Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Pumpe ved kombi af Scotte og solvarme
-
- Stoker XII
- Indlæg: 662
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Modtaget likes: 2 gange
Pumpe ved kombi af Scotte og solvarme
Hej alle
Jeg har nu fået installeret mit pillefyr og har jo samtidig solvarme, men har fundet ud af at jeg er nødt til at køre konstant med pumpen, så den er koblet fra styringen så den ikke slukker pumpen når den når under 60 grader i kedlen..
For så har jeg problemet på de varme dage, hvor solvarmen giver så meget at overskudsvarmen skal køre gennem veksleren og ud i gulvvarmen. '
Så for at undgå at pumpen ikke er slukket når der skal flow til overskudsvarmen så er jeg nødt til at koble den til konstant at køre..
Så kommer problemet jo ellers, FORDI.
Når jeg så kører med tændt gulvvarme, så står pumpen og pumper ca 35grader varmt vand gennem radiator og gulvvarme og så køles dette jo ned..
Nogen der lige har en snedig form det kan løses på?? Ect erfaringer.
Jeg kunne jo sætte pumpestop til 40 grader, men den dag hvor fyret så ikke kører og den er på 35 grader og solvarmen skal af med overskudsvarme så er det at pumpen ikke kører og det giver så det samme..
Hvad har i af erfaringer??
Jeg har nu fået installeret mit pillefyr og har jo samtidig solvarme, men har fundet ud af at jeg er nødt til at køre konstant med pumpen, så den er koblet fra styringen så den ikke slukker pumpen når den når under 60 grader i kedlen..
For så har jeg problemet på de varme dage, hvor solvarmen giver så meget at overskudsvarmen skal køre gennem veksleren og ud i gulvvarmen. '
Så for at undgå at pumpen ikke er slukket når der skal flow til overskudsvarmen så er jeg nødt til at koble den til konstant at køre..
Så kommer problemet jo ellers, FORDI.
Når jeg så kører med tændt gulvvarme, så står pumpen og pumper ca 35grader varmt vand gennem radiator og gulvvarme og så køles dette jo ned..
Nogen der lige har en snedig form det kan løses på?? Ect erfaringer.
Jeg kunne jo sætte pumpestop til 40 grader, men den dag hvor fyret så ikke kører og den er på 35 grader og solvarmen skal af med overskudsvarme så er det at pumpen ikke kører og det giver så det samme..
Hvad har i af erfaringer??
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
- Emborg41
- Stoker IX
- Indlæg: 355
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
- Geografisk sted: Nordjylland
Pumpe ved kombi af Scotte og solvarme
Hej
Jeg har sat min pumpe til at tænde når solvarmens ventil slår over på rumopvarmning
(Kræver et ekstra relæ)
Ved at overvåge systemet, fandt jeg iøvrigt en sjov detalje. Når centralvarmepumpen er slukket er der stadig et flow på 50-60 l/h. Det sker fordi gulvvarmeshunten står fuldt åben og "trækker" hele centralvarme kredsen http://pillefyr.homeip.net/kamstrup2.php.
Peter
Jeg har sat min pumpe til at tænde når solvarmens ventil slår over på rumopvarmning
(Kræver et ekstra relæ)
Ved at overvåge systemet, fandt jeg iøvrigt en sjov detalje. Når centralvarmepumpen er slukket er der stadig et flow på 50-60 l/h. Det sker fordi gulvvarmeshunten står fuldt åben og "trækker" hele centralvarme kredsen http://pillefyr.homeip.net/kamstrup2.php.
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
-
- Stoker XII
- Indlæg: 662
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Modtaget likes: 2 gange
Pumpe ved kombi af Scotte og solvarme
ja der kan man se.. men det eri kke nok flow til at varmen kan tappes rigelig til mit gulvarmesystem fra min solvarme..
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Pumpe ved kombi af Scotte og solvarme
God morgen de herrer
Emborg, hva for et relæ bruger du?!
og er det korrekt forstået, at både din scotte og solfanger kan starte cirkulationspumpen vha. af dette relæ?!
Danni:-)
Emborg, hva for et relæ bruger du?!
og er det korrekt forstået, at både din scotte og solfanger kan starte cirkulationspumpen vha. af dette relæ?!
Danni:-)
-
- Stoker XII
- Indlæg: 662
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Modtaget likes: 2 gange
Pumpe ved kombi af Scotte og solvarme
ja jeg forstår det heller ikke helt.. der må være nogen som har samme problemstilling??
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
- Emborg41
- Stoker IX
- Indlæg: 355
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
- Geografisk sted: Nordjylland
Pumpe ved kombi af Scotte og solvarme
Hej
Mit fyr-setup styres af en hjemmelavet relæ-boks som jeg har lavet for at styre skiftet mellem pillefyr og oliefyr samt cirkulationspumpen.
Pumpen er sat at køre i tre situationer. Når pillefyret er over 50 grader, når oliefyret er startet eller når solvarmen laver rumvarme. Det er en almindelig DTO der sidder sammen med overkogssikringen der fortæller når pillefyret er 50 grader.
Jeg prøver at sætte et diagram ind, men det kan godt være det er lidt uforståeligt. Dokumentation er desværre ikke min stærke side
F = Fase
1-4 er en omskifter, hvor
1 = Almindelig drift hvor oliefyr starter hvis pillefyr kommer under 50 grader
2 = Sommerdrift hvor oliefyr ikke kan starte.
