Super, ja der kan man bare se. Det kan godt være forskelligt, men dem jeg bruger mest der skal p-båndet øges for at dæmpe udgangen:Fer » 12 Sep 2011, 21:16 skrev: Jeg forstår ikke du vil sætte P leddet ned og så begynder den at pendle. Du mener vel at sætte den op indtil den begynder at pendle?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
I tvivl vedr. P-I-D regulering
- Skovløber
- Stoker XV
- Indlæg: 1141
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Givet likes: 8 gange
- Modtaget likes: 3 gange
I tvivl vedr. P-I-D regulering
- Vedhæftede filer
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst
I tvivl vedr. P-I-D regulering
Hudle du kan bruge søgefunktionen til at finde det indlæg Klaus lagde ind,det er fra 31.01.2007
Søg forklaring på tm 3006 styring,så har du hele forklaringen
Det er ikke den styring du har,men det er det samme det handler om.
Søg forklaring på tm 3006 styring,så har du hele forklaringen
Det er ikke den styring du har,men det er det samme det handler om.
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
I tvivl vedr. P-I-D regulering
Man kører sneglen i 6 min. og vejer pillerne.Skovløber » 12 Sep 2011, 23:01 skrev: Ja, der kan man bare se, kender ikke noget til et scotte fyr.
Men der må da være et sted hvor man kan se regulatorens udgang til effekten, eller skal man bare se det på flammerne eller hvad
Den afvejning indtastes i styringen, og fortæller den hvor mange piller sneglen giver målt i tid.
Luft indstilles på blæser lav - middel - høj og kører så efter denne kurve.
Nu bestemmer PID reguleringen så ud fra effekt beregning hvor meget / hurtigt der skal ændres
på aktuel effekt for at opnå den ønskede temperatur i kedlen.
Samspillet: hvor meget sneglen giver, PID og indstilling af luft er det der giver den ønskede forbrænding.
Ja så kan man løfte låget på kedlen og se at den givne forbrænding er som ønsket,
ellers er det forfra med justeringen.
På displayet står så den aktuelle effekt ud fra dine indstillinger.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XII
- Indlæg: 662
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Modtaget likes: 2 gange
I tvivl vedr. P-I-D regulering
ja det lyder fint altsammen.. så må jeg i gang med at installere.. Den aktuelle effekt er KW ydelsen er vi ikke enige om det..
Det med PID, så er det vel bare at kedlen kører med kedeltemp indenfor dette område... EX sat til 65 grader kedeltemp... hvis så P er sat til 4 så arbejder den i området fra 65-69 grader eller hvordan?? Eller tager den farten af når den kommer på 65 grader og så stille kan øges til 69 grader eller er jeg helt galt på den.??
Det med PID, så er det vel bare at kedlen kører med kedeltemp indenfor dette område... EX sat til 65 grader kedeltemp... hvis så P er sat til 4 så arbejder den i området fra 65-69 grader eller hvordan?? Eller tager den farten af når den kommer på 65 grader og så stille kan øges til 69 grader eller er jeg helt galt på den.??
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
I tvivl vedr. P-I-D regulering
Forestil dig at du vil fortælle konen på bagsædet af bilen hvor meget du vil trykke speederen ned for at køre den ønskede hastighed.hudle » 13 Sep 2011, 11:52 skrev:ja det lyder fint altsammen.. så må jeg i gang med at installere.. Den aktuelle effekt er KW ydelsen er vi ikke enige om det..
Jo
Det med PID, så er det vel bare at kedlen kører med kedeltemp indenfor dette område... EX sat til 65 grader kedeltemp... hvis så P (P er en slags forstærkning af effekten og kan ikke antages som et tilfældigt tal der har indflydelse på en temperatur) er sat til 4 så arbejder den i området fra 65-69 grader eller hvordan?? Eller tager den farten af når den kommer på 65 grader (styringen forsøger at ramme den indstillede temperatur som indstilles som kedeltemperatur, og den kan så begrænses med differens over og differens under) og så stille kan øges til 69 grader eller er jeg helt galt på den.??
Hvad gør du når det går op ad bakke ? Trykker mere på speederen, jo hvor mange millimeter mere ?
Når det så går lige ud løfter du foden, og så ....Kan du følge tanken ?
Styringen finder selv ud af hvor meget "speeder" der skal til for at holde temperaturen på det du stiller den til.
Du bestemmer med PID hvor meget den skal trykke speederen ned når fyret skal lave mere varme.
For lidt "speeder = PID" og temperaturen stiger meget langsomt,
for meget PID og temperaturen den ryger op som en raket.
Altså en slags autopilot til at holde en konstant temperatur.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XII
- Indlæg: 662
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Modtaget likes: 2 gange
I tvivl vedr. P-I-D regulering
tror jeg er ved at være nogenlunde med.. starter med at halvere og så ser jeg hvor det bærer hen ad ...
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
I tvivl vedr. P-I-D regulering
hudle » 13 Sep 2011, 18:29 skrev:tror jeg er ved at være nogenlunde med.. starter med at halvere og så ser jeg hvor det bærer hen ad ...
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/