Hejsa.
Jeg fik skiftet min eltænder igår på min nye scotte, kan se at den siden igår kl 17.30 og indtil nu har lavet 18 opstarter, er dette normalt??
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Et lille spørgsmål.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4674
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 8410
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Geografisk sted: Feldballe-Djursland
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Re: Et lille spørgsmål.
Eftersom Du ikke burde have noget forbrug af varme i huset, kører fyret vel kun
for VVB. Det betyder så at fyret starter op, hver gang temperaturen falder under
det indstillede i VVB. VVB skal jo varmes op igen. Temperaturen i VVB falder af
2 grunde, enten ved naturlig varmetab i beholderen, eller når der åbnes for den
varme hane.
Jeg ved ikke om man kan indstille styringen, så der tillades større temperaturfald,
inden fyret starter op igen? Der skal vi nok have nogen scotte-eksperter på banen.
Mvh.
PS.:
Min eltænder i min BioWin har lavet ca. 5500 tændinger siden sep.07.
Og den køre også sommerkørsel (Kun for varme i VVB). Jeg har dog
aldrig set efter, hvor mange opstarter, der bruges under sommerkørsel.
for VVB. Det betyder så at fyret starter op, hver gang temperaturen falder under
det indstillede i VVB. VVB skal jo varmes op igen. Temperaturen i VVB falder af
2 grunde, enten ved naturlig varmetab i beholderen, eller når der åbnes for den
varme hane.
Jeg ved ikke om man kan indstille styringen, så der tillades større temperaturfald,
inden fyret starter op igen? Der skal vi nok have nogen scotte-eksperter på banen.
Mvh.
PS.:
Min eltænder i min BioWin har lavet ca. 5500 tændinger siden sep.07.
Og den køre også sommerkørsel (Kun for varme i VVB). Jeg har dog
aldrig set efter, hvor mange opstarter, der bruges under sommerkørsel.
»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«
Citat: Mark Twain
- john m
- Stoker XIV
- Indlæg: 813
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Geografisk sted: ejstrupholm
- Givet likes: 33 gange
- Modtaget likes: 28 gange
Re: Et lille spørgsmål.
Hej du skal indstille din pausedifference til feks. 15 og fyret vil derefter
først starte når temp er 15g under settemp.Dette vil minimere dine
optændinger.
først starte når temp er 15g under settemp.Dette vil minimere dine
optændinger.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
"rigtige mænd kører V8"
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Indlæg: 312
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Re: Et lille spørgsmål.
Jeg har haft 785 optændinger siden oktober på samme tænder. PT kører jeg med 2-5 optændinger per dag. Min VVB differens er 13 grader på 160 L tank.
- Allan M
- Stoker V
- Indlæg: 169
- Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
- Mit fyr: Scotte 30 KW
- Areal: 600 m2
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 12 ton
- Geografisk sted: Vildbjerg
- Modtaget likes: 7 gange
Re: Et lille spørgsmål.
Og så skal du også være sikker på at vandet ikke bare cirkulere uhæmmet gennem beholder og fyret når der ingen forbrug er, det er en (stor) fejl som mange laver, til dette kan du bruge en motorventil, returventil, RAVK ventil eller lign.
Mvh Allan
Hedestoker
Mvh Allan
Hedestoker
MichaelK » 12 May 2011, 07:36 skrev:Eftersom Du ikke burde have noget forbrug af varme i huset, kører fyret vel kun
for VVB. Det betyder så at fyret starter op, hver gang temperaturen falder under
det indstillede i VVB. VVB skal jo varmes op igen. Temperaturen i VVB falder af
2 grunde, enten ved naturlig varmetab i beholderen, eller når der åbnes for den
varme hane.
Jeg ved ikke om man kan indstille styringen, så der tillades større temperaturfald,
inden fyret starter op igen? Der skal vi nok have nogen scotte-eksperter på banen.
Mvh.
PS.:
Min eltænder i min BioWin har lavet ca. 5500 tændinger siden sep.07.
Og den køre også sommerkørsel (Kun for varme i VVB). Jeg har dog
aldrig set efter, hvor mange opstarter, der bruges under sommerkørsel.
Mvh Allan
http://www.hedestoker.dk
http://www.hedestoker.dk
-
- Stoker I
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 08 mar 2011 19:07
- Allan M
- Stoker V
- Indlæg: 169
- Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
- Mit fyr: Scotte 30 KW
- Areal: 600 m2
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 12 ton
- Geografisk sted: Vildbjerg
- Modtaget likes: 7 gange
Re: Et lille spørgsmål.
Ok, så er der jo ingen problemer her.
Hvor stor er beholderen? lille beholder/vandmængde = mange opstarter
Og igen som andre er inde på, stil differencen på 15 gr. så vil det da hjælpe på det.
Mvh Allan
Hvor stor er beholderen? lille beholder/vandmængde = mange opstarter
Og igen som andre er inde på, stil differencen på 15 gr. så vil det da hjælpe på det.
Mvh Allan
JBSvensson » 12 May 2011, 22:06 skrev:har en 3 vejs motorventil på vvb...
Mvh Allan
http://www.hedestoker.dk
http://www.hedestoker.dk