Kold kedel??

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Kontakt:

Kold kedel??

Indlæg af Lund »

Det er sket et par gange her i denne måned, at fyret går på "kold kedel" efter at den er startet op. Det sker især når kompressorrens kommer et kort stykke inde i opstarten inden kedlen har nået set temperatur. Hvordan kan jeg undgå dette nye fænomen?

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
13
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Kold kedel??

Indlæg af TaagMan »

Udsnit fra manualen...:


ALARM
KOLD KEDEL

Kedel temperaturen er under indstillet alarm grænse
og ikke steget 1 grad / 10 min.

For lidt effekt på brænderen.
Tjek pille tilførsel / blæser!
Tjek om temperatur føleren sidder på kedlen.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Kontakt:

Re: Kold kedel??

Indlæg af Lund »

Der er jeg uenig med manualen, kedlen var næsten på set punktet da kompressorrenset gik igang, i tiden inden opstart efter rens, var temperaturen så faldet ned til ca 40 grader pga. gulvvarmen kaldte. Er det der den misforstår når gulvvarmen lukker meget kold vand retur og kedlen falder?
Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
13
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Kold kedel??

Indlæg af TaagMan »

Mm, det er nok sådan noget. Hvis du klikker på kedlen, der hvor du også indstiller Setpunkt i stokerkontrol, der er et punkt der hedder "Max. fald kedel temp"... måske du kan sætte den til 40.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Kontakt:

Re: Kold kedel??

Indlæg af Lund »

Hmm den står ski til 50

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
13
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Re: Kold kedel??

Indlæg af TaagMan »

Hm, så giver det ikke rigtig mening. Det må være en chip fejl ting. Du skal nok ind og oprette et indlæg på stokerforum så de eventuelt kan fikse det, hvis det er en fejl.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Brugeravatar
Lund
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1493
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Kontakt:

Re: Kold kedel??

Indlæg af Lund »

TaagMan » 07 May 2011, 20:36 skrev:Hm, så giver det ikke rigtig mening. Det må være en chip fejl ting. Du skal nok ind og oprette et indlæg på stokerforum så de eventuelt kan fikse det, hvis det er en fejl.
Done

Besvar