Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Scotten bliver stadig for varm!!!!

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
Scotte Kim
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 312
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)

Scotten bliver stadig for varm!!!!

Indlæg af Scotte Kim » 17 okt 2011 19:57

Lidt spørgsmål:

Kører du med pausefyring?
Har du en eller to pumper på løsningen?
Har du radiatorer eller gulvvarme?
Har du et link til dine grafer fra stokerkontrol?


Brugeravatar
Morten Thomsen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 36
Tilmeldt: 11 dec 2010 22:47
Mit fyr: Woody 10 kW ver. 6.78
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Årligt forbrug: 3-4
Geografisk sted: Nordjylland

Scotten bliver stadig for varm!!!!

Indlæg af Morten Thomsen » 17 okt 2011 20:26

Jeg kører ikke med pausefyring. Måske lidt dumt spørgsmål - ville det være en fordel?

Der kun én pumpe på. Anlægget er ikke så stort, og det virkede fint på det gamle anlæg med oliefyr. Der er kun et par meter rør til vvb. Jeg har fordelerrør monteret på driftsiden, og har trukket pex-rør ud til hver radiator. Længderne på rørene er mellem 4 til 6 meter til hver radiator.

Der er indtil videre kun radiatorer i huset. Men der kommer gulvarme et par steder - engang.

Jeg har desværre ikke et link til stokerkontrol endnu. Skrev i går på info@stokerkontrol.dk, og bad om login til StokerCloud, men har hørt endnu.
Ved ikke lige om der er andre måder, jeg kan sende et link til dig på?
Mvh. Morten Thomsen

Det er ikke fusk hvis det virker, men blot en alternativ løsning

Fyrdata

fpettersen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 50
Tilmeldt: 26 feb 2011 14:06
Mit fyr: Scotte blackstar 20kW
Areal: 320
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 10t ?
Geografisk sted: Sønderjylland / Vojens

Scotten bliver stadig for varm!!!!

Indlæg af fpettersen » 17 okt 2011 20:39

De skal nok give lyd fra sig (Stokercloud) der gik også lige et par dage ved mig. Husk du skal have den nyeste version 3.2 for at kunne køre med deres onlinesystem, kan du hente på deres hjemmeside under download, den software der følger med fyret er ikke up to date :-)

Brugeravatar
Morten Thomsen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 36
Tilmeldt: 11 dec 2010 22:47
Mit fyr: Woody 10 kW ver. 6.78
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Årligt forbrug: 3-4
Geografisk sted: Nordjylland

Scotten bliver stadig for varm!!!!

Indlæg af Morten Thomsen » 17 okt 2011 20:42

Ok. Så vil jeg få det opdateret. Takker :great:
Mvh. Morten Thomsen

Det er ikke fusk hvis det virker, men blot en alternativ løsning

Fyrdata

Brugeravatar
Oldgaard
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2525
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 27 gange
Kontakt:

Scotten bliver stadig for varm!!!!

Indlæg af Oldgaard » 17 okt 2011 23:52

Morten : hvis det er så kan jeg da hurtig lave en ftp adgang til dig, så fyret kan komme online
Som Aaen sagde : ok, det er osse bare for at have sagerne. hvis nu at der skulle komme en landmand op i mig

Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm


Brugeravatar
Scotte Kim
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 312
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)

Scotten bliver stadig for varm!!!!

Indlæg af Scotte Kim » 19 okt 2011 21:06

Scotte Kim » 17 Oct 2011, 19:57 skrev:Lidt spørgsmål:

Kører du med pausefyring?
Har du en eller to pumper på løsningen?
Har du radiatorer eller gulvvarme?
Har du et link til dine grafer fra stokerkontrol?
PAusefyring kunne være problemet. Den kunne holde gang i kedlen mens der intet behov var. Det kunne være dette der var årsag. Pausefyring er der ikke behov for. Lad endelig være med det.

Det med en to pumper var for om det var flowet der skabte sig og gav ballade. Men det er det umiddelbart heller ikke.

Radiatorer kræver 60 grader fremløb og de tager dermed godt fra en varm kedel. Gulvvarme kører kun med 30-40 graders fremløb og tager dermed ikke så meget fra hvis feks kun 1 zone spørger efter varme via termostater.

Stokerkontrol.... Skriv igen når det er klart. Er spændt på at se dine flowgrafer.

Brugeravatar
Morten Thomsen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 36
Tilmeldt: 11 dec 2010 22:47
Mit fyr: Woody 10 kW ver. 6.78
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Årligt forbrug: 3-4
Geografisk sted: Nordjylland

Scotten bliver stadig for varm!!!!

