Indlæg af klinten » 05 okt 2011 16:15

Jeg fik endelig startet fyret i går aftes for første gang.. JUHUUUUU... icon_cheesygrin.gif
Men der var noget flydende i askeskuffen, er det bare kondens fordi kedelen er kold eller kan det være noget andet?

Jeg lavede en autoberegning og startede derefter fyret op. Jeg prøvede at justere blæser ind efter flammernes udseende, men det var ikke helt nemt. Hvad står jeres blæser indstillinger til? Bare for at se hvor folk ligger.

Jeg tænker at jeg nok har været lidt for hurtig til at justere på instillingerne før at skorsten og kedel var helt varm, men jeg kunne ikke styre mig.. Jeg prøver at starte det op igen i morgen, der har jeg mere tid.
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html


lille_smed
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1312
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Modtaget likes: 13 gange

Kondens? i askeskuffe

Indlæg af lille_smed » 05 okt 2011 16:37

hej .. ja det er bare opstart.. det er meget normalt .. .. har du en sunt ventil på.. hvad er din retur sat til

Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang

Kondens? i askeskuffe

Indlæg af klinten » 05 okt 2011 16:49

Super. Ja jeg har shunt på, den står til 45 grader, er det for lidt?
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html

salemander
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 585
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 7 gange

Kondens? i askeskuffe

Indlæg af salemander » 05 okt 2011 21:14

du skal have din retur op på 60 grader
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker

Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang

Kondens? i askeskuffe

Indlæg af klinten » 05 okt 2011 21:36

Det lyder højt i forhold til hvad jeg ellers har læst. Men omvendt har jeg lige hurtigt regnet på det herinde: http://www.dpcalc.org/ Og ved en kedeltemp. på 60°C og en relativ luftfugtighed på 85% (udeluft) er dugpunktet 57°C. Hvilket vil sige at temperaturer under 57°C vil afsætte fugt, så de 60°C er nok ikke helt ved siden af. Ihvertfald ikke på denne årstid. Men igen omvendt så falder den relative luftfugtighed når luften bliver varmet op, og det gør den jo igennem blæseren....

Puhaa.. Nu har jeg forvirret mig selv.. :roll:

Jeg tror jeg stiller shunten på 60°C for at være sikker.. icon_cheesygrin.gif
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html


Brugeravatar
thoken
Supporter
Supporter
Indlæg: 1988
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5500
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 98 gange
Modtaget likes: 46 gange

Kondens? i askeskuffe

Indlæg af thoken » 05 okt 2011 21:41

klinten » 05 Oct 2011, 21:36 skrev:Det lyder højt i forhold til hvad jeg ellers har læst. Men omvendt har jeg lige hurtigt regnet på det herinde: http://www.dpcalc.org/ Og ved en kedeltemp. på 60°C og en relativ luftfugtighed på 85% (udeluft) er dugpunktet 57°C. Hvilket vil sige at temperaturer under 57°C vil afsætte fugt, så de 60°C er nok ikke helt ved siden af. Ihvertfald ikke på denne årstid. Men igen omvendt så falder den relative luftfugtighed når luften bliver varmet op, og det gør den jo igennem blæseren....

Puhaa.. Nu har jeg forvirret mig selv.. :roll:

Jeg tror jeg stiller shunten på 60°C for at være sikker.. icon_cheesygrin.gif

Hej!
Ifølge producenten(NBE), skal retur temperaturen være 45 grader. Det står vist også i brugervejledningen.

mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html

Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang

Kondens? i askeskuffe

Indlæg af klinten » 05 okt 2011 21:42

Det var også det jeg mente at have læst flere steder..
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html

Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange

Kondens? i askeskuffe

Indlæg af Flemming DJ » 07 okt 2011 10:08

Hvis fremløbet er 60 grd, og returen er 60 grd - hvordan får man så varmet huset op? new11

Er i øvrigt enig i de 45 grd. :)
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk

Brugeravatar
klinten
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 998
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 160
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Modtaget likes: 1 gang

Kondens? i askeskuffe

Indlæg af klinten » 07 okt 2011 10:12

Det er jo returen efter shunten der er 60°C, den kan jo godt være 40°C retur fra huset, så spæder shunten jo bare en lille smule vand til for at få den "samlede retur" op på 60°C. Men efter at have startet fyret i går, så giver det sig selv, da min retur fra huset kun er ca. 5-7° koldere end fremløbet grundet mit 1-strengssystem, så når jeg kører frem med 55°C, får jeg ca. 50°C retur i kedlen.
Mvh. Simon Klint

Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html

Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
Indlæg: 1019
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Modtaget likes: 1 gang

Kondens? i askeskuffe

Indlæg af Fer » 07 okt 2011 15:12

klinten » 07 Oct 2011, 10:12 skrev:Det er jo returen efter shunten der er 60°C, den kan jo godt være 40°C retur fra huset, så spæder shunten jo bare en lille smule vand til for at få den "samlede retur" op på 60°C. Men efter at have startet fyret i går, så giver det sig selv, da min retur fra huset kun er ca. 5-7° koldere end fremløbet grundet mit 1-strengssystem, så når jeg kører frem med 55°C, får jeg ca. 50°C retur i kedlen.
Men hvis du smider 60 grader ind i kedlen og 60 grader ud så har du ingen effekt :)

Hvis du skal have 60 grader retur, skal du have mere på fremløbet.
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light