Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Scotten går ud

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Urban
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 08 feb 2011 18:50
Mit fyr: Scotte 10KW
Areal: 140

Scotten går ud

Indlæg af Urban » 02 dec 2011 10:08

Hej med jer. Og glædelig December.

Jeg har lidt problemer med min Scotte 10 KW. Jeg tror umiddelbart det er et problem som er opstået, da jeg ikke har lagt mærke til det før.

Scotten kører fint og pludselig kalder VVB. Jeg kører VVB prio med 3 vejs ventil. Scotten kører op og ligger sig omkring 70 grader, for at hive VVB op på 56. Lige så snart VVB er færdig stopper Scotten. Hvorefter der jo så kun går 5 min, så starter den igen, pga radiatorerne nu har hevet den langt nok ned.

PID står til 1 - 0,1 - 0

Pausestyring står til 0. Skal den evt sættes til 5 min?

Er der nogen der kan hjælpe mig her? Eller skal i bruge mere info?


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Scotten går ud

Indlæg af pille bruger » 02 dec 2011 11:50

Urban » 02 Dec 2011, 10:08 skrev:Hej med jer. Og glædelig December.

Jeg har lidt problemer med min Scotte 10 KW. Jeg tror umiddelbart det er et problem som er opstået, da jeg ikke har lagt mærke til det før.

Scotten kører fint og pludselig kalder VVB. Jeg kører VVB prio med 3 vejs ventil. Scotten kører op og ligger sig omkring 70 grader, for at hive VVB op på 56. Lige så snart VVB er færdig stopper Scotten. Hvorefter der jo så kun går 5 min, så starter den igen, pga radiatorerne nu har hevet den langt nok ned.

PID står til 1 - 0,1 - 0

Pausestyring står til 0. Skal den evt sættes til 5 min?

Er der nogen der kan hjælpe mig her? Eller skal i bruge mere info?
Det kan løses på flere måder.
Start med at sætte differens over til 15 gr. under temperaturvalg.
Hvilken version har du ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Urban
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 08 feb 2011 18:50
Mit fyr: Scotte 10KW
Areal: 140

Scotten går ud

Indlæg af Urban » 02 dec 2011 13:27

Min version er 6.25.

Jeg har allerede sat diff til 15 grader. Kedeltemp er 53.

Temp når den varmer VVB op er omkring 70 grader. Så er løsningen at hæve kedeltemp til 56? Jeg ville bare helst ikke køre den så højt da jeg kører gulvvarme direkte på.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Scotten går ud

Indlæg af pille bruger » 02 dec 2011 13:56

Urban » 02 Dec 2011, 13:27 skrev:Min version er 6.25.

Jeg har allerede sat diff til 15 grader. Kedeltemp er 53.

Temp når den varmer VVB op er omkring 70 grader. Så er løsningen at hæve kedeltemp til 56? Jeg ville bare helst ikke køre den så højt da jeg kører gulvvarme direkte på.
Hvad har du sat varmt vands temperaturen til ?
Jeg går ud fra at du har indstillet ligesom i guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Så er grundindstillingen på plads.
Diff. over har du hævet, så er der PID indstillingen.
Du har lavet en meget langsom reaktion med så lav indstilling.
Prøv med P =2.5 og I = 0.25 D =0
Derved reagerer styringen hurtigere på temperaturændringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Urban
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 08 feb 2011 18:50
Mit fyr: Scotte 10KW
Areal: 140

Scotten går ud

Indlæg af Urban » 02 dec 2011 14:21

Varmtvand er sat til 56 grader. Normalt har jeg haft kedlen nede på 49. Men det er måske for lavt? Den står pt på 53, men skal den højere op?

Guiden er fulgt, så det skulle være ok.

Jeg prøver at ændre PID. Men tror ikke det er der. Indstillingen har jeg sat derned for at prøve at undgå at den slukker. Før stod den på standard, som var P=5 I=1 D=10, hvilket jeg synes var lidt højt. Men jeg prøver og skriver lige resultatet herinde.


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Scotten går ud

Indlæg af pille bruger » 02 dec 2011 14:42

Urban » 02 Dec 2011, 14:21 skrev:Varmtvand er sat til 56 grader. Normalt har jeg haft kedlen nede på 49. Men det er måske for lavt? Den står pt på 53, men skal den højere op?

Guiden er fulgt, så det skulle være ok.

