Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
-
Frank_Rasmussen
- Stoker XV
- Indlæg: 1488
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Indlæg
af Frank_Rasmussen » 12 apr 2011 21:48
Kunze » 12 Apr 2011, 19:21 skrev:
Jeg har pt. 1,2; 0,05; 8,0. Jeg har prøvet med mange andre PID, men de giver alle mere eller mindre selvsving. De her giver det mindste jeg har set.
Måske skal der meget lidt til.
Som du sikkert er enig i, så kan man ikke direkte sammenligne PID tal fra anlæg til anlæg, så det bliver nok svært at give et godt råd omkring indstillingen....Jeg ville prøve at forøge D-leddet til 0,06, og se om det giver en forskel...
-
Birch-Nielsen
- Stoker V
- Indlæg: 161
- Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
- Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
- Areal: 220m² i to plan
- Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
- Årligt forbrug: 3 tons.
- Geografisk sted: Brande
Indlæg
af Birch-Nielsen » 13 apr 2011 12:44
Er der ikke noget med, at D-leddet bare er medvirkende årsag til "støj"? Tror selv du, Frank, har været inde på det. Skal den ikke bare ned på et rundt "0" Det kører jeg med uden problemer.
Mvh Folke
-
TaagMan
- Stoker XVI
- Indlæg: 1702
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg
af TaagMan » 13 apr 2011 13:28
Det frank mener er at du skal hæve I leddet til 0.06. Og til det Birch siger... så er D fjernet fra de nye versioner af styringen, så den skal bare på 0,0.
-
Scotte Kim
- Stoker VIII
- Indlæg: 312
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlæg
af Scotte Kim » 13 apr 2011 15:11
har du A-pumper på systemet? hvis ja så varierer dit flow afhængig af dit setup. Det kunne være det der foresagede kurserne. Bemærk ydelsen stiger ved stabile kurver.
-
Frank_Rasmussen
- Stoker XV
- Indlæg: 1488
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Indlæg
af Frank_Rasmussen » 13 apr 2011 16:16
[quote="
TaagMan » 13 Apr 2011, 13:28"]Det frank mener er at du skal hæve I leddet til 0.06. quote]
Godt med en mand, der forstår det man mener, når det ikke er det samme, som det man skriver
Tak.
-
Kunze
- Stoker II
- Indlæg: 36
- Tilmeldt: 01 jan 2010 10:08
- Mit fyr: Scotte 16Kw/Opop 418
- Areal: 350
- Brændsel: bare piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Årligt forbrug: 7 T?
- Geografisk sted: Slagelse
-
Kontakt:
Indlæg
af Kunze » 13 apr 2011 17:18
Tak for svar fra alle,
Jeg fik godt fat iden, og jeg har reguleret I ledet op til 0,06, men kan selv først give jer svar om en uges tid, ellers må i selv følge med på stokerkontrol. Jeg har skruet lidt på D ledet, men det betyder jo ikke noget om det er 2 eller 8, så det har jeg bare ladet stå, som det er uden yderligere fokus.
Der er kun en pumpe på, en Smedegård. Den har jeg forsøgt at udskifte for fejsøgningens skyld til en UPS, men det hjalp ikke.