Indlæg af Pederf » 31 mar 2011 17:05

Er der nogen der vil se på mine fyrdata ,om det køre som det skal ,da jeg er ret ny pille bruger
Pederf


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Fyrdata

Indlæg af pille bruger » 31 mar 2011 17:20

Den springer hurtigt og meget i ydelse.
Måske dine pid indstillinger skal dæmpes lidt.
Røgtemperaturen er også lidt høj.
Er det længe siden du har renset kedel ?
Ellers skal blæserparametrene måske indstilles lidt nedad.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Pederf
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 06 jan 2011 17:38
Mit fyr: Black Star Scotte 10 kw
Areal: 200 m2
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8960
Dagligt forbrug: 22
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Øst for Randers

Re: Fyrdata

Indlæg af Pederf » 31 mar 2011 17:27

Jeg har renset kedel i lørdags, ellers ved jeg ikke hvordan man indstiller. Jeg kan se det ryger lidt dovnet op ad skorstenen
Pederf

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Fyrdata

Indlæg af pille bruger » 31 mar 2011 18:08

Kig her : http://www.mhes.dk/

Der finder du næsten alt du skal bruge for at komme godt i gang icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Fyrdata

Indlæg af Frank_Rasmussen » 31 mar 2011 18:54

Det med at røgtemperaturen er for høj, det forstår jeg ikke....

Prøv at sætte P=1,0 I=0,1 og D=0 for at en mere jævn ydelse. Hvis det stadigvæk er for vildt, så prøv at sætte I ned i små steps på 0,01.

Hvad er Driftdifference? De mange små stop mellem kl. 5 og 9 kunne måske begrænses ved at sætte Driftdifferencen op...min er 13 grader for tiden.

PS: Du må overveje at købt en udetemperaturføler, så du senere på foråret kan få sat urstyring med Vejrkompensering op.


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Fyrdata

Indlæg af pille bruger » 31 mar 2011 19:42

Frank_Rasmussen » 31 Mar 2011, 18:54 skrev:Det med at røgtemperaturen er for høj, det forstår jeg ikke....
Når han får justeret blæseren ned, blæser han mindre varme ud i skorstenen.
Derved kommer temperaturen i hans black star ned med ca. 20 - 30 grader = bedre virkningsgrad.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Frank_Rasmussen
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1488
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4652
Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)

Re: Fyrdata

Indlæg af Frank_Rasmussen » 31 mar 2011 20:33

For meget blæs har i de Scotte/Woody'er jeg konkret har læst om og set betydet en lavere røgtemperatur.

Man kan forklarer det med, at hvis man forstiller sig den samme mængde energi blandet op i en større mængde luft, så vil temperaturen i luften bliver lavere.

Efter sigende (bl.a. MHES) så er det dog set, at røgtemperaturen kan stige ved for meget blæs... Røgtemperatur på en Scotte/Woody bruges p.g.a. denne utilregnelighed ikke til indjustering af fyret.

Ekstreme røgtemperaturer på 20-30 grader har jeg aldrig læst om før på en Scotte/Woody.

Jeg vil tror, at hvis røgtemperaturmåler ellers er velfungerende, så kan sådanne nogle røgtemperaturer kun skyldes al for meget blæs, med dertil hørende dårlig virkningsgrad.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Fyrdata

Indlæg af pille bruger » 31 mar 2011 20:58

Frank_Rasmussen » 31 Mar 2011, 20:33 skrev:For meget blæs har i de Scotte/Woody'er jeg konkret har læst om og set betydet en lavere røgtemperatur.

Man kan forklarer det med, at hvis man forstiller sig den samme mængde energi blandet op i en større mængde luft, så vil temperaturen i luften bliver lavere.

Efter sigende (bl.a. MHES) så er det dog set, at røgtemperaturen kan stige ved for meget blæs... Røgtemperatur på en Scotte/Woody bruges p.g.a. denne utilregnelighed ikke til indjustering af fyret.

Ekstreme røgtemperaturer på 20-30 grader har jeg aldrig læst om før på en Scotte/Woody.

Jeg vil tror, at hvis røgtemperaturmåler ellers er velfungerende, så kan sådanne nogle røgtemperaturer kun skyldes al for meget blæs, med dertil hørende dårlig virkningsgrad.
Så bliver det jo spændende at se hvad der sker når han får lavet en pilleafvejning, en justering af luften,
og får reguleret pid indstillingen, efter denne side: http://www.mhes.dk/
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/