Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Danmarks mest ustabile Scotte >/)

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange
Kontakt:

Danmarks mest ustabile Scotte >/)

Indlæg af Lund » 15 jan 2012 10:10

Det har de squ sluppet nem om ved at lave i tidernes morgen


abramsen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 06 sep 2011 11:29

Danmarks mest ustabile Scotte >/)

Indlæg af abramsen » 15 jan 2012 10:12

Ja, utroligt hvad man skal kigge efter når man køber hus...
Kunne jeg sku da ikke vide :-)
Tror desværre ikke en udvidet ejerskifte forsikring dækker?

fpettersen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 50
Tilmeldt: 26 feb 2011 14:06
Mit fyr: Scotte blackstar 20kW
Areal: 320
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 10t ?
Geografisk sted: Sønderjylland / Vojens

Danmarks mest ustabile Scotte >/)

Indlæg af fpettersen » 15 jan 2012 10:18

Mit badeværelse gulv får også fuld skrald med 65grader, der er bare en termostat på retur, så det slap de også nemt om ved, kan fortælle da jeg fik scotten op og køre, kom jeg ved et uheld op på 90grader, så da blev gulvet pænt lunt :-)

Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang

Danmarks mest ustabile Scotte >/)

Indlæg af klinten » 15 jan 2012 10:20

Er det med vilje at kuglehanen på fremløbet i teknikskabet er næsten lukket? Har du prøvet at lukke af for de 3 gulvvarme kredse og se hvordan fyret så kører?
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html

abramsen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 06 sep 2011 11:29

Danmarks mest ustabile Scotte >/)

Indlæg af abramsen » 15 jan 2012 10:27

Grunden til at min balofix var næsten lukket, var et forsøg..jeg ville se om der var forskel hvis jeg prøvede at begrænse mit flow på gulvvarmen..
Men kunne jo prøve at lukke for alt gulvvarmen i hele huset og så se om fyret opfører sig pænt også flow burde se mere jævn ud


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Danmarks mest ustabile Scotte >/)

Indlæg af pille bruger » 15 jan 2012 10:39

abramsen » 15 Jan 2012, 10:07 skrev:Den termostat i teknik skabet styre gulvvarme på toilet, den termostat ved siden af ølkasse styrer køkken gulvvarme, og så er der en på mit værelse..men ingen af dem har blandings shunten
Så er desværre nok nød til at montere 3 gange pumpe, termostat og blandsløfte..øv bliver nok dyrt
I det mindste har de taget vandet fra sidst på strengen så det er afkølet bare lidt..
Inviter en vvs mand ud og bedøm hvad der skal til.
Det kan jo være han på stedet kan se en nemmere løsning.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang

Danmarks mest ustabile Scotte >/)

Indlæg af klinten » 15 jan 2012 11:45

abramsen » 15 Jan 2012, 10:27 skrev:Grunden til at min balofix var næsten lukket, var et forsøg..jeg ville se om der var forskel hvis jeg prøvede at begrænse mit flow på gulvvarmen..
Men kunne jo prøve at lukke for alt gulvvarmen i hele huset og så se om fyret opfører sig pænt også flow burde se mere jævn ud
Det ville jeg starte med. Og hvis fyret så bliver stabilt, så starte med at åbne for den kreds der giver dig problemer, og se hvordan det så opfører sig.
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html


Besvar