Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Nye piller til Scotte 4.99. Problemer med indstillinger.

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
stokernut
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Nye piller til Scotte 4.99. Problemer med indstillinger.

Indlæg af stokernut » 22 jan 2012 12:46

Ollii » 21 Jan 2012, 18:01 skrev:Den menu jeg har hævet er netop den du kommer ind i ved at holde set inde under opstart. Der inde har du høj blæs. midt blæs. og lav. Jeg har kun høj og lav.
Ok det er altså den menu, som hedder B.

Hvis din er 35 (fabriksindstilling) betyder det at du har en EBM 108 blæser, ikke?

Min er en Ecofit 108 og her er fabriksindstillingen 15 så spørgsmålet jo, hvor meget jeg så skal hæve den. Nå jeg venter lige et døgn mere.
16Kw Scotte med 6.35 styring


Ollii
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Nye piller til Scotte 4.99. Problemer med indstillinger.

Indlæg af Ollii » 22 jan 2012 13:31

Hej igen. Jo min styring er gammel. Men min brænder er ny. Derfor har jeg en anden blæser.
Jeg ville bare give den et par % og derefter holde øje med den.
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.

M.v.h. Olli.

stokernut
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Nye piller til Scotte 4.99. Problemer med indstillinger.

Indlæg af stokernut » 23 jan 2012 14:45

Ollii » 22 Jan 2012, 13:31 skrev:Hej igen. Jo min styring er gammel. Men min brænder er ny. Derfor har jeg en anden blæser.
Jeg ville bare give den et par % og derefter holde øje med den.
Ja men hvilken af dem? A, B eller G

Talte med en professionel i går og han sagde at det var A, der skulle hæves fra 5 til 10, men du taler om B
16Kw Scotte med 6.35 styring

Ollii
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Nye piller til Scotte 4.99. Problemer med indstillinger.

Indlæg af Ollii » 23 jan 2012 16:16

Jeg må indrømme at jeg også har hævet a fra 15 til 18 jeg ved ikke om det er løsningen.
Har du styr på rens blæs. Hvis den blæser for ofte og længe kan det også smelte asken sammen.

M.v.h. ole.
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.

M.v.h. Olli.

stokernut
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Nye piller til Scotte 4.99. Problemer med indstillinger.

Indlæg af stokernut » 23 jan 2012 21:55

Ollii » 23 Jan 2012, 16:16 skrev:Jeg må indrømme at jeg også har hævet a fra 15 til 18 jeg ved ikke om det er løsningen.

Hmmh hvis jeg har ret i, at din blæser er en EBM 108 (16 Kwa), så er din A fabriksindstilling 12 (og IKKE 15), så du har vel hævet den fra 12 til 18????????? Altså jf det link der tidligere er bragt i denne tråd:

http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0-4.99.pdf
Ollii » 23 Jan 2012, 16:16 skrev:Har du styr på rens blæs. Hvis den blæser for ofte og længe kan det også smelte asken sammen.
Jeg har IKKE styr på en dyt :oops:

Men mener du E? Altså Blæserhastighed i rens? I givet fald, er denne værdi ikke opgivet for de enkelte blæsere i ovennævnte link, men kun på side et, med 'en værdi, nemlig 15.
16Kw Scotte med 6.35 styring


Ollii
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Nye piller til Scotte 4.99. Problemer med indstillinger.

Indlæg af Ollii » 23 jan 2012 23:11

Min styring var fabriks indstillet på 5 lav og 15 høj. Da jeg så har kørt nogle år med en stoker og samme styring har jeg selvfølgelig ændret dem til stokerens blæser.
Nu er jeg imidlertid blevet enig med mig selv om kun og fyre med piller. Derfor har jeg købt en ny scotte brænder.
Den har jeg stjålet værdierne til fra en kollega der har et nyt scotte stående.
Så jeg ved egentlig ikke hvad jeg har af blæser. Men det kan jeg da undersøge.

Ja rens er E dog kan du sætte tiden i den almindelige menu. Det kunne være en fordel og prøve at sætte rens til nul og se om det hjælper.
Når du taler kan du kun sige noget du allerede ved. Når du lytter kan du lære hvad andre ved.

