Side 1 af 1

Sommerstop

: 04 okt 2011 10:25
af jabas
Jeg har lidt problemer med brug af Sommerstop på mit Scotte 16kW, stokerkontrol 3.20.
Jeg henter lokal udetemp fra DMI aalborg og den henter værdierne fint.
Jeg har kørt med sommerstop på 18grd her imens vejret har været godt og det har egentlig fungeret fint.

MEN nu hvor temp er faldet så starter fyret ikke op i den periode om morgenen hvor urstyringen tillader den at starte selvom temp stod på 15grd. Ligesåsnart jeg satte sommerstop til 0, startede fyret op. Sidste hændelse på grafen vedlagt.

Er der nogen der har erfaringer med dette?

VH
Jacob

[album]435[/album]

Sommerstop

: 04 okt 2011 19:11
af Frank_Rasmussen
Bruger du Stokerkontrols urstyring? Jeg kunne sagtens forstille mig, at den ikke virker godt sammen med styringens Sommerstop.

Som jeg forstår det, så skal man have en udetemperaturføler for at bruge styringens Sommerstop.

Sommerstop

: 04 okt 2011 19:36
af jabas
Jeg bruger Scotte styringes urstyring, og ikke stokerkontrols periodestyring.

Sommerstop

: 04 okt 2011 21:03
af jvmadsen
Køb en temperatur føler http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=1027 til 150 Kr. Den kan forlænges ned alm. ledning.
Så kan du bruge sommerstop og temperaturkompensering.
Det virker og kan hurtigt betale sig ind igen.

Sommerstop

: 05 okt 2011 09:02
af Frank_Rasmussen
I følge manualen (se evt. side 11 i http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=154& ... 960357B9CF ), så kan Scotte-chips nu ligesom Woody-chips bruge temperaturfølere af NTC typen i stedet for som hidtil 'PTC KTY81-210'-typen.

NTC-typen skulle være mere nøjagtige end PTC. F.eks. flipper min KTY81-210-udetemperatuen-mål ofte 1 grad frem og tilbage.

Jeg er usikker på, om det er PTC 5k Ohm eller PTC 10 k Ohm-følere, som man skal have fat i.

NTC og KTY-føler (og røgfølere PT1000) kan købes billigt på f.eks. eBay, se f.eks. http://stores.ebay.de/TEMPERATUR-MESS-R ... =695046015

Sommerstop

: 05 okt 2011 11:45
af klinten
Scotte og Woody bruger NTC 10 K ohm følere.

Sommerstop

: 08 okt 2011 23:31
af Scotte Kim
PS sæt udetemperaturføleren i solen. Sp fungerer den på samme tid som solføler.

Hos mig måler udeføleren hurtigt 30 grader på en dag med ca 20 grader. Imens varmer solen fint huset op gennem ruderne. Bliver det skyet så falder temperaturen og vupti så starter scotten. Fandt ud af hvor godt det faktisk virker ved en tilfældighed :)