Re: Sviner Scotten
Hvorfor? Den bør være så lav som mulig, uden kedlen kondenserer altså... og der er 40-45 grader nok i en typisk Scotte/Woody kedel.snubbi » 09 May 2011, 08:08 skrev:hvad med at hæve din retur temp til eks 60grade
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
- Modtaget likes: 1 gang
Re: Sviner Scotten
hej taagman
han skriver at kedelen kondenser , det vil da hjælpe at hæve returen vil det ikke?.
han skriver at kedelen kondenser , det vil da hjælpe at hæve returen vil det ikke?.
- TaagMan
- Stoker XVI
- Indlæg: 1702
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Sviner Scotten
Nej, det skriver han ikke nogen steder? Men jo, hvis den kondenserer, så skal returtemperaturen selvfølgelig sættes op.snubbi » 09 May 2011, 21:16 skrev:hej taagman
han skriver at kedelen kondenser , det vil da hjælpe at hæve returen vil det ikke?.