Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Nye piller til Scotte 4.99. Problemer med indstillinger.

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
stokernut
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Nye piller til Scotte 4.99. Problemer med indstillinger.

Indlæg af stokernut » 31 jan 2012 11:29

Trollefar » 30 Jan 2012, 21:00 skrev:Hej

Jeg køre Ver. 4.99P. med en ECO108 Blæser.

Jeg plejer at gøre følgende når jeg skifter pille mærke

Sætter blæser parameter til standart lav 5, mellem 10, Høj 15
Ok. Det eneste jeg har gjort er at hæve lav fra 5 til 10 (5 er standard fabriksindstilling).
Trollefar skrev:Der efter sætte jeg mætningen efter skemaet eks. 1100 gr/360sek = punkt 2 Lav mætning til 4.2. punkt 3 Høj mætning 29.7
Ok jeg går retur til denne indstilling.
Trollefar skrev:Der efter låser jeg brænderen til at køre 10 %.


Hvordan låser jeg brænderen?
Trollefar skrev:og juster mætning lav så flammen har rødlige spidser. lige inden den ryger.
Kan du i detaljer forklare hvorledes jeg justerer mætning af flammen (er det menu 2,3 og 4?????)
Trollefar skrev:Så låser jeg brænderen til at køre 50%. og juster blæser mellem så flammen har rødlige spidser. lige inden den ryger.
Alt efter hvordan man justerer mætningen, går det så ikke ud over de indstillinger jeg har lavet i 10 % (lav)??
Trollefar skrev:Tilsidst låser jeg brænderen til at køre 100%. og juster blæser høj så flammen har rødlige spidser. lige inden den ryger.
Tillægsspørgsmål. Hvad er det, der får flammen til at ryge? Er det for meget ilt eller for lidt? Er det for få piller eller for mange? etc.
Trollefar skrev:til sidst skal du huske at ændre så brænderen igen kan køre fra 10-100%.
Det er vel bare lav = 10 og Høj = 100%
Trollefar skrev:jeg plejer at vente 10 min mellem hver indstilling så brænderen lige kan nå at reagere.


Lige pt. er mine data:

2 lav mætning 2.4
3 høj Mætning 28.9

blæs lav 5
blæs mellem 9
blæs høj 14

Hilsen jonas
TAK. Håber du vil uddybe
16Kw Scotte med 6.35 styring


Trollefar
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 163
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Nye piller til Scotte 4.99. Problemer med indstillinger.

Indlæg af Trollefar » 31 jan 2012 13:14

Hej kan du ikke sende en Pm med dit telefon nummer

Trollefar
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 163
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Nye piller til Scotte 4.99. Problemer med indstillinger.

Indlæg af Trollefar » 31 jan 2012 16:12

Trollefar » 31 Jan 2012, 13:14 skrev:Hej kan du ikke sende en Pm med dit telefon nummer
Mener en PB icon_cheesygrin.gif

hilsen Jonas

stokernut
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Nye piller til Scotte 4.99. Problemer med indstillinger.

Indlæg af stokernut » 03 feb 2012 17:26

Mens jeg venter på telefontid, med Trollefar senere i aften :great:

Så har jeg jo gået og kikket lidt. Jeg har været væk en uge. Der ligger grå aske, men mange sorte piller. De er delvis hele, men kan knuses rimelig let.

Gik ind i den ultra hemmelige menu (hold SET inde i 8 sek, mens strøm tilkobles).

A = 5
B = 15
C = 16
D = 10
E = 20
F = 30
G = 10

Se når jeg så sammenligner med det skema i har linket til, fra NBE og kikker under min blæser (Ecofit 108 til en 16 kW), så er der INTET der hedder C, D og E ????????????????

På skemaet over blæser fra 4.00-4.99 findes kun A (lav), B (høj), F (ydelse kW) og G (midt). Værdierne er sat til:

A = 5
B = 15
F = 16
G = 10

Så hvad er fejlen? hvis NBE skemaet er korrekt er min blæser jo sat til 30 kW (F), meeeeen min styring har en menu C, som netop er sat til 16 (denne C-menu findes ikke på NBE skemaet).

Er det ikke noget værre rod?
16Kw Scotte med 6.35 styring

Brugeravatar
john m
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 813
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Brændsel: træpiller
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 33 gange
Modtaget likes: 28 gange

Nye piller til Scotte 4.99. Problemer med indstillinger.

Indlæg af john m » 03 feb 2012 17:57

Prøv nu at læse øverst i linket der står de sidste værdier og at kw tallet kun
er til brug i stokerkontrol.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"


stokernut
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 497
Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
Mit fyr: 16 kw Scotte
Areal: 200
Brændsel: piller
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: ca. 5 tons

Nye piller til Scotte 4.99. Problemer med indstillinger.

Indlæg af stokernut » 04 feb 2012 08:32

john m » 03 Feb 2012, 17:57 skrev:Prøv nu at læse øverst i linket der står de sidste værdier og at kw tallet kun
er til brug i stokerkontrol.
He, he John, jeg aner ikke hvad "Stoker kontrol" er. Jo Trollefar var så venlig at fortælle mig det i går, men indtil da, troede jeg da bare i talte om min styring med pil op/ned og en SET knap. I må vænne jer til, at der findes menesker på dette forum, hvor alt (næsten) vedr. fyr etc. er sort tale. Så en Stoker kontrol, var (for mig) da bare den boks på væggen, med et display og to skiftende tal, samt en lille vandret streg og så 3 knapper. Det er jo den jeg har "kontrolleret" min Scotte med. Såååå tænk lige over, at det ikke altid er så "lige til" for os ukyndige.

Sammenholdt med dette har jeg fået så total modstridende råd. Naturligvis i bedste mening, men det gør jo ikke forståelsen lettere.

Any way TUSIND TAK til Trollefar. Han gav mig en super god telefonisk vejledning og jeg ved nu lidt om, at en flamme skal være "næsten" sort og ryge i spidserne etc.

Han nedjusterede min menu 2 MEGET og så ændrede han G fra 10 til 9. Nu må vi se om det virker.
16Kw Scotte med 6.35 styring


Besvar