Side 1 af 1

Test af vvp 3vejs ventil

: 05 sep 2011 23:09
af John S Johansen
Jeg har lige startet mit nye scotte op men har problemer med vvp for 3 vejs ventilen lukker ikke op når vvb er varm nok med det resultat at fremløb og retur hurtigt bliver lige varme jeg har prøvet at tvangsåbne for ventilen og så virker det godt,kan jeg teste om motorventilen er defekt eller det er styringen den er gal med ? Har jeg ret i at enten er den åben eller også er den lukket?

Test af vvp 3vejs ventil

: 05 sep 2011 23:15
af Zarge
Tja, hvis du har et måleinstrument, så burde du kunne måle på udgangen fra styringen... Jeg ved så ikke lige om det er 230vac, men det kunne jeg da forestille mig det tar

Test af vvp 3vejs ventil

: 05 sep 2011 23:37
af John S Johansen
Har målt på udgang mellem L og N = 230 v og mellem N og L6 = 136 v det syntes jeg er mærkeligt hvis ventilen enten er åben el. Lukket så burde styrestrømmem jo være 230 v

Test af vvp 3vejs ventil

: 06 sep 2011 07:03
af Zarge
Ja nu ved jeg som sagt ikke hvilken model det er, men den jeg har den står der 230v over når den er åben, og så er den spændingsløsnår den er lukket... Hvis du er sikker på det er en 230v (burde stå på den) kan du jo prøve at pille ledningerne af, og holde dem direkte på 230v forsyningen, så skulle du gerne tydeligt kunne høre om den kører...

Test af vvp 3vejs ventil

: 06 sep 2011 07:53
af thoken
Hej!
Har du husket og gøre udgangen aktiv?

Mvh thoken