rigtig god afkøling og dermed en meget lav retur, så bliver shunten nødt til at tage meget af fremløbsvandet for at opretholde en temperaturen i returen. Hvis det kun er gulvvarmen der er problemer med, så er den eneste løsning nok at lave en rigtig gulvvarme shunt med pumpe på.
Mvh. Simon Klint
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
-
- Stoker V
- Indlæg: 198
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: Midtjylland
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 1 gang
Shunt skaber lavt flow
Vandet løber den nærmeste/letteste vej - derfor vil det hellere løbe igennem radiatoerne end igennem en lang gulvvarmeslange. Hvis du skruer lidt ned for dine radiatorer vil du kunne tvinge vandet rundt i gulvvarmen igen - ellers må du vente på det bliver varmere udenfor og dine radiatortermostater igen regulerer lidt ned for gennemløbet.
-
- Stoker V
- Indlæg: 156
- Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
- Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
- Areal: 100
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
Shunt skaber lavt flow
Sæt en kuglehane på fremløb til dine radiatorer og luk den tilpas meget. Så får du fordelt dit tryk optimalt. Tager vel 30 min at lave
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 2012
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Shunt skaber lavt flow
Her, hvor vi for alvor har fået brug for varme i huset, har jeg også måttet lukke for vores "shunt" (manuel, bypass uden egen pumpe) - der gik ikke nok varme i centralvarmen til, at få gulvvarmen over 40 grd. Simflexen står dog på "grøn".
En detalje: Hvis du har pexslanger noget sted i systemet, skal du lige passe på fremløbstemperaturen; de har det nu engang bedst under ca. 60 grader. Jo højere temperatur, jo kortere forventet levetid.
Gulvvarmeshunt er nok ikke en dum idé, i øvrigt.
En detalje: Hvis du har pexslanger noget sted i systemet, skal du lige passe på fremløbstemperaturen; de har det nu engang bedst under ca. 60 grader. Jo højere temperatur, jo kortere forventet levetid.
Gulvvarmeshunt er nok ikke en dum idé, i øvrigt.
-
- Stoker V
- Indlæg: 198
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
- Geografisk sted: Midtjylland
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 1 gang
Shunt skaber lavt flow
Talte med en gammel smed den anden dag - han fortalte at da gulvvarmeslangerne kom frem i starten af 80erne testede Teknologisk Institut dem til at kunne holde i 200 år, 100 år ville de godt garantere, producenten dog kun 25 år.
Han havde et gammelt jordvarmesystem istalleret, hvor der blev pumpet ca. 8 grader varmt vand fra en brønd, gennem et varmepumpeanlæg og ud i et afløb med 4 grader. Ville nok ikke blive godkendt idag.
Han havde et gammelt jordvarmesystem istalleret, hvor der blev pumpet ca. 8 grader varmt vand fra en brønd, gennem et varmepumpeanlæg og ud i et afløb med 4 grader. Ville nok ikke blive godkendt idag.