Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

I tvivl vedr. P-I-D regulering

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
Skovløber
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1141
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Fremviser gerne i postnummer: 8600
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 3 gange

I tvivl vedr. P-I-D regulering

Indlæg af Skovløber » 12 sep 2011 23:20

Fer » 12 Sep 2011, 21:16 skrev: Jeg forstår ikke du vil sætte P leddet ned og så begynder den at pendle. Du mener vel at sætte den op indtil den begynder at pendle?
Super, ja der kan man bare se. Det kan godt være forskelligt, men dem jeg bruger mest der skal p-båndet øges for at dæmpe udgangen:
Vedhæftede filer
p.gif
Her er p-båndet stillet på 4, hvis du øger denne værdi, sænker du kurvens stejlhed, dvs den bliver sløvere og vil holde op med at pendle
Nyt er dejligt, men gammelt er bedst...!
Solceller SMA2100+SMA3000, med 24 Stk 260W, Sydøst


Albert
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 826
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Modtaget likes: 1 gang

I tvivl vedr. P-I-D regulering

Indlæg af Albert » 12 sep 2011 23:26

Hudle du kan bruge søgefunktionen til at finde det indlæg Klaus lagde ind,det er fra 31.01.2007
Søg forklaring på tm 3006 styring,så har du hele forklaringen
Det er ikke den styring du har,men det er det samme det handler om.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

I tvivl vedr. P-I-D regulering

Indlæg af pille bruger » 13 sep 2011 08:10

Skovløber » 12 Sep 2011, 23:01 skrev: Ja, der kan man bare se, kender ikke noget til et scotte fyr.
Men der må da være et sted hvor man kan se regulatorens udgang til effekten, eller skal man bare se det på flammerne eller hvad :roll:
Man kører sneglen i 6 min. og vejer pillerne.
Den afvejning indtastes i styringen, og fortæller den hvor mange piller sneglen giver målt i tid.
Luft indstilles på blæser lav - middel - høj og kører så efter denne kurve.
Nu bestemmer PID reguleringen så ud fra effekt beregning hvor meget / hurtigt der skal ændres
på aktuel effekt for at opnå den ønskede temperatur i kedlen.
Samspillet: hvor meget sneglen giver, PID og indstilling af luft er det der giver den ønskede forbrænding.
Ja så kan man løfte låget på kedlen og se at den givne forbrænding er som ønsket,
ellers er det forfra med justeringen.
På displayet står så den aktuelle effekt ud fra dine indstillinger.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

hudle
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 662
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Modtaget likes: 2 gange

I tvivl vedr. P-I-D regulering

Indlæg af hudle » 13 sep 2011 11:52

ja det lyder fint altsammen.. så må jeg i gang med at installere.. Den aktuelle effekt er KW ydelsen er vi ikke enige om det..

Det med PID, så er det vel bare at kedlen kører med kedeltemp indenfor dette område... EX sat til 65 grader kedeltemp... hvis så P er sat til 4 så arbejder den i området fra 65-69 grader eller hvordan?? Eller tager den farten af når den kommer på 65 grader og så stille kan øges til 69 grader eller er jeg helt galt på den.??
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

I tvivl vedr. P-I-D regulering

Indlæg af pille bruger » 13 sep 2011 12:09

hudle » 13 Sep 2011, 11:52 skrev:ja det lyder fint altsammen.. så må jeg i gang med at installere.. Den aktuelle effekt er KW ydelsen er vi ikke enige om det..

Jo
Det med PID, så er det vel bare at kedlen kører med kedeltemp indenfor dette område... EX sat til 65 grader kedeltemp... hvis så P (P er en slags forstærkning af effekten og kan ikke antages som et tilfældigt tal der har indflydelse på en temperatur) er sat til 4 så arbejder den i området fra 65-69 grader eller hvordan?? Eller tager den farten af når den kommer på 65 grader (styringen forsøger at ramme den indstillede temperatur som indstilles som kedeltemperatur, og den kan så begrænses med differens over og differens under) og så stille kan øges til 69 grader eller er jeg helt galt på den.??
Forestil dig at du vil fortælle konen på bagsædet af bilen hvor meget du vil trykke speederen ned for at køre den ønskede hastighed.
Hvad gør du når det går op ad bakke ? Trykker mere på speederen, jo hvor mange millimeter mere ?
Når det så går lige ud løfter du foden, og så ....Kan du følge tanken ?
Styringen finder selv ud af hvor meget "speeder" der skal til for at holde temperaturen på det du stiller den til.
Du bestemmer med PID hvor meget den skal trykke speederen ned når fyret skal lave mere varme.
For lidt "speeder = PID" og temperaturen stiger meget langsomt,
for meget PID og temperaturen den ryger op som en raket.
Altså en slags autopilot til at holde en konstant temperatur.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


hudle
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 662
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Modtaget likes: 2 gange

I tvivl vedr. P-I-D regulering

Indlæg af hudle » 13 sep 2011 18:29

tror jeg er ved at være nogenlunde med.. starter med at halvere og så ser jeg hvor det bærer hen ad ...
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

I tvivl vedr. P-I-D regulering

Indlæg af pille bruger » 13 sep 2011 18:54

hudle » 13 Sep 2011, 18:29 skrev:tror jeg er ved at være nogenlunde med.. starter med at halvere og så ser jeg hvor det bærer hen ad ...

:great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar