Fejl i optænding af 16 kwa Scotte med styring 4,99
-
- Stoker X
- 15
- Indlæg: 497
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Fejl i optænding af 16 kwa Scotte med styring 4,99
Et åbenbart tilbagevendende problem for mig. Skrev for et år siden denne tråd:
viewtopic.php?f=137&t=5840&hilit=F1+fejl
men tillader mig at starte en ny, da mit fyr er ændret lidt siden sidste år. Jeg har blandt andet lige fået sat et "rigtigt" tænd og sluk ur samt termostatstyring af mine pumper. I fm. afprøvning af dette får jeg F1 fejl.
Mit nye ur-system kan se sher:
viewtopic.php?f=137&t=10250
viewtopic.php?f=137&t=10148
Mit fyr skal ikke slukke selv via styring, men udelukkende via det nye ur, således jeg fysisk selv bestemmer hvor når og hvor længe mit fyr skal være i drift.
Da der tidligere er blevet nævnt, at jeg måske skulle købe en ny tænder, så har jeg i dag indkøbt en hos eleksperten. Fyren som solgte den, havde ikke den mindste ide om, hvor mange watt den var på, men jeg kan se der står stemplet 240 V og 300 W, så mon ikke vi kan være enige om den er på 300 watt. Den har for øvrig røde ledninger.
Det der nu forvirre mig, er dette udmærkede link:
http://www.bioflame.dk/
Her står der INTET om tændere på 300 Watt.
Min manual ser således ud:
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=62&m ... 5BD7D22757
Og jeg påregner at indstille A1 til A7, som det står i manualen, selv om min oprindelige tænder er på 200 eller 275 Watt (hvide ledninger).
Nogen råd, inden jeg går igang?
viewtopic.php?f=137&t=5840&hilit=F1+fejl
men tillader mig at starte en ny, da mit fyr er ændret lidt siden sidste år. Jeg har blandt andet lige fået sat et "rigtigt" tænd og sluk ur samt termostatstyring af mine pumper. I fm. afprøvning af dette får jeg F1 fejl.
Mit nye ur-system kan se sher:
viewtopic.php?f=137&t=10250
viewtopic.php?f=137&t=10148
Mit fyr skal ikke slukke selv via styring, men udelukkende via det nye ur, således jeg fysisk selv bestemmer hvor når og hvor længe mit fyr skal være i drift.
Da der tidligere er blevet nævnt, at jeg måske skulle købe en ny tænder, så har jeg i dag indkøbt en hos eleksperten. Fyren som solgte den, havde ikke den mindste ide om, hvor mange watt den var på, men jeg kan se der står stemplet 240 V og 300 W, så mon ikke vi kan være enige om den er på 300 watt. Den har for øvrig røde ledninger.
Det der nu forvirre mig, er dette udmærkede link:
http://www.bioflame.dk/
Her står der INTET om tændere på 300 Watt.
Min manual ser således ud:
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=62&m ... 5BD7D22757
Og jeg påregner at indstille A1 til A7, som det står i manualen, selv om min oprindelige tænder er på 200 eller 275 Watt (hvide ledninger).
Nogen råd, inden jeg går igang?
16Kw Scotte med 6.35 styring
-
- Stoker X
- 15
- Indlæg: 497
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Fejl i optænding af 16 kwa Scotte med styring 4,99
PS VVS Eksperten oplyser at indstillingerne for eltænder på 300 W skal være som følger:
A1 25-30
A2 12
A3 100 %
A4 8
Lyder det rimeligt (det er jo ikke helt i overensstemmelse med manualen)?
A1 25-30
A2 12
A3 100 %
A4 8
Lyder det rimeligt (det er jo ikke helt i overensstemmelse med manualen)?
16Kw Scotte med 6.35 styring
- john m
- Stoker XIV
- 16
- Indlæg: 813
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Geografisk sted: ejstrupholm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: Fejl i optænding af 16 kwa Scotte med styring 4,99
Jeg har brugt 300 watts i flere år og har brugt flg.indstil. med held
A1: 25-30
A2:6
A3:85
A4:9
og blæs el 13-15
A1: 25-30
A2:6
A3:85
A4:9
og blæs el 13-15
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
"rigtige mænd kører V8"
-
- Stoker X
- 15
- Indlæg: 497
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Fejl i optænding af 16 kwa Scotte med styring 4,99
Elblæs på 13-15???? Hvor indstilles det???
Og er der en logisk forklaring på at dine indstillinger ligger så langt fra hvad VVS eksperten opgiver?
Og er der en logisk forklaring på at dine indstillinger ligger så langt fra hvad VVS eksperten opgiver?
16Kw Scotte med 6.35 styring
-
- Stoker XV
- 15
- Indlæg: 1488
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
-
- Stoker X
- 15
- Indlæg: 497
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Fejl i optænding af 16 kwa Scotte med styring 4,99
Jo side 5 er ok, men der står intet om elblæs. Der står noget om:
Ilt styring (C1) og ilt blokering (C3) og luft pause (B2). Nederst står der så:
A Blæs Lavlast
B Blæs Højlast
C Effekt
D Blæs Ilt lav
E Blæs Ilt mellem
F Blæs Ilt høj
Meeeeeen hvilken af ovenstående 9 muligheder som omhandler noget med ilt/luft/blæs, der har noget med "El blæs på 13-15" at gøre kan jeg ikke lige greje. Umiddelbart på det være A, B, D, F og F, da ordet "blæs" indgår i alle disse "funktioner", men hvilken af dem, der skal stå på 13-15 kan jeg ikke vide etc. etc.