Jeg prøver at ændre PID. Men tror ikke det er der. Indstillingen har jeg sat derned for at prøve at undgå at den slukker. Før stod den på standard, som var P=5 I=1 D=10, hvilket jeg synes var lidt højt. Men jeg prøver og skriver lige resultatet herinde.
Det man frygter er jo baktusser mm i det varme vand.
Så 49 gr i kedeltemperatur er ok, bare man også justerer shunten.
Når der laves varmt vand til vvbprioritering, stiger temperaturen jo,
og så er der tilpas temperatur i vvb.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
frølårsraketten
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 286
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Fremviser gerne i postnummer: 5600
Geografisk sted: Sydfyn
Kontakt:

Scotten går ud

Indlæg af frølårsraketten » 02 dec 2011 16:33

Bare et lille råd: drop VVB-prioriteringen i vinterhalvåret og sæt kedeltemperaturen lidt op. :great: :great:
Med venlig hilsen Pierre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aduro H1

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7984
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 795 gange

Scotten går ud

Indlæg af Lintz » 02 dec 2011 16:54

pille bruger » 02 Dec 2011, 13:56 skrev: Hvad har du sat varmt vands temperaturen til ?
Jeg går ud fra at du har indstillet ligesom i guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
Så er grundindstillingen på plads.
Diff. over har du hævet, så er der PID indstillingen.
Du har lavet en meget langsom reaktion med så lav indstilling.
Prøv med P =2.5 og I = 0.25 D =0
Derved reagerer styringen hurtigere på temperaturændringen.
Min P-I-D instilling har stået på 1,6 - 0,16 - 0 i den sidste uge og kørte fornuftig synes jeg, dog er pilleforbruget steget med 20 - 25 kg på en uge vil jeg mene - Ved godt at det er blevet lidt kolderer og har samtidig fået sat en ekstra radiator op.
Da jeg læste her at du "Pille-bruger" anbefaler pid til ovennævnte 2,5 - 0,25 - 0 prøvede jeg det hvilken ikke gav det helt stor resultat. Brænderen kørte på 40 - 60% drift ligesom ved PID 1,6-0,16-0 når kedlen havde nået temp. Men ændrede jeg det til P=1,2 I=0,12 D=0 faldt drift til 10 - 30% hvilken absolut må give en besparelse på pillerne.
Min skorsten har heller ikke ligefrem været tempereret - lidt for varm til hånden hvilken jeg må udlede at fulgene har været glade for varmetilskuddet.
Det var også derfor at jeg skrev tråden viewtopic.php?f=137&t=12309 for at få at vide om fyret kører okonomisk når det kører optimalt - lidt af den samme problemstilling i denne tråd.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Scotten går ud

Indlæg af pille bruger » 02 dec 2011 18:24

Lintz » 02 Dec 2011, 16:54 skrev: Min P-I-D instilling har stået på 1,6 - 0,16 - 0 i den sidste uge og kørte fornuftig synes jeg, dog er pilleforbruget steget med 20 - 25 kg på en uge vil jeg mene - Ved godt at det er blevet lidt kolderer og har samtidig fået sat en ekstra radiator op.
Da jeg læste her at du "Pille-bruger" anbefaler pid til ovennævnte 2,5 - 0,25 - 0 prøvede jeg det hvilken ikke gav det helt stor resultat. Brænderen kørte på 40 - 60% drift ligesom ved PID 1,6-0,16-0 når kedlen havde nået temp. Men ændrede jeg det til P=1,2 I=0,12 D=0 faldt drift til 10 - 30% hvilken absolut må give en besparelse på pillerne.
Min skorsten har heller ikke ligefrem været tempereret - lidt for varm til hånden hvilken jeg må udlede at fulgene har været glade for varmetilskuddet.
Det var også derfor at jeg skrev tråden viewtopic.php?f=137&t=12309 for at få at vide om fyret kører okonomisk når det kører optimalt - lidt af den samme problemstilling i denne tråd.
PID er ligesom speederen i en bil.
Store tal = meget speeder, og små tal = lidt speeder.
Jeg tror ikke det er derfor dit forbrug ændres så meget, men mere at din blæser står for højt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7984
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 795 gange

Scotten går ud

Indlæg af Lintz » 02 dec 2011 18:26

Blæser lav 83 midt 110 høj 110
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.


Besvar