Indlæg af Morten Thomsen » 20 okt 2011 08:02

Så kom fyret på StokerCloud :great:

http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/morten.html

Tak for tilbuddet til Oldgaard, det var super. Men jeg fik login samme dag som du skrev :)

Mit flow har været helt tosset. ScotteKim skrev om hans flow på 1000 liter i timen, og mit var nede på max. 300 liter i timen og oftest lavere. Noget var galt. Så jeg valgte at skrue noget af anlægget fra hinanden i tirsdags. Det blev jeg også bekræftet i - flowmåleren var stoppet. Lidt pakgarn jeg havde overset, da jeg samlede det :oops:

Da jeg startede op igen, røg flowet op på 1300 liter i min. Er dog dalet igen efter anlægget blev varmt, men ikke så langt ned som før.. VVB tager mere varme nu.
Men kedlen bliver stadig meget varm, dog ikke så varm som før, der slog overkogningssikringen jo. Men omkring 80 grader??
Har prøvet at skrue helt ned for I værdien (PID), hvilket holder temp nede ved vvb-drift, men så blev kedlen kun 40-45 grader ved drift. Så jeg hævede den igen, til kedlen lige ville blive 60 grader ved drift.

Som det også ses på grafen - så skal jeg også kigge mere på forbruget........ Det passer dog ikke helt med virkeligheden når jeg kigger ned i pillebeholderen :roll:
Mvh. Morten Thomsen

Det er ikke fusk hvis det virker, men blot en alternativ løsning

Fyrdata

Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Scotten bliver stadig for varm!!!!

Indlæg af Frank_Rasmussen » 20 okt 2011 10:17

Udregningen af forbrugte piller er p.g.a. den billige standard sneglens dosserings-unøjagtighed ikke meget værd. En 'fast-kerne'-snegl er desværre ikke helt billig.

D-ledet anbefaler mange (bl.a. tidligere omtalte MHES) at sætte til 0. Fremløbstemperaturen svinger for meget til at ledet kommer til at virke som andet end en støjforstærker i Scotte/Woodyen. D-ledet er da heller ikke omtalt i manualen (se evt side 10 i manualen http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=154& ... 960357B9CF ). På min styring skal det slet ikke indstilles.

Jeg synes, at dine ydelse svinger for meget, selvom det er set meget værre. Jeg ville prøve at sætte P-ledet under 1, måske 0,9, og lade være med at kigge i StokerCloud i mindst 6 timer, før du vurdere ændringen.

Brugeravatar
Scotte Kim
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 312
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)

Scotten bliver stadig for varm!!!!

Indlæg af Scotte Kim » 20 okt 2011 21:20

Jeg ville prøve at gøre to ting i din opsætning pt:

1
Jeg ville sætte max ydelse til 40%. Det drosler fyret ned og kunne tage spidsen af den meget varme kedel ved VVB prioritering. Være lige obs på om fyret kan følge med når det bliver koldere :o) At begrænse til 40% påvirker kun på VVB produktion pt.

2
Jeg ville slukke for fyret i løbet af dagen. Lad det feks slukke mellem 10:00 og 14:00 via urstyring og igen mellem 00:00 og 04:00. Det er ikke sikkert du overhovedet vil mærke det. Umiddelbart gør det at fyret er lidt bagud når det tænder og dermed kan det nemmere afsætte den varme det laver. På den måde skulle du kunne undgå at få alle spidserne i din ydelse og kedeltemperatur.

PS du skal også følge Franks råd :)

Brugeravatar
Morten Thomsen
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 36
Tilmeldt: 11 dec 2010 22:47
Mit fyr: Woody 10 kW ver. 6.78
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Årligt forbrug: 3-4
Geografisk sted: Nordjylland

Scotten bliver stadig for varm!!!!

Indlæg af Morten Thomsen » 20 okt 2011 23:31

Det beroliger mig lidt, at du har set værre Frank :great:

Jeg har rettet D-værdien ned til nul. Men jeg kan ikke rette P-værdien længere ned end 1???
Den manual der fulgte med fyret <6.25 skriver de også 1-20%, men den manual <6.3 du linker til skriver de 0.1-10%. Dog står der ver. 6.33 i displayet på styreboksen?? Forvirret!! Tjo...
Måske end ældre styring jeg har fået :cry:

Men super ide Scotte Kim :P Har lige rettet max.ydelsen ned til 40%. Er noget spændt på hvordan det hele kommer til at kører det næste døgnstid.

Vil også prøve med tidstyringen, men efter jeg lige har set hvordan disse nye tiltag kører.

Tusind tak for jeres råd. Vender lige med udfaldet :)
Mvh. Morten Thomsen

Det er ikke fusk hvis det virker, men blot en alternativ løsning

Fyrdata


Besvar