Uddyb gerne, så det bliver mere simpelt og logisk
Meeeennn er der noget galt i at køre med den indstilling VVS eksperten anbefalede? Mit fyr tænder på 2,5 minut, med den pågældende indstilling.
Ilt styring (C1) og ilt blokering (C3) og luft pause (B2). Nederst står der så:
A Blæs Lavlast
B Blæs Højlast
C Effekt
D Blæs Ilt lav
E Blæs Ilt mellem
F Blæs Ilt høj
Meeeeeen hvilken af ovenstående 9 muligheder som omhandler noget med ilt/luft/blæs, der har noget med "El blæs på 13-15" at gøre kan jeg ikke lige greje. Umiddelbart på det være A, B, D, F og F, da ordet "blæs" indgår i alle disse "funktioner", men hvilken af dem, der skal stå på 13-15 kan jeg ikke vide etc. etc.
Uddyb gerne, så det bliver mere simpelt og logisk
Meeeennn er der noget galt i at køre med den indstilling VVS eksperten anbefalede? Mit fyr tænder på 2,5 minut, med den pågældende indstilling.
16Kw Scotte med 6.35 styring
-
- Stoker XV
- 15
- Indlæg: 1488
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4652
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
Re: Fejl i optænding af 16 kwa Scotte med styring 4,99
På det link,som du har givet til din manual, står der på side 5:
A7..........Blæs ved eltænding Standard 20 %
Justering af blæser hastighed ved optænding
-
- Stoker X
- 15
- Indlæg: 497
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Fejl i optænding af 16 kwa Scotte med styring 4,99
SÅDAN: "Blæs ved eltænding" er jo en hel anden måde at skrive det på (så kan selv jeg forstå hvad der menes)
Men hvad siger i, til de indstillinger VVS eksperten har anbefalet?????
Men hvad siger i, til de indstillinger VVS eksperten har anbefalet?????
16Kw Scotte med 6.35 styring
-
- Stoker X
- 15
- Indlæg: 497
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Fejl i optænding af 16 kwa Scotte med styring 4,99
Nu har jeg skiftet fra den opsætning VVS-eksperten har anbefalet og gået over til den John m anbefaler.
Ved "John m" metoden, tager en opstart 7 minutter (hvordan kan det for øvrig være, når tiden er sat til 6 minutter)?
og så det sædvanlige tillægsspørgsmål:
1. Hvis A2 er sat til 12 minutter og fyret starter på knap 3 minutter, hvad så (så snart fyret at startet så går opstartprocessen vel i stå og man slider vel ikke yderligere på tænder etc.)?
2. Hvis A2 er sat til 6 minutter, hvordan pokker kan de så være fyret først starter efter GODT 7 minutter. Burde processen ikke gå i F1 (fejl) når opstart ikke er gennemført på de 6 minutter?
Ved "John m" metoden, tager en opstart 7 minutter (hvordan kan det for øvrig være, når tiden er sat til 6 minutter)?
Ved "VVS-eksperten" metoden, tager en opstart ca. 2,5 minut.John m skrev:A1: 25-30
A2:6
A3:85
A4:9
HVAD ER SÅ BEDST?VVS-eksperten skrev:A1 25-30
A2 12
A3 100 %
A4 8
og så det sædvanlige tillægsspørgsmål:
1. Hvis A2 er sat til 12 minutter og fyret starter på knap 3 minutter, hvad så (så snart fyret at startet så går opstartprocessen vel i stå og man slider vel ikke yderligere på tænder etc.)?
2. Hvis A2 er sat til 6 minutter, hvordan pokker kan de så være fyret først starter efter GODT 7 minutter. Burde processen ikke gå i F1 (fejl) når opstart ikke er gennemført på de 6 minutter?
16Kw Scotte med 6.35 styring
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Fejl i optænding af 16 kwa Scotte med styring 4,99
Tjek lige om A 3 er strøm til eltænder.stokernut » 07 Apr 2011, 12:34 skrev:Nu har jeg skiftet fra den opsætning VVS-eksperten har anbefalet og gået over til den John m anbefaler.
Ved "John m" metoden, tager en opstart 7 minutter (hvordan kan det for øvrig være, når tiden er sat til 6 minutter)?
Ved "VVS-eksperten" metoden, tager en opstart ca. 2,5 minut.
HVAD ER SÅ BEDST?
og så det sædvanlige tillægsspørgsmål:
1. Hvis A2 er sat til 12 minutter og fyret starter på knap 3 minutter, hvad så (så snart fyret at startet så går opstartprocessen vel i stå og man slider vel ikke yderligere på tænder etc.)?
2. Hvis A2 er sat til 6 minutter, hvordan pokker kan de så være fyret først starter efter GODT 7 minutter. Burde processen ikke gå i F1 (fejl) når opstart ikke er gennemført på de 6 minutter?
Der er jo stor forskel i varmen fra eltænderen, om den får 100 % strøm eller 85 % strøm.
Det kunne jo forklare forskellen i tid på en optænding.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/