Hejsa.
Så er scotten kommet på plads og kører meget fint. Små indreguleringer skal foretages men eller ser det godt ud.
Men jeg har et lille problem med min VVB. Jeg kan simpelthen ikke få styringen til at sætte udgangen. Det er ligemeget om jeg vælger L5 el L6, så kan jeg ikke måle noget output på den. Er der noget jeg glemmer? Jeg kan ikke finde noget i manualen om det.
Styringen skriver at den går i VVB drift og kører fint op på 100%. Men udgangen kommer ikke. Nogen gode ideer?
Mvh
Kenneth
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Hjælp til udgange
-
- Stoker I
- Indlæg: 18
- Tilmeldt: 08 feb 2011 18:50
- Mit fyr: Scotte 10KW
- Areal: 140
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Hjælp til udgange
Kig under sommerdrift : http://www.mhes.dk/
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- Indlæg: 18
- Tilmeldt: 08 feb 2011 18:50
- Mit fyr: Scotte 10KW
- Areal: 140
Hjælp til udgange
Mja....det hjalp mig jo ikke det store omkring hvorfor kontakten ikke slutter som den skal. Men problemet er løst nu.
Det viser sig at selvom jeg ikke har koblet pumpen ind over styringen skal pumpe temperaturen stadig være sat lavere end kedeltemperaturen før kontakterne slutter. Jeg havde bedt om 50 grader i kedlen, og pumpen stod til 60 fra standard. Den er sat til 30 nu, og så kører det bare.
Det viser sig at selvom jeg ikke har koblet pumpen ind over styringen skal pumpe temperaturen stadig være sat lavere end kedeltemperaturen før kontakterne slutter. Jeg havde bedt om 50 grader i kedlen, og pumpen stod til 60 fra standard. Den er sat til 30 nu, og så kører det bare.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Hjælp til udgange
50grader er det ikke lige lavt nok til vvb?
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
-
- Stoker I
- Indlæg: 18
- Tilmeldt: 08 feb 2011 18:50
- Mit fyr: Scotte 10KW
- Areal: 140
Hjælp til udgange
Jo. 50 grader er den normale kedeltemperatur.
VVB temp er sat til 56. Synes jeg så et sted at det var hvad de fleste anbefalede.
VVB temp er sat til 56. Synes jeg så et sted at det var hvad de fleste anbefalede.