Hej

Er der nogen der kan fortælle mig hvorfor, at efter at have investeret i en trådløs rumtermostat, og monteret denne, sat op til 22 grader, at når så den kommer op på 23 grader, sætter den godt nok scotte i pause, men min pumpe bliver ved med at køre vandet rundt selvom den er sat til at stoppe ved 50 grader, havde ikke dette problem før jeg monterede den trådløse termostat, det skal dog nævnes at jeg samtidigt, gik fra timer styring, til at fyret kører konstant, men skulle da stadig mene at pumpen skal stoppe ved de 50 grader når fyret står i pause.

Eller er jeg helt dum :roll:

På forhånd tak for svarende

Har styring 6.33 20kw scotte / opop

Trådløs rumtermostat/pumpe

: 07 okt 2011 20:40
af levi
PerPhilipsen » 07 Oct 2011, 16:43 skrev:Hej

Er der nogen der kan fortælle mig hvorfor, at efter at have investeret i en trådløs rumtermostat, og monteret denne, sat op til 22 grader, at når så den kommer op på 23 grader, sætter den godt nok scotte i pause, men min pumpe bliver ved med at køre vandet rundt selvom den er sat til at stoppe ved 50 grader, havde ikke dette problem før jeg monterede den trådløse termostat, det skal dog nævnes at jeg samtidigt, gik fra timer styring, til at fyret kører konstant, men skulle da stadig mene at pumpen skal stoppe ved de 50 grader når fyret står i pause.

Eller er jeg helt dum :roll:

På forhånd tak for svarende

Har styring 6.33 20kw scotte / opop
Pumpen stopper først når Temp. på kedlen er kommet UNDER 50 grader, - pumpefunktionen handler jo om at fjerne varmen fra kedlen, - ikke at holde på den :great:

Trådløs rumtermostat/pumpe

: 08 okt 2011 06:12
af PerPhilipsen
Ja men det var også det der var problemet at den ikke stoppede når kedlen kom under de 50 grader.

Men har fundet ud af at man skal stille pausefyring til 0 min for at det skal virke korrekt, når man har monteret den trådløse rumføler.

Trådløs rumtermostat/pumpe

: 08 okt 2011 23:20
af Scotte Kim
Pumpefunktionen kan nu også bruges til at holde på kedlens varme. Feks ved VVB produktion om sommeren. Her slukker jeg pumpen ved 57/58 grader så kedlen er varm når næste VVB produktion kalder. Varmen holdes faktisk temmelig mange timer på denne måde.

Om sommeren skal pumperne slukkes meget langt nede pga varmeproduktion i huset. Helt enig.