3 = OFF
4 = Drift af oliefyr (service)
Mit fyr-setup styres af en hjemmelavet relæ-boks som jeg har lavet for at styre skiftet mellem pillefyr og oliefyr samt cirkulationspumpen.
Pumpen er sat at køre i tre situationer. Når pillefyret er over 50 grader, når oliefyret er startet eller når solvarmen laver rumvarme. Det er en almindelig DTO der sidder sammen med overkogssikringen der fortæller når pillefyret er 50 grader.
Jeg prøver at sætte et diagram ind, men det kan godt være det er lidt uforståeligt. Dokumentation er desværre ikke min stærke side
F = Fase
1-4 er en omskifter, hvor
1 = Almindelig drift hvor oliefyr starter hvis pillefyr kommer under 50 grader
2 = Sommerdrift hvor oliefyr ikke kan starte.
3 = OFF
4 = Drift af oliefyr (service)
- Vedhæftede filer
-
- Styring Biofyr.pdf
- (35.22 KiB) Downloadet 64 gange
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
-
- Stoker XII
- Indlæg: 662
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Modtaget likes: 2 gange
Pumpe ved kombi af Scotte og solvarme
jeg har ikke en dyt forstand på det diagram :-)
Men det er da sådan noget man skal have på for at få det til at fungere optimalt..jeg skal kun have koblet solvarme og pillefyr sammen.. så vil det være sådan at pumpen starter over 50 grader og når veksleren slår over til at lave rumvarme fra solvarmen.. men hvordan dælen gør jeg lige i praksis??
SKal der tempfølere til eller andet.. jeg er ikke helt med på hvordan man laver det i praksis....
Men det er da sådan noget man skal have på for at få det til at fungere optimalt..jeg skal kun have koblet solvarme og pillefyr sammen.. så vil det være sådan at pumpen starter over 50 grader og når veksleren slår over til at lave rumvarme fra solvarmen.. men hvordan dælen gør jeg lige i praksis??
SKal der tempfølere til eller andet.. jeg er ikke helt med på hvordan man laver det i praksis....
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 2012
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Pumpe ved kombi af Scotte og solvarme
Vi går helt anderledes oldschoolagtigt til værks her på matriklen:
Slukker pillefyret om sommeren og flytter strømstik fra cirkulation- og gulvvarmepumperne over i udtag, som er styret af solvarmestyringen via relæboks. D.v.s., når solvarmen slår over på rumvarme, trækker relæet sammen med motorventilen til varmeveksleren, og pumperne kører. Styrestrømmen til relæet sidder i samme udgang på solvarmen som motorventilen. Så bli'r sparegrisen glad.
Men, det lyder ikke som om, det er muligt for dig at køre helt uden fyret som supplement.
Slukker pillefyret om sommeren og flytter strømstik fra cirkulation- og gulvvarmepumperne over i udtag, som er styret af solvarmestyringen via relæboks. D.v.s., når solvarmen slår over på rumvarme, trækker relæet sammen med motorventilen til varmeveksleren, og pumperne kører. Styrestrømmen til relæet sidder i samme udgang på solvarmen som motorventilen. Så bli'r sparegrisen glad.
Men, det lyder ikke som om, det er muligt for dig at køre helt uden fyret som supplement.
-
- Stoker XII
- Indlæg: 662
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Modtaget likes: 2 gange
Pumpe ved kombi af Scotte og solvarme
den ide flemming var jeg også med på.. men har lejere og de vil gerne have lidt gulvvarme på og det skla de selvfølgelig have.. ¨sådan skal det ikke være.. men jeg er enig.. jeg havde gjort det på samme måde hvis det var jeg kunne slukke fyret helt om sommeren.. det kan næsten lade sig gøre med solvarmen alene..
har brugt 90 kg piller på 3 uger.. så det er ikke fordi den æder meget lige i tiden..'
Men for katten hvad er det lige jeg gør..
har brugt 90 kg piller på 3 uger.. så det er ikke fordi den æder meget lige i tiden..'
Men for katten hvad er det lige jeg gør..
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 2012
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Pumpe ved kombi af Scotte og solvarme
Måske forstår jeg ikke problemet helt tilbunds?
Må din cirkulationspumpe ikke køre konstant? Er det fyret, der styrer den?
Hvis det er solvarmepumpen, du er nødt til at ha' kørende, forstår jeg godt, det er et problem.
Er ikke med på "overskudsvarmen"? Kører du ikke bare gennem veksleren og (for)varmer vandet til fyret, når solvarmebeholderen er varmet op til set-temperatur? Så skal overskudsvarmen såmænd nok forsvinde, hvis cirkulationspumpen kører, og vandet cirkulerer gennem fyret. (Her afkøler fyret ca. 10 grader, hvis det sløjfes med ind i cirkulationen, når vi kører på solvarme).
Måske kan du skære det lidt mere ud i pap.
Må din cirkulationspumpe ikke køre konstant? Er det fyret, der styrer den?
Hvis det er solvarmepumpen, du er nødt til at ha' kørende, forstår jeg godt, det er et problem.
Er ikke med på "overskudsvarmen"? Kører du ikke bare gennem veksleren og (for)varmer vandet til fyret, når solvarmebeholderen er varmet op til set-temperatur? Så skal overskudsvarmen såmænd nok forsvinde, hvis cirkulationspumpen kører, og vandet cirkulerer gennem fyret. (Her afkøler fyret ca. 10 grader, hvis det sløjfes med ind i cirkulationen, når vi kører på solvarme).
Måske kan du skære det lidt mere ud i pap.