Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

2,5 time til VVB Prio.

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
haahr9
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 21 apr 2011 21:57
Mit fyr: Opop med Scotte 10kw.
Areal: 145
Årligt forbrug: 4,5 Tons
Geografisk sted: Midtjylland

2,5 time til VVB Prio.

Indlæg af haahr9 » 27 sep 2011 08:56

Hej, jeg er blevet den lykkelige ejer af et nyt Scotte pillefyr med vamrt vands privoritering, og tilhørende ny NBE 100l. vvb.
Det hele ser ud til at køre som det skal, men syntes dog at det tager lang tid, for at få varmet de 100l. op fra 27 grader til 60 grader, nemlig 2,5 time.

Når der køres vvb. privoritering, ligger kedel temp. på 75-85 grader og returen 60-65 grader.

Er det normal at det tager så lang tid?

Hvis ikke, hvad kan så være galt?

Mvh. Thomas


levi

2,5 time til VVB Prio.

Indlæg af levi » 27 sep 2011 09:31

haahr9 » 27 Sep 2011, 08:56 skrev:Hej, jeg er blevet den lykkelige ejer af et nyt Scotte pillefyr med vamrt vands privoritering, og tilhørende ny NBE 100l. vvb.
Det hele ser ud til at køre som det skal, men syntes dog at det tager lang tid, for at få varmet de 100l. op fra 27 grader til 60 grader, nemlig 2,5 time.

Når der køres vvb. privoritering, ligger kedel temp. på 75-85 grader og returen 60-65 grader.

Er det normal at det tager så lang tid?

Hvis ikke, hvad kan så være galt?

Mvh. Thomas
Det lyder til der er luft i spiralen på beholderen, - klukker den/rørerne når scotten kører vvb-prioritering ?

haahr9
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 21 apr 2011 21:57
Mit fyr: Opop med Scotte 10kw.
Areal: 145
Årligt forbrug: 4,5 Tons
Geografisk sted: Midtjylland

2,5 time til VVB Prio.

Indlæg af haahr9 » 27 sep 2011 15:49

Nej, der kommer ingen mærkelige lyde fra instalationen, jeg har prøvet at lade "Smedegaarden" arbejde på fuld tryk i et par døgn, men uden nogen mærkbar efekt.
Hvad med min retur-temp. er den for høj? Ved luft i anlæget ville den vel ikke være så høj, eller hvad?

haahr9
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 21 apr 2011 21:57
Mit fyr: Opop med Scotte 10kw.
Areal: 145
Årligt forbrug: 4,5 Tons
Geografisk sted: Midtjylland

2,5 time til VVB Prio.

Indlæg af haahr9 » 03 okt 2011 16:44

new9 Er der slet ingen hjælp at hente?

anderswitt
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 458
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm

2,5 time til VVB Prio.

Indlæg af anderswitt » 03 okt 2011 17:34

varmer du vvb op fra 27c til 60c hver dag
hvis din vvb er varmet op så skulde det ikke tage så langtid at varme den op igen


hvphvp
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 57
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
Areal: 200+
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: ca. 6 t.
Geografisk sted: Sindal

2,5 time til VVB Prio.

Indlæg af hvphvp » 03 okt 2011 17:49

Hej min erfaring er ,der kan godt være luft i vvb uden den behøver at "larme" (har selv en metro)
Prøv at lufte ud et par gange om dagen
Last edited by 2 on hvphvp; edited 3 times in total

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

2,5 time til VVB Prio.

Indlæg af Zarge » 03 okt 2011 17:52

har du nogen ide om hvor vidt flowet er så højt som det burte?

Brugeravatar
jabas
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 33
Tilmeldt: 12 aug 2011 14:39
Mit fyr: Weishaupt Luft-Vand VP WWP LS 10-B
Areal: 195
Brændsel: Varm luft
Geografisk sted: Biersted, Nordjylland

2,5 time til VVB Prio.

Indlæg af jabas » 04 okt 2011 10:05

Hvad er PID værdierne sat til?
/Jacob

haahr9
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 5
Tilmeldt: 21 apr 2011 21:57
Mit fyr: Opop med Scotte 10kw.
Areal: 145
Årligt forbrug: 4,5 Tons
Geografisk sted: Midtjylland

2,5 time til VVB Prio.

Indlæg af haahr9 » 04 okt 2011 19:11

anderswitt, Ja det er hver dag(eller ihvertfald de dage hvor jeg går i bad new15 )
Hvor lang tid vil du mene det skulle tage?

hvphvp, jeg har haft alle vinduer og døre åbnet, uden nogen effekt(Prøv at lufte ud et par gange om dagen) :lol:
Er der nogen der ved hvordan man udlufter en NBE-beholder?

Zarge, Mit flow ligger imellem 380-480 l/t ved ikke om det er, som det burde, men der kommer jo masser af varmt vand retur, så jeg tror ikke den skal være højere.

Jabas, PID er det ikke regulering af forbrandningen? For der har jeg ingen problemer :great:

Mvh. Thomas

hvphvp
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 57
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:42
Mit fyr: Skotte 16 KW (6.67) Black Star 20
Areal: 200+
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: 20-25
Årligt forbrug: ca. 6 t.
Geografisk sted: Sindal

2,5 time til VVB Prio.

Indlæg af hvphvp » 04 okt 2011 20:03

Prøv så at lukke for alt varmeforbrug undtagen vvb,
og sæt så fuld knald på pumpen


Besvar