Side 1 af 1

Pumpestop v. 6.32

: 04 sep 2011 14:49
af Martin2
Hej!
Jeg vil gerne have cirkulationspumpen til at starte når kedlen er 58 grader. Hvordan gør jeg det med version 6.32?

Vh. Martin

Pumpestop v. 6.32

: 04 sep 2011 15:23
af pille bruger
Manual: http://nordjysk-bioenergi.dana9.dk/download.html

Gå ind i "pumpe stop" og sæt den til det du ønsker = 58 gr. (Det er side 4)

Ledningerne til pumpen skal jo selvfølgelig lige være ført til styringen :great:

Pumpestop v. 6.32

: 04 sep 2011 16:05
af Martin2
Ledningerne er ført til N og L5 i styringen.
Så ser jeg at der et sted i manualen står: "Pumpen starter altid når fyret går i drift , uanset temperatur", så måske kan pumpestop ikke lade sig gøre med brug af styringen.
Vh Martin

Pumpestop v. 6.32

: 04 sep 2011 16:28
af pille bruger
Pumpen starter når fyret går i drift, og stopper når temperaturen kommer under indstillet temp,
sådan at man kan udnytte rest varmen i kedlen når den er ved at slukke.
Vil du have mere kontrol over pumpen skal du opdatere til sidste nye chip icon_cheesygrin.gif

Pumpestop v. 6.32

: 04 sep 2011 18:57
af Martin2
Ok, så jeg ved det. Tak!