Fejloptænding

Indlæg af triumph » 18 okt 2011 19:47

pille bruger » 18 Oct 2011, 19:32 skrev:
Den skal du tilpasse.
Udgangspunktet er et sted mellem 10 og 15.
Her er hvordan du kommer ind til indstillingsmuligheden:
http://www.bioflame.dk/index-filer/Page370.htm
Nu skriver jeg det lige for 5 gang.....
Den indstilling findes ikke på min woody med chip version 4,12


dannidines

Fejloptænding

Indlæg af dannidines » 18 okt 2011 20:11

Hej Triumph,

Med fare for der allerede er svaret sådan til dig i korrespondancen, så prøve at foretage ændringen i din stokerkontrol (mener jeg da man kan i 3.20) såfremt den ikke findes i styringen. Det er hvertfald sådan vi har justeret den gamles scotte i tidens løb

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5479
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Fejloptænding

Indlæg af triumph » 18 okt 2011 20:34

jeg har ikke stokerkontrol

dannidines

Fejloptænding

Indlæg af dannidines » 18 okt 2011 21:23

åh, har lige set det ikke var dig som startede tråden, undskyld.. for skulle lige til at sige "jamen du skriver da.." nå men anyways, kan kun anbefale at købe det.. mener faktisk jeg har set det på tilbud til en ca 500 kr..

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5479
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Fejloptænding

Indlæg af triumph » 18 okt 2011 22:00

ja, men jeg har ikke en pc der skal stå tændt døgnet rundt i fyrrummet


dannidines

Fejloptænding

Indlæg af dannidines » 18 okt 2011 22:11

stokerkontrol til 408 kr på dvcenter.dk ... bare skriv stokerpro i kuponfeltet.. det s.. så billigt det er til at tude over!

Jeg har heller ikke en pc døgnet rundt i fyrrummet, men har en bærbar og i de perioder hvor jeg finindstiller/fejlsøger 3-5 dages varighed, der står den på en stol i eller lige udenfor fyrrummet.. se ikke begrænsninger, men muligheder.. det et s.... godt værktøj!!

faktisk er kablet bare et alm seriel kabel og kan forlænges x meter, så måske en permanent løsning til den stationære pc:-D muligheder...

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5479
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Fejloptænding

Indlæg af triumph » 18 okt 2011 22:29

jeg har faktisk stokerkontrol, men bruger det ikke, da de indstillinger der ikke kan stilles i woody styring, "nulstilles" når stokerkontrol lukkes.
Hvis jeg f.eks vil en ændring af blæs i optænding på stokerkontrol, så vil blæs indstilling gå tilbage til orginal indstilling når stokerkontrol lukkes.
fyret står i vores staldbygning, så det bliver et langt kabel, og vi har kun bærbar pc

dannidines

Fejloptænding

Indlæg af dannidines » 18 okt 2011 22:32

hrmpf, det var pokkers.. skal ikke presse mere på! men det da lidt irriterende de nulstilles>:)

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Fejloptænding

Indlæg af pille bruger » 19 okt 2011 07:55

triumph » 18 Oct 2011, 19:47 skrev: Nu skriver jeg det lige for 5 gang.....
Den indstilling findes ikke på min woody med chip version 4,12
Så skal du som der står i manualen, vælge en eltænder med mere effekt.
Den skal tænde på 10 min. i første forsøg.
Alternativt, kan du opdatere chip.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/