M.v.h. Olli.

stokernut
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Nye piller til Scotte 4.99. Problemer med indstillinger.

Indlæg af stokernut » 23 jan 2012 23:32

Ollii » 23 Jan 2012, 23:11 skrev:
Ja rens er E dog kan du sætte tiden i den almindelige menu. Det kunne være en fordel og prøve at sætte rens til nul og se om det hjælper.
Hmmmh ok. Det er vel det der sker, når der står C i ens display, men hvis man helt lader være med at have en værdi i "rens" som får man vel aldrig blæst herden ren.

Any way du taler om E1, E2 og E3 i den skjulte menu.

E1 er Rensnings Interval. Her er standard 10 minutter (det betyder vel at det sker hver 10. minut).

E2 Rense Tid. Standard 4 sek.

E3 Rense effekt. Standard 30 %.

Gætter på det så er E1 du vil have mig til at sætte på 0, men hvorfor ikke sætte det til 30 (eller lign.) så rensningen ikke sker så ofte, i stedet for helt at undlade at rense.
16Kw Scotte med 6.35 styring

stokernut
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Nye piller til Scotte 4.99. Problemer med indstillinger.

Indlæg af stokernut » 30 jan 2012 19:28

HJÆÆÆÆÆÆÆÆLP

Er nu ved at have været HELE vejen rundt. Er der en Scotte nørd her i Nordjylland, som vil kikke forbi og få en kop kaffe (i mit fyrrum) :lol:
16Kw Scotte med 6.35 styring

Trollefar
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 163
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Nye piller til Scotte 4.99. Problemer med indstillinger.

Indlæg af Trollefar » 30 jan 2012 21:00

Hej

Jeg køre Ver. 4.99P. med en ECO108 Blæser.

Jeg plejer at gøre følgende når jeg skifter pille mærke

Sætter blæser parameter til standart lav 5, mellem 10, Høj 15

Der efter sætte jeg mætningen efter skemaet eks. 1100 gr/360sek = punkt 2 Lav mætning til 4.2. punkt 3 Høj mætning 29.7

Der efter låser jeg brænderen til at køre 10 %. og juster mætning lav så flammen har rødlige spidser. lige inden den ryger.

Så låser jeg brænderen til at køre 50%. og juster blæser mellem så flammen har rødlige spidser. lige inden den ryger.

Tilsidst låser jeg brænderen til at køre 100%. og juster blæser høj så flammen har rødlige spidser. lige inden den ryger.

til sidst skal du huske at ændre så brænderen igen kan køre fra 10-100%.

jeg plejer at vente 10 min mellem hver indstilling så brænderen lige kan nå at reagere.


Lige pt. er mine data:

2 lav mætning 2.4
3 høj Mætning 28.9

blæs lav 5
blæs mellem 9
blæs høj 14

Hilsen jonas

levi

Nye piller til Scotte 4.99. Problemer med indstillinger.

Indlæg af levi » 30 jan 2012 21:55

Trollefar » 30 Jan 2012, 21:00 skrev:Hej

Jeg køre Ver. 4.99P. med en ECO108 Blæser.

Jeg plejer at gøre følgende når jeg skifter pille mærke

Sætter blæser parameter til standart lav 5, mellem 10, Høj 15

Der efter sætte jeg mætningen efter skemaet eks. 1100 gr/360sek = punkt 2 Lav mætning til 4.2. punkt 3 Høj mætning 29.7

Der efter låser jeg brænderen til at køre 10 %. og juster mætning lav så flammen har rødlige spidser. lige inden den ryger.

Så låser jeg brænderen til at køre 50%. og juster blæser mellem så flammen har rødlige spidser. lige inden den ryger.

Tilsidst låser jeg brænderen til at køre 100%. og juster blæser høj så flammen har rødlige spidser. lige inden den ryger.

til sidst skal du huske at ændre så brænderen igen kan køre fra 10-100%.

jeg plejer at vente 10 min mellem hver indstilling så brænderen lige kan nå at reagere.


Lige pt. er mine data:

2 lav mætning 2.4
3 høj Mætning 28.9

blæs lav 5
blæs mellem 9
blæs høj 14

Hilsen jonas
Kanon forklaring :great: